Jsou po úderu blesku do hromosvodu znatelné stopy průchodu bleskového proudu?

<< < (4/8) > >>

sniper76:
Poškození základů se obávají mí známí ,  ale také já.
-výkon přenesený zemničem se počítá v MW. V práci máme el. pec s výkonem několika MW a proudy přes 100kA, takže asi mám představu co dokáže blesk.
-otázku jsem z počátku položil tak, zda-li někdo viděl nějaké poškození zákl. pásů po úderu blesku. To, že ne mě trochu uklidnilo.
-kvalita provedení je nutná vždy

pugner:
Roztržení betonu ??
Pokud jde o beton B20 - základový,tak to nepřipadá v úvahu.Pokud provedete pospojení zemničů s roštem a armováním základové desky můžete v klidu spát.
Na rozměr budovy 10x12 metrů se mi zdají 4 svody moc.Dle normy stačí jeden.

Kamil Novák:
Citace: pugner  30.10.2008, 13:31

Na rozměr budovy 10x12 metrů se mi zdají 4 svody moc. Dle normy stačí jeden.


Můžete prosím sdělit podle které normy ?  :o

sniper76:
4 svody považuji za ideální.

Fuk Tomáš:
Citace: pugner  30.10.2008, 13:31

Na rozměr budovy 10x12 metrů se mi zdají 4 svody moc.Dle normy stačí jeden.


Možná, že máte nějaký výklad normy, podle něhož by mohl stačit jeden. Možná.
Většina lidí si ale myslím pořizuje hromosvod ne pro to, aby měli štempl, ale pro ochranu.
Při svádění takových proudů do země je snad každému zřejmé, že více svodů znamená lepší funkci, a projektovat takovéhle věci na hraně normy je šetření na nepravém místě.