Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?

<< < (2/2)

Miroš Jan:
TO : Jan Vrátný

Pokusím se vám to vysvětlit ve zkratce, protože to je povídání na delší dobu.
No tak ten zásadní přínos u toho „G“ je v tom, že má značně vyšší odolnost proti nežádoucím vlivům při zachování stejných bezpečnostních parametrů.
Například proudy jež odtékají přes odrušovací filtr do vodiče „PE“,  při zapínání zařízení. Jako příklad může sloužit i obyčejné zářivkové svítidlo se startérem. Tyto proudy mohou způsobit vypínání normálního „FÍ“,  ale „FÍ“ v provedení „G“ většinou ne. Únik proudu na vodič „PE“ je obvykle velmi krátký, většinou stačí na vybavení normální „FÍ“. Ale na vybavení „FÍ“ v provedení „G“,  to většinou nestačí. Pokud by ale doba úniku proudu v  tom Vašem případě byla delší, tak vypadne i to „FÍ“ v provedení „G“.
Je možné, že v tom Vašem případě se jedná o jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem, nebo je motor ovládán softstartérem, nebo frekvenčním měničem, co já vím ? U těchto zařízení dochází k úniku proudu na vodič „PE“ dost často.

Jan Vratny:
Diky, to asi moji zvedavost ukoji :)

(jen pro info, ten zminovany motor je 3x400V. vic nevim.)

Miroš Jan:
Pro přesnější odpověď málo informací  :)

Navigace