Autor Téma: Jistí se plynový kotel samostatně?  (Přečteno 18230 krát)
Jan Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.11.2005, 14:40 »

Zajímalo by mě jak se jistí plynový kotel pro ohřev vody a vytápění objektu. Jistí se samostatně? A proč ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.11.2005, 16:52 »

Nejsem RT tak nevím podle kterých norem, ale vím že se to má dělat na samostatné jištění a že revizní technik plynových zařízení to vyžaduje (bude po vás chtít revizi elekro). Hodnota jištění (A) je uvedena v manuálu výrobce kotle max. tak 6A, kotel s větším požadovaným jištěním jsem nezapojoval.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.11.2005, 17:25 »

Ano
Bývá to popsané v technických podmínkách kotle.
A pokud není uvedena hodnota předřazeného jištění, tak ani jištění 16A, pokud je použit
CYKY 3C×2,5 a impedance smyčky vyhovuje, není závadou.
Ale jak uvádí p. Libor Cr  
používá se častěji CYKY 3C×1,5 A jištění 10A. (nechtějte po mě nové značení kabelů :-).)

PS:
Pokud některý RT vyžaduje 6A, tak se nechám rád poučit - Já to zatím nikde nenašel.
Samozřejmě kromě návodu pro instalaci kotle.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.11.2005, 20:46 »



Samozřejmě 6A po mě žádný RT bezdůvodně nevyžaduje, jištění
osazuji buď podle údaje (A) v manuálu a když není uveden,  vycházím z
příkonu (W) který je uveden vždy. Pokud nemám manuál ani jinou možnost odvození
jištění (A) dávám 6A což je pro jištění kotle včetně oběhového čerpadla dostačující.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #4 kdy: 07.08.2006, 02:56 »

Nevím, jaké jsou dnes plynové kotle, ale ten náš z roku 1992 je napojen na zásuvku 230V. A podle normy je zásuvkový obvod jištěný podle typu kabelu, bez ohledu na spotřebič. V našem případě je to AYKY 2x2.5, takže 10A.

Navíc uvnitř toho kotle je na přívodním vedení pojistka 0.8A, takže to myslím jde připojit na naprosto cokoliv - klidně i 32A, když bude zásuvka a její přívod v pořádku. :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2006, 10:23 »

Pro připojení plynového kotle je vyžadována revize zásuvky, ze které bude kotel připojen. Jde o to, aby byl kotel připojen do zásuvky, která vyhovuje předpisům, tím se omezí riziko možných závad. Dříve bylo něco podobného vyžadováno i u automatických praček.


V podstatě tedy záleží čistě na přístupu revizního technika, jestli revizi napíše "bez závad".


Osobně nevidím žádný zvláštní důvod, proč by měl být okruh pro kotel samostatný. Určitě ne kvůli příkonu, spíše z provozních důvodů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.08.2006, 17:39 »

Predpis vám neprikazuje samostatný istič pre plynový kotol, ale je to praktické. Jednak z hľadiska bezpečnosti pri oprave a pod. vypnete si len ten jeden spotrebič ,  ale hlavne z dôvodu, že v prípade vypnutia ističa pri poruche iným spotrebičom na tomto obvode dôjdete domov do nevykureného bytu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.08.2006, 21:03 »

Pokud je spotřebič konstruován pro napojení do zásuvky 230 V 16 A, tak je jasné, že vyhovuje jištění zásuvky až 16A.
Pokud je v manuálu napsáno požadované jištění menší (většinou z důvodu odjištění čerpadla) a pokud je vyžadována revize zásuvky svědčí to jen o neschopnosti výrobce zajistit konstrukcí výrobku jeho bezpečnou funkci.
Ale to již tady v jedné diskuzi proběhlo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Němec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.08.2006, 12:00 »

Setkával jsem se s tím, že není možné u některých plynových kotlů zaměnit fázový a střední vodič, jak to jde u většiny spotřebičů - viz staré rozdvojky.
Možná to je další důvod pro vyžadované revize zásuvek pro plynové kotle

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #9 kdy: 10.08.2006, 15:18 »

Výrobci, kteří mají spotřebič s připojením na typizovanou zásuvku 230V a zároveň determinují umístění fáze a středního pracovního vodiče na své vidlici ve smyslu "vpravo-vlevo" s tím, že tyto nelze zaměnit, nemohou svým výrobkem splňovat evropské technické normy. V evropských normách není předepsáno, kde musí být v zásuvce fáze a kde střední pracovní vodič, determinován svou polohou je jen a jen ochranný vodič PE. Výrobci, kteří používájí k připojení k el. energii typizované zásuvkové spojení tedy musí mít svůj výrobek ošetřen tak, aby bylo možno fázi a střední pracovní vodič zaměnit, aniž by to mělo vliv na funkci a bezpečnost výrobku. Pokud tomu tak není, neměl by takový výrobek na našem trhu co pohledávat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.