Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS?

(1/1)

H.:
Lze rozdělit  Přívod TNC 2x 2,5 B v KP na přívod 3x1,5C TNS?

Nezakazuje to norma?

Popřípadě jaká je možnost použítí chraniče v takto zbastleném přívodu?

Otakar Dosbaba:
Rozdělit jej lze, ale nevím o normě, která by toto připouštěla. Pokud jde o provizorní napojení světelného okruhu na starou, dosud nerekonstruova nou část, pak je toto rozdělení jednou z mála běžně používaných možností, jak situaci rozumně řešit. Chránič lze zapojit až za místem rozdělení N a PE.
Pokud jde o novou zbastlenou instalaci, nezbývá nic jiného, než ji předělat tak, aby byla správně!
Podobná diskuze, viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9961.0.html

rostislav šašvata:
Přívod 3x2,5 a odvod 3x1,5-každá změna průřezu se musí jistit.

Petr Doležal:
Dodám, pokud jištění neodpovídá slabšímu průřezu

Navigace