Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaká bude proudová zátěž jednotlivých fází topného tělesa?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká bude proudová zátěž jednotlivých fází topného tělesa?  (Přečteno 4883 krát)
Martin_Bednář
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« kdy: 13.10.2008, 09:05 »

Potřebuji zapojit topné těleso akumulační nádrže - 3 topné tyče po 2kW, celkem tedy 6kW příkonu.

Rád bych jej zapojil co "nejefektivněji" aby se minimalizovala proudová zátěž jednotlivých fází vzhledem k zatížení hlavního jističe.

Jaká bude proudová zátěž fází při různém zapojení - viz. příloha.


* 3fteleso.jpg (13.3 KB, 386x142 - prohlédnuto 873 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2008, 09:24 »

Zapojení v pravém obrázku se týká jednofázového připojení, což je ve Vašem případě asi nežádoucí, když chcete mít vyrovnané zatížení fází.
Další obrázky jsou spíše o tom, jestli jednotlivé topné spirály jsou na 230V nebo 400V, nejvýhodnější je zapojení do hvězdy ( třetí obr. zleva ),  musíte mít však tělíska na 230V a potom můžete realizovat i spínání po jednotlivých fázích ( v případě, že stačí menší výkon, nebo pokud potřebujete jednu fázi odlehčit pro provoz jiného spotřebiče).

Při třífázovém výše doporučeném zapojení a 6kW příkonu vám každou fází poteče necelých 9A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Bednář
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.10.2008, 10:31 »

Těch skoro 9A je mi jasných, stejnětak zapojení 1x 230V,
ale jaký proud tedy poteče v jednotl. fázích při zapojení dle obr. 1 a 2 zleva?
Za předpokladu, že jsou spirály 400V.
Ne, že bych to tak chtěl bezpodmínečně zapojit, ale jen mě to  zajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2008, 02:24 »

Pro obrázky 1. a 2. zleva je bezpodmínečně nutné provedení spirál na 400V, jinak dojde k jejich poškození. V prvním případě jsou topné spirály zapojeny mezi dvě fáze, proud bude v každé z nich 15A, ve druhém případě jsou zapojeny mezi všechny tři fáze a proud bude zase zhruba těch 9A jako v případě 3. obrázku, zapojení se liší tím, že nelze jednoduše přepínat počet pracujících spirál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.