Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 17.11.2005, 14:20 »

Do svítidla dávám vždy vodič 3C i když je II třídy, nikdy neni jistota co si zákazník vybere za světlo, nebo že ho za 5 let nebude chtít vyměnit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 17.11.2005, 18:31 »

To: Fuksa Ne vrtačku ve tř.II Ne!! je to ruční nářadí a výrobce tam sám osadí správnou přívodní šňůru.
A pokud tam je něco jiného, třeba rozebíratelná koncovka tak je to špatně :-). Ale s tím svítidlem, já chápu kam to tlačíte, ale vězte že 90%
normálně uvažujících RT, to že do svítidla ve tř.II
je zaveden kabel 3C se zaizolovaným vodičem PE prostě toleruje. Nebo se pletu?? Těch 90% jsem jen tak střelil. :-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 17.11.2005, 19:27 »

To Libor Cr.:

Věřím,že všichni reálně uvažující  dělají totéž,jen p.Fuksa  nájemníkům  ve svém  činžovním  domě,  při případné výměně svítidel za  tř.I rozmlátí stropy a položí nové kabely.Nebo že by potom zůstaly bez PE.To je snad krátkozrakost nebo ještě něco jiného?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.