| | |-+  Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?  (Přečteno 17667 krát)
Richard Balogh
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.10.2008, 23:23 »

Kamarát prerába elektroinštala tér elektriku v panelákovom byte.
K stávajúcim rozvodom z hliníka pridáva vedenie z medi,
2 x 1,5 mm2 (odhadom).
Pre osvetlenie to myslim moze byt,
ale co zasuvky?
Tam sa mi to zda malo. Co sa moze stat ak pouziju na zasuvky takyto
slaby drat? Aky je odporuceny Cu priemer pre varic do kuchyne (ked este nevedia
vopred, aky varic alebo sporak tam pride?

A je v poriadku kombinacia Alu a Cu v jednom byte? Moze sa to spajat na jednej svorkovnici?

Ja im odporucam, ked uz maju vsade v byte
bordel prerobit vsetko komplet na trojvodicovu sustavu a Cu, lenze nie som odbornik
a im to vraj odbornik robi. Tie tenke draty na zasuvky odovodnuje tym, ze to je predsa
med a ta staci tensia. Tak neviem...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.10.2008, 00:05 »

Ja im odporucam, ked uz maju vsade v byte
bordel prerobit vsetko komplet na trojvodicovu sustavu a Cu, ...

Máte pravdu.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.10.2008, 00:41 »


kamarátom prerába elektroinštala tér elektriku v panelákovom byte. K stávajúcim rozvodom
z hliníka pridáva vedenie z medi, 2 x 1,5 mm2 (odhadom). Pre osvetlenie to myslim moze byt,
ale co zasuvky? Tam sa mi to zda malo. Co sa moze stat ak pouziju na zasuvky takyto
slaby drat? Aky je odporuceny Cu priemer pre varic do kuchyne (ked este nevedia
vopred, aky varic alebo sporak tam pride?

Pokud to takhle udělají, tak si jenom koledují o to, že to budou muset za pár let zase předělávat, až si přikoupí pár spotřebičů. Sporák, klimatizaci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2008, 07:19 »

Zásuvkový obvod zapojujte CYKY 3Cx2,5 a jistěte 16A, pak nebude problém se spotřebiči, na kuchyň ovšem doporučuji dva nebo tři okruhy, protože příkony spotřebičů tam jsou dosti vysoké. Osvětlovací okruh stačí udělat z CYKY 3Cx1,5 a jistit 10A. Dvojvodičové rozvody s vyjímkou drobných dodělávek nebo oprav již nedělejte, nevyhovují již požadavkům bezpečnosti a budete je nucen v brzké budoucnosti stejně předělat na třídrátové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 08.10.2008, 07:38 »

To jsou věci ,které prostě nedokážu pochopit. Kabel 2B (černá-zeleno/žlutá) vůbec nekupuji a vůbec nepoužívám. Pokud se dělá nějaké rozšíření použiju kabel 3C (černá,modrá, zeleno/žlutá) (raději používám starého označování kabelů. Kolegové snad prominou).
Horší je právě rekonstrukce instalace.Poku d použiju kabel 2B tak si jenom do budoucna přidělám problémy. Budu to muset později předělat. Jenom ten problém odsouvá na později.
Použil bych normálně ke světlům 3Cx1,5mmm a k zásuvkám 3x2,5mmm kabely cyky. I pokud tam má slabší hliník. Silnější průřez narozdíl od menšího nevadí (naopak) a rekonstruované části už se nebudou muset v budoucnu znova sekat.Prostě zatím nepoužije modrý a nebo už může nové zásuvky zapojit 3x. Je to jen na něm.
Rozhodně bych doporučil požadovat výměnu kabelů a nebo montéra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.10.2008, 07:59 »

Nevím jak na Slovensku, ale v Česku dimenzování vodičů rámcově řeší ČSN 332000-5-523 ed.2 kde je v tabulce A.52-1 uvedeno pro 3 vodiče PVC kabelu v uložení A2 (kabel v trubce a v tepelně izolační stěně) dovolený proud:

průřez Cu 1,5mm2 - 13A -> jistič 10A (13A)
průřez Cu 2,5mm2 - 17,5A -> jistič 16A

Domnívám se, že pro domácí rozvod je doporučení této normy zcela dostačující.

Tj. použití pro zásuvkové okruhy s jističem třívodičově 10A(13A) lze, nicméně poměr úspora/užitná hodnota oproti třívodičově 16A je více než pofidérní.

Pokud vám elektrikář táhne v bytě něco nového (zásuvky i světla, snad s výjimkou vypínačů,  záleží na situaci) dvouvodičově,  rovnou ho vyžente, je to cvok.

Po proudových chráničích 0,03A pro zásuvky přístupné laické obsluze (o koupelně nemluvě) raději ani nepátrám.

UPDATE: pan Franěk byl rychlejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Richard Balogh
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.10.2008, 08:08 »


To jsou věci ,které prostě nedokážu pochopit. Kabel 2B (černá-zeleno/žlutá) vůbec nekupuji a vůbec nepoužívám.

Ten elektrikár nepoužíva tento typ, ale taký sploštený (nemá kruhový prierez) s modrým a čiernym vodičom.
Pravda je, že sa mu to do toho panelu oveľa ľahšie zasekáva, ako štandardný kruhový s troma drátmi.

Odkaz na normy mi pomôže, pretože inak ťažko argumentovať proti človeku, ktorý vám na takýto rozvod spraví
aj revíziu. Je to smutné, ale aj takíto ľudia pracujú v branži - snaha vyjsť v ústrety zákazníkovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 08.10.2008, 08:26 »

 Proboha.  zle  To chce požít modrého vodiče jako PEN? TAk to se dostává už do příkrého rozporu s několika normamy. To už je velice neprofesionáln í ba přímo čuňařina.
Kabel s tímto barevným značením může použít maximálně ke světlu a ještě jenom pokud je ve třídě II (dvojitá izolace).
Jinak použití plochého kabelu je samozřejmě v pořádku při tomto jeho uložení. Jenom musí být správně barvy jednotlivých žil.

 zed zed zed zed zed zed zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.10.2008, 08:44 »

Richarde, zkuste si ten kabel nejdříve pořádně prohlédnout a změřit průměr jádra. Třeba nakonec zjistíte, že je třívodičový a průřez je těch 2,5mm2..... I třívodičové kabely se dělají v plochém provedení a velmi často používají v bytových instalacích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Balogh
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.10.2008, 08:54 »

Richarde, zkuste si ten kabel nejdříve pořádně prohlédnout a změřit průměr jádra. Třeba nakonec zjistíte, že je třívodičový a průřez je těch 2,5mm2..... I třívodičové kabely se dělají v plochém provedení a velmi často používají v bytových instalacích.

Urcite nie je trojvodicovy, a tie priemery som porovnaval s povodnou hlinikovou instalaciou, nove medene draty
su rovnakeho priemeru ako tie hlinikove, ktore isli k osvetleniu. Som presvedceny, ze je to 2x1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 08.10.2008, 09:50 »

...nove medene draty su rovnakeho priemeru ako tie hlinikove, ktore isli k osvetleniu.

Tak to bude 2,5mm2.
V každém případě ale dvoudrátové rozvody, navíc bez ochranného vodiče (zeleno/žlutého) NEBRAT !   pozor


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 09.10.2008, 06:47 »

Hliníkové vodiče o průřezu 1,5 qmm se nedělaly již od konce 2. světové války, takže to bude snad průřez 2,5qmm.

Pro jistotu můžete změřit průměr:
                           
                        průměr 1,4mm = průřez 1,5qmm
                                    1,8mm =             2,5qmm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.10.2008, 08:36 »

Richard: Nemohlo sa stat, ze ste zamenil priemer a plochu vodica...? Nerobim si srandu, iba sa pytam. Uz som na diskusiach videl, ze si to ludia nedopatrenim alebo v rychlosti prehodili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 09.10.2008, 20:14 »

Jen prosím dejte vědět jak to dopadlo s tím elektrikářem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Richard Balogh
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.10.2008, 20:54 »

Dopadlo to dobre:

Elektrikar dostal vypoved, do bytu nastupil novy majster ktory
zacal tym, ze vytiahol vsetky stare draty...

Jedina nevyhoda je, ze nova instalacia bude stat asi 3x viac ako ta
od fusera Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 22.10.2008, 21:23 »

 funny  Palec vzhůru   jupí

Malá cena za bezpečnější svět ne?   Mrknutí


konec bastlilům jupíííííííííí


Pozdavujte kámoše.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Julius Pucsok
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 31.10.2008, 18:28 »

Predvčerom nám vyhorela detská izba kvôli el. zásuvke. Našťastie sme boli doma a vedeli sme hasiť čo sa dalo. Teraz mám dosť práce dať to do poriadku. Problém č.1 je, že sú v stene zabudované hliníkové káble dvojžilové a radovo pospájaných 10 zásuviek v celom byte. Horieť začala zásuvka č.1 - po ističi, ktorú sme už 20 rokov nepoužívali lebo bola zakrytá vstavanou skriňou. Teraz som až pochopil že to bola časovaná bomba, nuž neskoro. Poraďte mi aký kábel mám použiť pri rekonštrukcii, prípadne ako mám postupovať pri prechode do ďalšej izby kde už nemôžem vymeniť iný kábel, lebo mám položenú plávajúcu podlahu, vrátane maľovky izby.
Ďakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 31.10.2008, 19:09 »

Predvčerom nám vyhorela detská izba kvôli el. zásuvke. Našťastie sme boli doma a vedeli sme hasiť čo sa dalo. Teraz mám dosť práce dať to do poriadku. Problém č.1 je, že sú v stene zabudované hliníkové káble dvojžilové a radovo pospájaných 10 zásuviek v celom byte. Horieť začala zásuvka č.1 - po ističi, ktorú sme už 20 rokov nepoužívali lebo bola zakrytá vstavanou skriňou. Teraz som až pochopil že to bola časovaná bomba, nuž neskoro. Poraďte mi aký kábel mám použiť pri rekonštrukcii, prípadne ako mám postupovať pri prechode do ďalšej izby kde už nemôžem vymeniť iný kábel, lebo mám položenú plávajúcu podlahu, vrátane maľovky izby.
Ďakujem

Promiňte, ale nechápu.
1) Máte čerstvou zkušenost, co může způsobit starý rozvod Al vodiči bez údržby, sám uvádíte, že je to časovaná bomba a přesto máte v úmyslu v ostatních místnostech riskovat ?  to cumim
2) co má společného plovoucí podlaha s el. rozvody ?  ??
3) když už nechcete sekat nebo řezat panely (což je pochopitelné),  tak existují např. slušně vypadající soklové lišty (v různých dekorech) včetně příslušných krabic.  Mrknutí

V každém případě, když už budete muset nějaké opravy dělat, tak lze jen doporučit, udělat vše.  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?