Jirka123
« kdy: 16.09.2008, 23:12 »

Chci připojit 150m vzdálenou chatku, kde budu použito pouze světlo, a drobné spotřebiče...

Bylo mi doporučeno ayky 4x16 ale mám prý počítat s úbytkem napětí.
Tak se chci dotázat, zda když použiji všechny volné žíly v kabelu na vedení jedné a té samé fáze, zda to bude úbytek menší nebo zda mi toto doporučujete, protože jinak budou tři fousy stejně nevyužité...
popř. zda by se dal na toto použít i ayky 4x10  a dále co by se mohlo dít při větším úbytku napětí se spotřebiči.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #1 kdy: 17.09.2008, 15:46 »

Určitě udělejte třífázové připojení. Kabel AYKY 4Bx16 v zemi při jištění před elektroměrem 3x20A a vzdálenosti cca 150 m je vyhovující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka123
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2008, 21:55 »

děkuji za odpověď,ale zapoměl jsem dodat,že třífázové vedení nechci....
chtěl bych pouze od elektroměru a na konci,mít všechny tři fousy spojené,jde mi o to zda po 150m bude úbytek napětí menší .....
děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2008, 22:00 »

Pokud by jste to spojil nastal by mezifázový zkrat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2008, 06:19 »

pane kolesa> asi jste nepochopil co se za dotazem skrva a to je to jestli se daji z ctyrvodicoveho kabelu 3 krajni vodice(cerna,hneda,cerna) spojist pod jednu svorku 1f jistice a tim jakoby zvysit prurez krajniho vodice a jestli se tim snizi ubytek napeti na kabelu pri delce 200m.Takze by kabel byl jakoby 2A.
Aspon takhle jsem to pochopil ja.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.09.2008, 07:45 »

chtěl bych pouze od elektroměru a na konci,mít všechny tři fousy spojené,jde mi o to zda po 150m bude úbytek napětí menší

Úbytek bude menší protože impedance části obvodu klesne ale tohle řešení má jednu nevýhodu. Při zkratu na konci se napětí rozdělí zhruba v poměru impedancí (velice zjednodušeně) a pokud bude na vašem kabelu třikrát silnější fáze než PEN tak na PEN bude v té chvíli zbývat větší napětí což je opak toho co je vhodné pro bezpečnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.09.2008, 08:38 »

Ještě by bylo dobré upozornit na jednu okolnost: Při vzdálenosti chatky 200 metrů (či přesněji 150 metrů) by bylo potřeba provést uzemnění vodiče PEN v síti TNC nebo vodiče PE v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12, zemní odpor uzemnění by neměl být větší než 5 ohmů. V tomto případě by již nebyl takový rozdíl impedancí mezi fázovým vodičem (tvořeným 3-mi spojenými fázovými žílami kabelu) a  vodičem PEN jak uvádí kolega Alin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.09.2008, 09:39 »

Ještě by bylo dobré upozornit na jednu okolnost: Při vzdálenosti chatky 200 metrů (či přesněji 150 metrů) by bylo potřeba provést uzemnění vodiče PEN v síti TNC nebo vodiče PE v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12, zemní odpor uzemnění by neměl být větší než 5 ohmů. V tomto případě by již nebyl takový rozdíl impedancí mezi fázovým vodičem (tvořeným 3-mi spojenými fázovými žílami kabelu) a  vodičem PEN jak uvádí kolega Alin.

Dovolil bych si trochu oponovat. Odpor jedné žíly (kabelu AYKY 4x16) délky 150 m bude 0,27 ohm. Tedy 3 žíly paralelně 0,09 ohm, PEN 0,27 ohm. Přizemnění PEN v řádu 5 ohm nemá praktický vliv na odpor PEN.
Jako mnohem účelnější se jeví třífázový obvod - v případě ideálního rozložení zátěže bude úbytek na PEN nulový a úbytek na fázovém vodiči třetinový oproti jednofázovému obvodu L+PEN, tedy ještě menší než při zamýšleném paralelním spojení tří fázových vodičů. Nemluvě o bezpečnějším rozdělení napětí při zkratu, jak píše pan Alin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
SMILEK
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2008, 12:12 »

Dovolil bych si trochu oponovat. Odpor jedné žíly (kabelu AYKY 4x16) délky 150 m bude 0,27 ohm. Tedy 3 žíly paralelně 0,09 ohm, PEN 0,27 ohm. Přizemnění PEN v řádu 5 ohm nemá praktický vliv na odpor PEN.
Tady bych spíše viděl snahu normotvůrce mít kabel po určitých vzdálenostech přizemněn kvůli případnému přerušení PEN (z hlediska vyloučení nebezpečného dotyku, ne kvůli snížení odporu PEN vodiče samotného)  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.09.2008, 13:59 »

Tady bych spíše viděl snahu normotvůrce mít kabel po určitých vzdálenostech přizemněn kvůli případnému přerušení PEN (z hlediska vyloučení nebezpečného dotyku, ne kvůli snížení odporu PEN vodiče samotného)  Úsměv.

Bezpochyby! Přerušený PEN je pěkná patálie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka123
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2008, 22:37 »

všem děkuji za odpovědi,o problematice jsem si našel na netu nějaké informace a jsem o trochu moudřejší... 
jde hlavně o zvýšené nebezpečí dotyku z přerušeného PEN,tak nějak jsem tomu porozuměl.
Ale zeptám se opět,co když na konci kabelu ( ve skříni na chatce ) bude jistič 16A s  který má ochranu před nebezpečným dotykem  ?
Nemělo by to být potom bezpečnější ?
Děkuji za odpovědi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 19.09.2008, 08:34 »

Přetěžovací i zkratový proud je stejný jak na začátku kabelu, tak i na jeho konci. Když dáte jistič na konec kabelu, máte ho sice výhodně po ruce, ale stejně musíte kabel na začátku ochránit proti zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.