Autor Téma: Moze byt ucinne pouzity 4-pol. chranic aj pre miesacku, ktora nema zapojeny N?  (Přečteno 5394 krát)
rick
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.09.2008, 23:38 »

Moze byt ucinne pouzity 4-polovy chranic napr. Schrack 40/4/030 AC v docasnom rozvode na stavbe aj pre miesacku, ktora nema zapojeny N vodic?
Povodne ma miesacka (SMB 125L) 4 zilovy privodny kabel s 3f 4 kolikovou  zasuvkou (L1, L2, L3 a PE).

Rad by som v rozvadzaci oddelil PE a N, a za hlavnym isticom 3x25A pridal 4 polovy prudovy chranic Schrack 40/4/030 AC. Z prudoveho chranica (L1, L2, L3, N) a PE by bola napajana prenosna  zasuvkova rozvodnica (vyrobok SEZ Dolny Kubin),  ktora je v sustave TN-S  a obsahuje:
-  3x16A istic
-  1x16A istic
- 5 kolikovu 3f zasuvku 16A
- 1f zasuvky 230V.
Prudovy chranic bude teda iba jeden spolocny aj pre 3f zavuvku a aj pre 1f zasuvky.

Ak na pripojenie miesacky pouzijem 5 kolikovu vidlicu, pricom vodic N nebude zapojeny (ako to bolo doporucene niekomu v inej diskusii).
V prudovom chranici ale vodic N musi byt zapojeny, aby bola mozna ochrana 1f zasuviek 230V, resp. pripadne inych 3f spotrebicov, ktore vyuzivaju N vodic.

1. otazka:
Bude prudovy chranic ucinne chranit aj miesacku a el. naradie pripojene do 230V zasuvky sucasne - hoci miesacka nebude mat zapojeny N vodic? (Predpokladam, ze el. obvod v pripade miesacky sa uzatvara iba cez fazove vodice)

2. otazka:
Je dovolene, aby stavebna firma pracovala s miesackou aj pocas intenzivneho dazda, pricom privodny kabel lezi na betonvom podklade  - de facto vo vode (a pracovnici su dokonale premoceni - t.j. celkom dobre uzemneni ....)?
Ako ma investor spravne postupovat v takomto pripade?

3. otazka:
Ake riziko realne hrozi pre pripad uvedeny v otazke 2. v sustave TN-C bez prudoveho chranica?

4. otazka:
Ake riziko realne hrozi pre pripad uvedeny v otazke 2. v sustave TN-S s pouzitim prudoveho chranica?
 
5. otazka:
Musi docasny stavebny rozvod obsahovat hl. vypinac ?

6. otazka:
Ak ano v akom prevedeni? - Stacia istice v spominanej prenosnej zasuvkovej rozvodnici, alebo to musi byt tlacitko napr. Tahem zapni - stiskem vypni?

7. otazka
V akej vzdialenosti napr. od miesacky by mal byt hl. vypinac, ktorym je mozne cely okruh vypnut od napatia? - Moze byt umiestneny aj vo vnutri stavby - ked miesacka je v exteriery?

8. otazka
Ake ine nalezitosti by mal splnovat docasny rozvod na stavbe?
(Revizna sprava, ...?)

Dakujem Vam velmi pekne za odpovede.

rick
 pomoc

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.09.2008, 07:42 »

ad 1) ano
ad 2) ano - kabel mechanicky chránit, případně ho zavěsit na podpěry (ČSN 33 2000-7-704 čl. 704.522.8.1.Super!
ad 3) nebezpečí úrazu el. proudem. Předřazené jištění vybaví až při překročení jmenovitého proudu (u zásuvek např. 16A). U proudového chrániče je tato hodnota max. 30 mA. Pro rozvody na stavbách nelze soustavu TN-C použít, právě z důvodu nutnosti použití proudového chrániče (ČSN 33 2000-7-704 čl. 704.471).
ad 4) nefunčnost z důvodu vlhkosti při netěsných spojích a tím vybavování chrániče a nachlazení dělníků Škleb
ad 5) ano - uzamykatelný ve vypnuté poloze (ČSN 33 2000-7-704 čl. 704.537)
ad 6) nouzové vypnutí při ztrátě napětí, např. hřibové tlačítko s aretací
ad 7) tak aby byl přístupný a dosažitelný v případě nebezpečí, pracovníci musí být seznámeni o jeho umístění, musí být označený
ad 8 ) musí být bezpečný a odpovídat platným ČSN - revizní zpráva není součástí rozvodu, jen popisuje skutečný stav s případnými rozpory s technickými předpisy Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
rick
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.09.2008, 08:19 »

Dakujem velmi pekne za odpovede,
rick
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno