Luboš L
« kdy: 13.09.2008, 21:40 »

Jaký použít kabel z elektroměrovéh o rozvaděče ke dvěma rozvodnicím v chatách, vzdálených cca 50m a dalších 20m.

Jedná se o 1f proud, příkon každé chaty do 5 kW.
Uvažoval jsem o CYKY 2Bx10 ( po novu asi J, prostě aby tam byl L + PEN),  
ale prodavačka (ASPERA ČB) mi řekla,
že takový kabel neexistuje,
maximálně na objednávku 2Bx6,
a že stejně musím použít třívodičový kabel.
To se mi moc nezdá, proč táhnout 70m tři vodiče,
když mohu PEN rozdělit až v chatách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 13.09.2008, 21:56 »

Asi proto, že nejmenší dovolený průřez pro PEN je 10mm2  u Cu a 16mm2 pro Al

Doporučil bych stejně připravit 5žilový přívod pro chatky. Jednou budete rád, že jej máte připravený. Pokud chcete co nejlevnějc tak kabel 3žilový Ale použil bych minimálně 6mm2 na 20m a 10mm2 na 50m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Luboš L
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2008, 22:12 »

Děkuji za odpověď, ale o 3f proud nemám zájem a i kdyby, tak jste mi pořád nevysvětlil, proč z elektroměrovéh o rozvaděče táhnout fáze + PE a N, když stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči. Nevím, jak je to jinde, ale jsem z JČ a podle požadavků E.ON Distribuce čl. 7.3 se při použití jističe v el. rozvaděči vodič PEN v tomto rozvaděči nerozděluje. Proto se ještě jednou ptám, mohu pro 1f přívod mezi el. a podružným rozvaděčem použít dvoužilový kabel a o jakém průřezu?
Děkuji Luboš
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2008, 22:29 »

to Luboš L : Kolega Franěk vám to vysvětlil, ale vy nechcete pochopit problém. Kabel CYKY 2Bx10, který by se tam mohl dle normy použít se nevyrábí, tudíž tam můžete dát CYKY 4Bx10 nebo 3Cx6. Použití třívodičového kabelu je výrazně bezpečnější, tak proč se mu tak bráníte. Navíc pro důkladnější posouzení by to chtělo více info, např. zda každá chata bude mít svoji přípojku - elměr, kde bude elměrový rozvaděč a jak bude proveden, protože pokud se použije typ s výstupními svorkami, tak tam lze bez problémů provést rozdělení PE a N, bez ohledu, jak  to vyžaduje RZ přímo na svorkách elměru. Nejlépe bude oslovit některého místního projektanta nebo RT, aby situaci posoudil na místě. Navíc vaše poznámka, že 3F nepotřebujete je trochu dluh do budoucna, protože těžko můžete posoudit, co bude za několik let, natož třeba za 30 let, které vám kabel CYKY může vydržet bez problémů, pokud vám ho někdo nepřekopne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2008, 22:39 »

Jasně a jednoznačně :
Vodič PEN nemůže být slabší než 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al ! Howgh.  pozor
Jestliže přesto trváte na své vizi dvoužilového rozvodu a požadovaný kabel není a nebude k dispozici, tak už Ván zbývá jen vrchní vedení holými vodiči na izolátorech pomocí střešníků a stožárů.  Škleb

IMHO : Komu není rady....  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2008, 22:44 »

Dík za důraznou podporu náčelníkovi indiánského kmene elektrikářů, kolegovi Kamilovi Novákovi Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luboš L
« Odpověď #6 kdy: 15.09.2008, 01:36 »

Díky, s tím průřezem mi to konečně docvaklo  zle,  jenom mi teď vrtá hlavou ten čl. 7.3 na www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf Pokud je třívodičové vedení bezpečnější (u 1f),  proč to chtějí rozdělit až v podružném rozvaděči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 15.09.2008, 07:07 »

Pokud je třívodičové vedení bezpečnější (u 1f),  proč to chtějí rozdělit až v podružném rozváděči?

TO: Luboš L

No proč asi myslíte? Kroutím očima
Protože to jsou úředníci, kteří takovým věcem nerozumí a stále opisují texty staré 35 let a možná i více! pozor ajoooo zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 15.09.2008, 10:27 »

... Úředníci opisují, kravaťáci nařizují, o terén a praxi se nezajímají.

Přestože je zde skoro v každé druhé diskuzi omílán požadavek na přizemění bodu rozdělení PEN na PE a N, znovu jej připomínám. Pokud máte pod chatkou dostatečně a správně provedený např. základový zemnič s vývodem do skříňky rozvaděče, pak vám opradu stačí do chatky přivést (3)L + PEN. Ale jelikož jde o chatku, nezdá se mi to pravděpodobné. Nebo je možné zemnič položit do shodného výkopu s vedením od RE do rozvodnice v chatce. Jelikož toto vyjde jistě dráž, než třížilový kabel od pilíře RE, pak je již asi jasné, proč je doporučováno to, co již kolegové uvedli. Distribuční vedení v neměřené části je totiž pravidelně přizemňováno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 15.09.2008, 12:16 »

TAk, když už konečně víte proč kabely třížilové,  Tak se jen zamyslet nad jejich průřezem. Čím slabší kabel použijete, tím větší budou ztráty na vedení a kabel se bude chovat v podstatě jako zátěž(spotřebič). Proto i na malém odběru se zvěčující se délkou zvedá i jejich průřez. Dále je to kvůli úbytku napětí.
Ale stejně bych na Vašem místě nechal udělat projektovou dokumentaci. Zde Vám nedokážem odpovědět vyčerpávajícím způsobem, protože neznáme všechny souvislosti v místě měření. To udělá projektant po ohlédnutí místa. I pro Vás to bude lepší. Budete mít všechny podklady pro revizi a hlavně vše uděláno správně dle projektu.

A s těmi úředníky to je prostě nekončící a nerovný boj. Když už nevědí jak hodit klacek pod nohy (než si připlatíte mimo pokladnu) tak se ohánějí předpisem z roku, kdy můj táta ještě študoval. Samozřejmě to neplatí všude a vždy. Někdy je to jen prostá a čistá blbost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 15.09.2008, 12:30 »

To Franěk:
To jste mi připomněl kdysi uveřejněný Excel o hospodárnosti průřezu. Jedná se o TN-S jednofázově.
Editovatelné buňky jsou podbarveny zeleně. Jsou tam nasypány nějaké údaje aby to chodilo. Dejte si tam údaje svoje a aktuelní ceny a uvidíte. Čtěte i komentáře (červený rožek buňky)

* hospodárnost_27_5_07.xls (127 KB - staženo 525 krát.)

* hospodarnost.jpg (153.49 KB, 1024x720 - prohlédnuto 3365 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 15.09.2008, 13:12 »

TO Doležal :

To je skvělá pomůcka !   Palec vzhůru
Zvlášť pro krátkozraké šetřily.


TO montážníci :

Mohl by prosím někdo z vás, kteří se zabýváte montážemi, doplnit do výše uvedené páně Doležalovy tabulky, aktuální ceny ?  podivej
Předpokládám, že relevantní ceníky máte po ruce.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.09.2008, 13:51 »

Co mají dělat ti co nemají Excel ?

Jám používám OpenOffice
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 15.09.2008, 13:59 »

Je to děláno v Excelu 97, že by to OO neotevřel ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 15.09.2008, 13:59 »

Jám používám OpenOffice
Já taky. Nemám problém to otevřít v Calcu - plně funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #15 kdy: 15.09.2008, 14:04 »

No já to nezkoušel, protože mám zkušenosti s jinými soubory
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 15.09.2008, 14:12 »

Co mají dělat ti co nemají Excel ?
Jám používám OpenOffice

Ti mají smůlu, protože žádná free plnohodnotná a FUNGUJÍCÍ náhrada za Excel není.
Slušný prohlížeč je např. Excel Viewer 2003 : http://www.stahni.cz/index.php?sw=155,  ale jak už název napovídá, nejdou zde editovat data.  Nerozhodný
Někteří tvůrci SW sice prohlašují, že jejich produkty jsou plně kampatibilní s MS Office, ale to je spíš přání než skutečnost.

 pozor
Aby nedošlo k omylu - nejsem v žádném případě příznivcem B.Gatese  dabel a ani jeho příbuzným  placu.
Jen popisuji realitu.
Ostatně sám jsem po dlouhou dobu z jakési revolty jeho produkty nepoužíval. Bilovi to bylo očividně ukradené a tak jediný, kdo si tím přidělával problémy jsem byl já.  blboune
Takže jsem nakonec taky sklopil hlavu před typickým úkazem globalizace.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
t_fuk
« Odpověď #17 kdy: 15.09.2008, 16:43 »

Co mají dělat ti co nemají Excel ?
Jám používám OpenOffice
Mně to v OO 1.1 na Linuxu funguje (abych to ověřil, musel jsem přebootovat OS - ve Woknech mám Excel)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?