| | |-+  Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?  (Přečteno 21214 krát)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.09.2008, 18:13 »

Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič o zkratové odolnost 6kA? Vždycky jsem se v nové instalaci setkával s jističi o zkratové odolnosti 10kA. Dnes byl na mne vznesen tento dotaz a nedokázal jsem jej zodpovědět s jistotou. jako poznámku uvádím, že v místě, kde by měl být osazen vyšší zkratový proud není. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2008, 18:33 »

Před elektroměrem by měl být jistič se zkratovou odolností 10 kA.
Bývá to uvedené v připojovacích podmínkách rozvodných závodů.
Tyto podmínky jsou stejné pro všechny případy, k individuálnímu posuzování jednotlivých případů rozvodné závody moc vstřícné nejsou. 
Z dalších požadavků tam třeba také bývá barva páčky podle amperáže jističe.
Připojovací podmínky rozvodných závodů se v jednotlivých regionech mohou lišit, relevantní informace získáte u "svého" dodavatele el. energie.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2008, 18:38 »

Jak píše kolega Hasala, měl by být, v nové nebo opravované instalaci určitě. Staré typy jističů, které se ovšem stále v instalacích vyskytují, mají nižší hodnoty zkratové odolnosti a většinou provozně vyhovují. To ovšem nemusí být do budoucna pravda, protože RZ nevyhovující sítě rekonstruují a vnitřní odpor sítě se snižuje, takže potřeba zkratové ododlnosti těchto prvků nutně stoupá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.09.2008, 18:39 »

...jeden z hlavních požadavků rozvodných závodů je barevné označení páčky hlavního jističe před elektroměrem odpovídající proudové hodnotě, a pokud se nepletu tak výrobci toto označení na jističe se zkratovou odoloností pod 10kA ani nedávají, tím pádem to máte vyřešeno  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2008, 18:48 »

...jeden z hlavních požadavků rozvodných závodů je barevné označení páčky hlavního jističe před elektroměrem odpovídající proudové hodnotě, ....

Takhle kategoricky to není.  nenene  Alespoň u ČEZu ne.
Viz výtah z jejich Připojovacích podmínek :
Citace
Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristik y.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.09.2008, 18:51 »

...jak se říká" "Jiný kraj, jiný mrav",  když budu mluvit za E.On (břeclavsko, hodonínsko)...tak se právě dbá na barevnou páčku jističe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.09.2008, 18:59 »

Je jistě lepší vyšší hodnota, ale ve velmi málo případech zkratový proud sítě v místě přípojky RD dosahuje 1kA. Důležitější stran těchto proudů jsou výkonové pojistky v poj.skříni, které vypnou cca 100kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.09.2008, 20:24 »

Děkuji všem za odpovědi. Měl jsem na mysli zda někdo nezná nějakou vyhlášku, ve které by to bylo uvedeno. Mám totiž pocit, že jsem to v nějaké elektrizační vyhlášce četl. Vzhledem k tomu, že každý vždy osazoval 10kA tak jsem se tím vůbec nezabýval. Co se týká té barvy páčky, tak už to vyžadováno není. Od té doby co OEZ vyrábí novou řadu jističů bez barevných páček je požadavek pouze nezáměnné označení proudové hodnoty a to asi i u EONu. Děkuji všem za věnovaný čas u počítače a za dobré rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2008, 20:45 »

Ano, OEZ vyrábí nové jističe s označením LPN, které mají páčky v barvě těla jističe, ale vedle popisu mají obdélníček v barvě odpovídající hodnotě, takže označení hodnoty je provedeno neodstraniteln ě jak popisem, tak i barvou.

Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky ( např. FaG/ Moeler ) tak, aby bylo možno použít fázovou sběrnici ( hřeben ) pro propojení vstupní strany jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2008, 10:37 »



Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky ( např. FaG/ Moeler ) tak, aby bylo možno použít fázovou sběrnici ( hřeben ) pro propojení vstupní strany jističů.
Nic si z toho nedělejte, u tohoto výrobce jsem dodnes nepochopil mnohem víc věcí...  Mrknutí
Snad merketinkový tah, doufají, že když odejde jeden jistič, tak vyměníte celou náplň, ale má to obrácený efekt. To raději rovnou osadím jističe od jiných výrobců, které v budoucnu mohu dle potřeby libovolně vyměnit za jiné, bez obav, že za dalších deset let zase bude nová řada LXY, která zase nebude kompatibilní s tou dnešní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.09.2008, 11:30 »

Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky
A povšimnuli jste si změny majitele OEZ? Možná to spolu souvisí. Nebyl by to první případ, kdy zahraniční majitel původně české firmy jí "pomůže" novým výrobním programem tak, aby nová pobočka v ČR již nekonkurovala mateřské zahraniční firmě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2008, 13:33 »

To jsem řekl Milane už před dvěma lety, kdy mi přišla první informace o změně majitele, že to bude krok zpět. Dnešní stav to ostatně jen potvrzuje. Nemluvě o tom, že tento majoritní vlastník, i přes to, že žije z jakési věhlasné značky, mně dodnes nepřesvědčil, že jeho výrobky jsou na takové úrovni, abych je mohl s klidným svědomím zákazníkovi  namontovat. Ty zkušenosti z praxe jsou spíše opačné, kde byl problém, tam byl on. Nebudu záměrně jmenovat, to mi zde nepřísluší.
To už si víc vážím pana Hudečka, opět nebudu jmenovat firmu, všichni zasvěcení víme vo co go, kterého alespoň zajímá zpětná vazba a pracuje s ní i do budoucna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 15.09.2008, 16:23 »

Dopr...,  zas ta jedna zasr...,  bezpáteřní, prodejná marketigová kravaťácká parazitující a všudepronikají cí svoloč. Radši nejsem zvědav, za jak dlouho tihle paraziti ruku v ruce s komercí a tupostí davu stihnou zdevastovat tuto planetu. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 15.09.2008, 18:58 »

TO : Červený

Já bych tu dotyčnou firmu zas tak moc nezatracoval. Jsou věci které mají dobré, ne li nejlepší.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.09.2008, 19:07 »

To už si víc vážím pana Hudečka, opět nebudu jmenovat firmu, všichni zasvěcení víme vo co go, kterého alespoň zajímá zpětná vazba a pracuje s ní i do budoucna.

Já sice proti panu Hudečkovi nic nemám ale způsob jeho propagace je mi osobně tak protivný jako jsou podomní prodejci čehokoli. Uznávám že je to jen osobní pocit a můj problém ale nemůžu si pomoct.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.