Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa
| | |-+  Je povinnost provádět revize elektrocentály 440V 40KVA umístěné na vozidle?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je povinnost provádět revize elektrocentály 440V 40KVA umístěné na vozidle?  (Přečteno 2887 krát)
Roman Vostrel
« kdy: 14.09.2008, 09:44 »

Je povinnost provádět revize elektrocentály 440V 40KVA,
která je součástí nástavby nákladního auta?

Slouží k pohonu chladícího zařízení a ventilace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2008, 18:34 »

Podle mého názoru ano. Záleží co uvádí výrobce a jakým způsobem to má zaopatřené majitel, nebo provozovatel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.09.2008, 10:10 »

Pravděpodobně se jedná o zařízení zhotovené dle ČSN 33 2000-7-717 „Mobilní a transportovate lné buňky“ (dříve ČSN 34 1330 El. zařízení v pojízdných a převozných prostředcích). Termín revize elektroinstala ce je min. 1x ročně. Součástí revize bude i vestavěná elektrocentrál a. U této, jelikož se jedná o výrobek, se minimálně při revizi bude ověřovat izolační stav, spojit ochranného obvodu, ověření použitého způsobu ochrany před neb. dotykem – vše by mělo být uvedeno v průvodní dokumentaci zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.