Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Smím použít na obvod hromosvodu hliníkové lano?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Smím použít na obvod hromosvodu hliníkové lano?  (Přečteno 5088 krát)
Lukáš Nový
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Blbý můžeš být, ale musíš si umět poradit...


« kdy: 13.09.2005, 11:56 »

Po příbuzném mi zbyla v garáži kluba hliníkových lan různých průřezů. Nyní uvažuji o hromosvodu a chci se zeptat, zda je  toto vhodný materiál pro hromosvod nebo musí být pouze FeZn? A jaký průřez toho hliníku bych mohl případně použít?
Díky

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 13.09.2005, 12:44 »

Podle platné ČSN 341390 (Předpisy pro ochranu před bleskem) je použití hliníkových lan na vedení a svody hromosvodných soustav NEPŘÍPUSTNÉ!
Povoleny jsou následující materiály:
Hliníkový drát průměr 10mm, FeZn drát, FeZn lano, ocelový drát s měděným pláštěm, měděný drát, měděné lano, hliníkové lano s ocelovou duší (AlFe) a hliníkový pásek.
Zjistěte si, jestli to nemáte náhodou lana AlFe, tam by pak nebyl problém. V tom případě byste potřeboval lana 50, 70 nebo 95 mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2005, 12:46 »

V zásadě to možné je,ale pokud nemáte informaci o složení hliníkového lana bude problematické určit zda životnost bude srovnatelná třeba se slitinou AlMgSi, která se běžne používá. Největší důraz bych kladl na povrchovou úpravu lana, zda oxidací nevznikne špatně, nebo zcela nevodivá vrstva a nedojde časem k změně mechanické pevnosti lana.
Minimální průřez je 70 mm dle 341390 Z4.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 13.09.2005, 14:05 »

Pan Hájek má pravdu. Lana Al už zakázana nejsou. Změna 4 z roku 1996 je již umožňuje. Nevšiml jsem si toho, změnu mám založenou až na konci normy. :-) Pan Hájek mě na to upozornil, a já mu za to děkuji. Zároveň se omlouvám tazeteli za neúmyslnou mystifikaci. Pane Nový, poslechněte pana Hájka, ten je na tuto problematiku dborník na výši. :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 14.09.2005, 16:17 »

Lana s elektrotechnic kého hliníku s pramenem minimálně 1,7 mm v průžezu 50 mm2 jsou snad povolena. Nebo né? Stejně jako drát s d=8 mm v průžezu 50 mm2,nebo pásek s min.tlouťkou 3 mm v průžezu 70 mm2. Legovaný hliník AlMgSi určitě v průřezu 50 mm2 povolený je,stejně jako lana s legovaného hliníku-Aldrey. Je to tak?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #5 kdy: 15.09.2005, 10:13 »

To Bartel: Čtěte příspěvky pozorně vč. mého opravného příspěvku ohledně hliníkových lan. Nikdo to, co píšete, tedy nezpochybnil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.09.2005, 11:06 »

Jednalo se pane Fasulis o dotaz,zda jsou povolena lana s průřezem 50 mm2. Když tady zaznělo od pana Hájka,že nejmenší průřez je 70 mm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 15.09.2005, 12:55 »

To Bartel: Omlouvám se, pozorně jsem nečetl já - přesně ve smyslu kdo jinémi jámu, sám do ní sám :-). Ale když to čtu nyní, tedy snad už pozorně :-),  tak vás musím upozornit, že pan Hájek má pravdu. U čistého hliníku je minimální povolený průřez dle změny 4 ČSN 341390 opravdu 70 mm2. Těch 50 je povoleno pouze pro lana AlFe, ale to už není lano z čistého hliníku. Klasický materiál FeZn je pak povolen od 50 mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Tibor Hanko
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 15.09.2005, 18:09 »

Podľa STN 34 1390 čl. 87: Al vodiče sa majú používať len na nadzemné časti bleskozvodu v miestach s takým chemicky agresívnym prostredím, ktorého korozívne vplyvy hliníku neškodia, ale v ktorom nemôže byť použitý oceľový ani medený vodič  (napr. v miestach s výskytom pár kyseliny dusičnej v ovzduší).

Podľa zmeny 4/2000 sa môže použiť aj AlMgSi priemeru 8mm alebo lano 35mm2 ale lano nie na skryté zvody.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty, revízie, termovízia
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.09.2005, 19:07 »

Pan Hájek musí mít pravdu! Pan Hájek na jiných místech ELEKTRIKA cz, vás již mnohokrát zval na školení fa DEHN. Poslechněte a jděte. Změny ,  které nás elektrikáře čekají stojí za vyslechnutí.
Tímto pana Hájka  a přeji ještě více informací pro ty kteří potřebují podrobnosti k hromosvodům.
Od Frenklina k Divišovi!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!