| | |-+  Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?  (Přečteno 8748 krát)
Michal Štěpaník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.09.2008, 21:39 »

Mám chodbu ve tvaru písmene L a chtel bych ,ísto vypinacu 6 a 7 pouzit dve pohybove cidla, vzdy v kazdem rohu (misto nejdrive vyzkousim) jedno.
Na chodbe budou dve nastena stropni svitidla zapojena paralelne.
Lze zapojit pohybovky taky paralelne, nebo je  potreba osetrit nejak zapojeni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2008, 22:20 »

Zapojovat paralelně lze jedině čidla s klasickým reléovým výstupem, nikoliv s triakem. Taková čidla musejí mít zapojen i střední (nulový) vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Zbyněk Hála
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.09.2008, 11:48 »

Nedávno na toto téma byla k
zajímavá diskuze : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3402.0.html

Považuji za důležité, aby byla možnost zapnout osvětlení ručně - kontrola, opravy. Tak jak píše norma 332130 : Čl. 6.2.3  Je-li osvětlení společných komunikací ovládáno samočinnými schodišťovými spínači, musí být možnost zapnout trvalé osvětlení, např. vypínači nebo přepínači.
 Proto jsme u nás zapojili pohybová čidla paralelně k tlačítkům na chodbách, takže původní ruční sepnutí světel zůstalo i nadále v provozu. Čidla mají samozřejmě na výstupu relé, nikoliv triak. Je účelné doplnit spínání žárovek obvodem pro pomalý náběh (cca 2s), nepraskají pak tolik žárovky. Osvětlení chodeb je rovněž vybaveno obvody pro pomalé zhasínání (nastavitelné 5-120 sec., typ. 30 sec.), takže lidé vidí, že se blíží zhasnutí a mají možnost v klidu dojít k vypínači. Pokud zapojíte čidlo do série se žárovkou (čož je často montážně nejjednodušší), tak nemáte možnost ručního sepnutí světel.
Všechny úpravy konzultujeme předem s revizním technikem, abychom předešli problémům s revizí a vyloučili nevhodnou "lidovou tvořivost".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal_Štěpaník
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2008, 21:02 »

Chápu tedy správně, že releové cidlo poznám podle toho ze je tridratové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kaller
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.09.2008, 10:05 »

Relový výstup je postačující podmínkou třídrátového zapojení, nikoli nutnou podmínkou...

Neboli lidově: Každé PIR čidlo s relovým výstupem má třídrátové zapojení, avšak ne každé čidlo s třídrátovým zapojením musí být relové...

Pro vás z toho plyne: To jaké má čidlo výstup se dočtete na krabici, nebo alespoň v návodu ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.09.2008, 13:46 »

Když o tom tak chvilku přemýšlým, tak proč by nemělo být funkční v jednom a tomtéž obvodu paralelní spojení dvou triakových čidel? Zatím jsem to nezkoušel (nebylo potřeba), vnitřní zapojení výkonnové části čidla jen zhruba tuším, avšak potenciál mezi A1 - A2 vývody triaku nepřekročí jmenovité napětí, na G zůstávají řídící napěti dle stavu ovládací logiky, nezávisle od obvodu silového. Jestli jste ale čidla s triaky někdo paralelně spojil, též uvítám provozní zkušenosti.

Pokud jde o spojení žárovkového osvětlení a kvalitního triakového spínače, rozhodně se přikláním k tomuto řešení. Životnost je značně prodloužena, zvláště pokud je osvětlení rozsvěcováno plynule.

Důvodem nutnosti N vodiče u releového čidla je především samotný příkon cívky vestavěného relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.09.2008, 20:48 »

Tak nevím, namontoval jsem za posledních 10 let již řadu čidel a mnohá v paralelním zapojení, jestli mají jako spínací prvek relé nebo polovodič jsem nikdy neřešil a fungují mi dosud všechna zapojení. A ani rozdílu cen mezi releovými a triakovými jsem si nevšimnul, těch několik jakž takž renomovaných výrobců kteří se prodávají ve velkoobchodech má +- podobné i ceny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lubomír Jindra
Revizní technik E2/A
*
Offline Offline



Elektrikář. Hlavou i rukama.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 04.09.2008, 21:05 »

  Paralelní zapojení triakových pohybových čidel funguje. Je to možné řešení například v případě výměny dvou vypínačů č.6 za dvě čidla, bez úpravy vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroins talace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz
Michal Štěpaník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.09.2008, 09:55 »

Pánové, díky moc za pomoc, příští týden se pustím  do realizace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniele
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.09.2016, 09:42 »

Budu u schodiště zapojovat LED osvětlení. V sérii bude zapojeno 6 LED svítidel. Zapojení chci beztransformát orové, proto LED svítidla budou přímo připojena na 230V.

Svítidla chci ovládat PIR čidlem, vzhledem k tomu, že to bude na schodišti, tak to jedním čidlem nepokryji. Čidlo bude spínat jak fázy tak nulu - pochopil jsem že bych tím u LEDek měl předejít problikávání.

Mohu zapojení provest tak jak ilustruji v přiloženém schématu? (pro jednoduchost ilustruji pouze fázy)

Když projdu po schodišti tak se postupně sepne jedno a pak druhé čidlo a po čase se zase rozepnou.

Ovládání klasickým vypínačem nebude možné.


* led_navrh.png (19.14 KB, 297x766 - prohlédnuto 188 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2016, 08:35 »

Až seženete PIR detektor se dvěma kontakty, dejte vědět, docela by se mi hodil.

Chápu to správně, že chcete LED zapojit do série? Pak bude na každé 38V a to pouze v ideálním případě. V okamžiku, kdy někdo vymění jednu LEDku za jinou, bude to docela loterie. V případě průrazu na elektronice nedojde k odpojení okruhu jističem, ale opět ke zvýšení napětí na ostatních LED (a pravděpodobně k jejich rychlému konci).

Ve čtvrtém pádě slova fáze se píše měkké i (skloňujeme podle vzoru růže).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Miroslav Revús
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.09.2016, 13:37 »

Už je asi neskoro na odpoveď, avšak na priloženej schéme sú svietidlá nakreslené v paralelnom zapojení. Aj ich kontakty.

Osobná skúsenosť: v bytovom dome boli na schodiskách vymenené žiarovky za LED. Po troch týždňoch sa zapiekli kontakty na PIR. Tiež  boli PIR snímače zapojené paralelne, tak ako to uvažuje "Daniele".

Odporúčam skontrolovať schopnosť kontaktov PIR čidla spínať kapacitnú záťaž/LED svietidlá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Máte někdo skušenost se spínáním v panelovém domě přes čidla po patrech?
 Lze na schodišti zapojit PIR čidla na stávající rozvody bez úprav?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?