Autor Téma: Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?  (Přečteno 18982 krát)
Miloš Fic
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.08.2008, 13:56 »

Jedná se o stavbu RD o půdoryse 10x13m. Od levého předního rohu domu je ve výkopu pro odpad uložena zem.páska FeZn o délce cca 10 m pro svod hromosvodu. Od pravého předního rohu je ve společném výkopu pro přívodní kabel (cyky 4x10  v plast hráničce),  uložena zem.páska o délce cca 8m.Ta je ukončena v krabici na solku a odtut pak Cu vodičem do dom. rozvaděče. Od pravého zadního rohu domu je opět uloženo 10 m zem.pásky ve výkopu, pro druhý svod hromosvodu. Všechny tyto zem. pásky, které směřují paprskovitě od domu chci ještě propojit vodičem FeZn 8 mm. Tedy dalších asi 25 m tohoto vodiče v zemi. Ve vzdálenosti asi 45m je navíc uzemněn sloup vedení odkud je napojen přívod. Svody hromosvodu a domácí rozvody se však budou křížit v podstate jenom o tl. zdi.   Předpokládám,že už je asi lepší nemít hromosvod žádný než špatný a  prosím proto o kvalifikovaný názor. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2008, 17:55 »

Páska FeZn 30/4 je v pořádku, jen by měla být uložena v nezámrzné hloubce (80cm) a doporučoval bych ji připojit vždy na dvě zemnící tyče. Tím, že jednotlivé paprskovité vývody propojíte mezi sebou, jedině uděláte dobře......... .jen k tomuto účelu použijte drát FeZn 10 a ne 8. 8čka se již do země nedává. Svorkovnice EPS musí být napojena na celkové uzemnění, tzn. také připojit na zemniče hromosvodu. Škoda, že jste neudělal základový zemnič při provádění základů domu. To je pak 100% O.K
Spoje pak nezapomeňte natřít asfaltovou hmotou. Šroubované spoje musí mít vždy dvě svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2008, 20:19 »

Kolega Horský vám dal vyčerpávající odpověď. Pouze doplním:
Pokud dobře čtu, tak na hromosvod máte pouze dva svody. Jedná se o dům o obvodu 46 metrů, podle nové 62305 je to málo. Co říká projekt?

Pokud máte samostatné zemniče pro ochranné pospojování a hromosvod, dodržte mezi něma dostatečnou vzdálenost, nebo je propojte dle rady kolegy Horského.

Svody hromosvodu a domácí rozvody se však budou křížit v podstate jenom o tl. zdi. 
Takové řešení je na 99% všech staveb s hromosvodem a zatím se mi nedoneslo, že by to bylo problémem. Pokud přesto chcete mít klidné spaní a jistotu na 100pro, nechte si naprojektovat izolovaný svod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2008, 00:04 »

Mrkněte se na www.kniska.eu/animace je tam i RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2008, 06:40 »

mozna bych zvolil propojeni misto kulatinou opet paskem precejen ma vetsi plochu ale propojeni FeZn10 bude taky v poradku.S tim zakladnovym zemnicem je to opravdu skoda.
Ale to uz se neda nic delat musite si pomoci jinak :-)
To Hajek: ty Vase animace jsou uzasne zrovna vcera jsem na to koukal a pekne udelane.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2008, 19:22 »

Díky, animace dělal Dalibor:
http://www.kniska.eu/lide/dalibor-salansky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.