Autor Téma: Po kolika metrech se provádí zemnění distribučních sítí nn?  (Přečteno 4217 krát)
Luboš Ertl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.03.2007, 01:06 »

Po kolika metrech musím v distribuční síti (např. PRE)
uzemňovat vedení?Mám trasu dlouhou 240 m,
po 40 m je vždy přípojková skříň SP 5.Vedení provedeno
AYKY 3x120+70, mám za to ,že by to mělo být vždy po
100 m ( a samořejmě na začátku a na konci).Je to tak? Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.03.2007, 10:31 »

Soubor ustanovení pro zařízení do  1000  V  AC  a  1500  V  DC - sítě TN

413.1.3N12 Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje (nebo pracovně uzemněného místa zdroje) ještě v těchto místech:

a)  ve  venkovním   rozvodu

aa) u vrchního vedení každých 500 m a na jeho konci a u odboček delších než 200 m na jejich koncích;
ab) u kabelového vedení delšího než 200 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci;
ac) u přípojkových skříni (např. hlavních domovních),  jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m;
ad) u dočasných pracovišť krátkodobého použití umístěných mimo trvalé objekty a obdobných pohyblivých zařízení a v objektech, kde se kladou na ochranu před dotykem zvláštní požadavky (prádelny, veřejné lázně apod.);

b)  ve  vnitřním  rozvodu

ba) u objektů s vlastním transformátore m vždy u hlavních rozvaděčů;
bb) u objektů bez vlastního transformátoru, je-li hlavní rozvaděč připojen přímo na síť, podle bodu ac);
bc) u podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění;
bd) na konci odboček delších než 200 m od místa předchozího uzemnění.

POZNÁMKY N  K bodu a) a b):

1. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ohm není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

2. Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ohm není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno