Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?  (Přečteno 17011 krát)
Martin Dostálek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 25.08.2005, 11:35 »

Potřeboval bych si vyrobit malý stavební rozvaděč, který by obsahoval jednu zásuvku na 230V, jednu na 400V/16A a jednu na 400V/32A(v zapojení musí být zapojen hlavní vypínač, proudový chránič a jističe pro zásuvky),  pomohl by mi někdo se zapojením a hodnotou proudového chrániče a jističů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 25.08.2005, 11:54 »

rozvaděč musí obsahovat následující přístroje:
vypinač 3pólový 40A
proudový chránič 4-pólový, 40A, 30mA
jistič 1 pólový 16A - char. B
jistič 3 pólový 16A - char. B
jistič 3 pólový 32A - char. B
zásuvka 1-fázová 230V, 16A
zásuvka 3-fázová, 5-kolíková 400V, 32A
zásuvka 3-fázová, 5-kolíková 400V, 16A
Nezapomeňte na správné krytí rozvaděče i zásuvek min. IP44.
Upozornění: rozvaděč může vyrábět pouze ten, kdo má k této činnosti příslušné oprávnění! Právnická nebo fyzická osoba musí mít v živnosti uvedenou činnost - výroba elektrických rozvaděčů. rozvaděč musí mít kusovou nebo typovou zkoušku, prohlášení o shodě atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.08.2005, 12:10 »

Moje osobní zkušenost je, že takovýto rozvaděč je lepší koupit už hotový a vyjde to cenově stejně jako když koupíte samostatné komponenty a budete to sestavovat sám (což ani nesmíte jestli nejste odborník s kvalifikací) + u hotového výrobku je výhoda, že dostanete potvrzení o zkoušce atd. A jedna zásuvka 230V je málo, pořiďte rozvaděč alespoň se dvěma, ale spíš bych doporučil se čtyřmi (ono až se sejde víc řemeslníků bude se to hodit, různé rozbočky atd. neni na stavbě zrovna bezpečná záležitost).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2005, 22:07 »

Jedna zásuvka 230V je opravdu málo. Co se týká jištění zásuvek, spíše by bylo vhodné použít jističe s charakteristik ou C. U staveništních rozvaděčů se dá předpokládát používání spotřebičů s proudovým rázem - svářečky, brusky apod.
Co se týká hlavního vypínače, ten by měl být umístěný zvenku a měl by být uzamykatelný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 26.08.2005, 09:57 »

To Hasala: Souhlas s tím "C". Otázka je ale taky, odkud je celý rozvaděč napojen, aby byla zachována selektivita. Např. pokud rozvaděč napojím z objektu s hl. jističem 3x25A - B, pak mi ty "C" char. moc nepomůžou, ale obecně máte jistě pravdu. Neuvědomil jsem si to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2005, 07:49 »

To Fasulis:
Char. "C" je někdy nutné použít, bez ohledu na hlavní jistič. Např úhlové brusky 230V/2000W nebo svářečky na 230V celkem spolehlivě jističe "B" vypínají (hned při startu). Samozřejmě nebude zachována selektivita, tzn. že při zkratu zřejmě vypne i hlavní jistič (B),  ale to je podle mě "menší zlo".
BTW, u nás (JM) RZ tolerují u staveništních rozvaděčů hlavní jistič před elektroměrem s char. "C".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Dostálek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 29.08.2005, 15:04 »

Mohu se, ještě zeptat k 3 pólový jistič 32A - char.B-C, zda ho tam má smysl dávat, pokud hlavní jistič na rozvodné desce je 3 pólový jistič 20A - char. B. Jedná se mi o jmenovitý proudový hodnoty? Děkuji. MD

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 29.08.2005, 15:48 »

Smysl to samozřejmě nemá, obecně zásuvku 32A, musíte jistit maximálně 32A, méně můžete ale dát vždy. Máte -li hlavní 20A - B, pak je to to, o čem jsem mluvil, bude vám vypadávat hlavní jistič, pokud zapojíte na st. rozvaděč nějáký spotřebič nad 20A či spotřebič s těžším rozběhem. Pokud budete chtít zachovat selektivitu, nemá smysl dávat na st. rozvaděč větší jistič než 16A. Ale i tak může dojít k vypadavání hl. jističe 20A-B. Vše bude záležet na spotřebičích, které pověsíte na st. rozvaděč.
Otázka pak ale je, pokud budete tento st. rozvaděč chtít později někomu půjčit či prodat, tak to jištění bude zbytečně málo. Doporučoval bych proto dát na něj jištění dle zásuvek, tak jak jsem to psal na začátku, ale s charakteristik ami C, jak psal pan Hasala tedy 32A-C na zás. 32A a 16A-C na zás. 16A. Musíte to ale sám zvážit.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Martin Dostálek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.08.2005, 12:54 »

Pánové, ještě jednou  a přeji .... MD

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Hegel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.08.2005, 23:09 »

Tiez ma zaujala tato tema a chcel by som sa opytat ci je mozne mat pri elektromeri hlavny istic typ "C"?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 31.08.2005, 00:35 »

To Richard Hegel záleží na rozvodných závodech jestli to povolí, ale z 99% co vím tak to nepovolují, ale pokud se nepletu tak žádná norma použití C před elektroměrem nezakazuje, záleží to opravdu jen na rozhodnutí rozvodných závodů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 31.08.2005, 18:54 »

Např.PRE jističe C povoluje pouze tehdy, pokud jsou v objektu instalovány elektromotory s velkým záběrovým proudem a hlavně tam, kde jsou výtahy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Hegel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 31.08.2005, 21:22 »

To Libor Cr. + Martin Šedivý

Dakujem za vase odpovede na moj dotaz.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jak zacházíte s dočasným zařízením na stavbách vy?
 Jaký máte dozor nad svými montážemi na stavbě vy?
 Máte své elektrické stroje a nářadí na stavbě dostatečně pod kontrolou?
 Může na stavbách dělat revize strojů a nářadí každý revizní technik?
 Jak řešit revize krátkodobých zařízení staveniště?
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Pozemní stavby a pozemní objekty
 Inženýrské stavby a objekty
 Na co si dát pozor při napájení staveniště z několika zdrojů?
 Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
 Na základě jakého předpisu může OIP vyžadovat předložení smlouvy s ČEZem?
 Co musí splňovat elektrická zařízení na staveništi ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.?
 Znáte opravdu technické požadavky na stavbu?
 Musím mít ve staveništním rozvadeči vlastní elektroměr neb ho dodává energetika?
 Kdo velí na stavbě #1
 Kdo velí na stavbě #2
 Jsou vaše staveništní rozvaděče vypnutelné kýmkoliv a kdykoliv?
 Chtěl by někdo ze slovenských kolegů dozorovat větší stavbu v Bratislavě?
 Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
 FAMATEL: Katalog zásuvkových skříní, staveništních rozvaděčů 2016
 Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
 Zopakujme si některá pravidla EZ na staveništích a demolicích ...
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Jaká je na staveništích skutečná praxe instalace osvětlení podle vás?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?
 Kde by se v elektroinstalaci RD mohl uplatnit 3D tisk?
 Skutečně se na staveništích vypínají spotřebiče jak mají?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.