Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.08.2008, 21:14 »

Pořídil jsem si postarší nemovitost s akumulačním el. vytápěním, jističem 3x80A a 120 000,- ročními zálohami na elektřinu.  Pláč  Pravděpodobně budu muset z finančních důvodů přejít na méně ušlechtilé palivo nebo spíše tepelné čerpadlo. V obou případech si ale vystačím s mnohem menším příkonem, dejme tomu 3x32A. Pokud by se ukázalo, že tepelné čerpadlo v mezních situacích (nebo vůbec) vytopit objekt nedokáže a já bych se chtěl vrátit (např. po první topné sezóně) k původním 3x80A... Co mě vlastně čeká za "radosti"?  Myšleno snížení i následné zvýšení příkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2008, 21:27 »

Jestliže byste byl ochoten si zafinancovatl tepelné čerpadlo "jen tak na zkoušku",  tak vás vůbec nemusí trápit poplatek za případné opětovné navýšení příkonu.  vegeeet

A teď vážněji :
1) Jestliže koketujete s myšlenkou na tep. čerpadlo, tak bez řádného projektu, opírajícího se o výpočet tepelných ztrát, je to holý nerozum.  ajoooo

2) V případě, že si skutečně tep. čerpadlo pořídíte, tak můžete využít sazby D Tepelné čerpadlo (v případě zákazníka ČEZ) zde : http://www.cez.cz/cs/produkty-a-sluzby/obcane-a-domacnosti/elektricka-energie/basic/d-tepelne-cerpadlo.html a to je zase o jiných financích.  Mrknutí

3) V každém případě byste asi měl začít návštěvou u svého dodavatele elektřiny a tam zjistit podrobnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 27.08.2008, 21:29 »

Snížení příkonu je bez problému.  Úsměv

Příkon vám bude rezervován po dobu 2 let a do té doby se můžete bezplatně vrátit na původních 3x80A. Po dvou letech rezervace propadá, no a pak každé navýšení stojí (zatím)  500,-Kč za 1A. Pláč

[Vyhláška č. 51/2006 Sb.]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.08.2008, 21:43 »

Tak TČ "na zkoušku" bych si asi opravdu nepořídil. Je to spiše o tom, že jsem v situaci, kdy mi nabízí kdekdo kdeco... A faktem je, že současný stav asi neutáhnu. Takže se snažím zorientovat v problému. TČ řeším na TZB-info a přípojku tady. Jinak kotel na tuhá paliva je paralelně připojen k akumulační nádrži, takže když bude nejhůře, přejdu na ta "méně ušlechtilá paliva". Ovšem, kdo to zná tak potvrdí, že příliš komfortní (o ekologii nemluvě) řešení to není. Ale díky za info. Ty dva roky by mi pro praktické zkušenosti s tepelnou ztrátou objektu měly stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.08.2008, 21:53 »

Tedy ještě jednou pro méně nadaného jedince... Při změně příkonu dolů či do dvou let nahoru neplatím žádné poplatky (administrativn í nepočítaje) a ani nepotřebuji žádnou dodatečnou revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adam Němček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2008, 21:55 »

ekologie? cože?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.08.2008, 22:02 »

ekologie? cože?
No nee, jen nižší komín než u elektrárny noo.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.08.2008, 22:03 »

Ekologii nechte stranou, bursa za vás cech nezatáhne, ten raději přehobluje feťačku Káťu, za dva roky, co jsou žabičkáři ve vládě zatím ani neměli snahu přistřihnout kohoutek ČEZu či RWE, aby prostý lid měl motivaci na ušlechtilá paliva.
Sám topím  dřevem a elektrokotel zapne automaticky pouze pokud tuhá paliva dohoří a kotel vychladne, čili záskokově.
A teď všichni do mně  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 27.08.2008, 22:06 »

Tedy ještě jednou pro méně nadaného jedince... Při změně příkonu dolů či do dvou let nahoru neplatím žádné poplatky (administrativn í nepočítaje) a ani nepotřebuji žádnou dodatečnou revizi?

Ano pochopil jste to správně. Potřebujete pouze potvrdit žádost o změnu příkonu oprávněnou montážní firmou nebo doložit revizi odběrného místa. Úsměv

TO: Červený  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.08.2008, 22:15 »

Ekologii nechte stranou, bursa za vás cech nezatáhne, ten raději přehobluje feťačku Káťu, za dva roky, co jsou žabičkáři ve vládě zatím ani neměli snahu přistřihnout kohoutek ČEZu či RWE, aby prostý lid měl motivaci na ušlechtilá paliva.
Sám topím  dřevem a elektrokotel zapne automaticky pouze pokud tuhá paliva dohoří a kotel vychladne, čili záskokově.
A teď všichni do mně  Mrknutí
Těžko jít do vás. Momentálně provozuji původní elektro akumulační systém Akura, který jsem doplnil kotlem na dřevo Dakon KP PYRO a osobně si myslím, že tím přispívám nejen ekologii (myšleno ve vztahu k účinnosti procesů přeměny tepelné energie na elektrickou a naopak),  ale hlavně své kondici  Úsměv O nákladech nemluvě. Ovšem to se jedná o mnohem menší nemovitost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Závodský
*
Offline Offline



bike je moj zivot, kaslat na pracu....


« Odpověď #10 kdy: 28.08.2008, 07:53 »

Máte prosím odkaz na TZB info, kde práve danú problematiku riešite? Ja som sa tiež pohrával z otázkou, či ísť do toho, ale po preštudovaní miliónov materiálov som zistil, že ani nie. Najvýkonnejšie je voda-voda, lenže vrt by stál minimálne 200 tisíc, plus kotol a plus inštalácia okolo 700 tisíc a to je iná káva.
Aj keď je to na SVK, aspoň si to môžte porovnať.
napr.
http://www.oazar.sk/
http://www.studnyklapac.cz/studny-klapac.php
http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4526&h=5&pl=39
http://www.mastertherm.cz/pruvodce-tepelnymi-cerpadly
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.08.2008, 19:08 »

Na tzb-info to řeším "pasivně",  tedy postupuji podobnou metodou jako Vy. A abych řekl pravdu, tak jsem došel i k podobným závěrům. O TČ uvažuji jen proto, že na pozemku je studna (údajně dostatečně vydatná) i městská kanalizace (Praha),  takže by šlo pouze o povolení vodu čerpat a následně vypouštět. V objektu je vodní, podlahové topení, takže tepelný spád pro TČ ideální.  Ale i tak jsem "váhavý střelec",  protože informací je sice na první pohled dost, ale často si protiřečí. Zatímco automatický kotel na hnědé uhlí má soused a nemůže si ho vynachválit... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
anonymní_anonym
« Odpověď #12 kdy: 29.08.2008, 23:22 »

na pozemku je studna (údajně dostatečně vydatná) i městská kanalizace (Praha),  takže by šlo pouze o povolení vodu čerpat a následně vypouštět...
Dejme tomu, že to povolení dostanete (o čemž pochybuji, protože byste vysušil studně v širokém okolí) a dejme tomu, že ta studna má dostatečnou vydatnost.

Při vámi uváděné přípojce a zálohách odhaduji, že byste mohl mít TZ objektu cca 30 kW.
Pokud budete chtít takový výkon vyrobit tepelným čerpadlem voda-voda, tak budete potřebovat z vody tahat cca 20 kW, což při rozdílu teplot 10°C znamená 41 m3 vody za 24h.
Jste si vědom toho, že se připravuje zpoplatnění velkoodběratel ů vody ze studní?
A jste si vědom toho, že už dnes se platí za vody vypouštěné do kanalizace stočné? Nevím kolik dělá přesně v Praze, ale např. v Brně je to letos 28,80/m3 a to by znamenalo za jeden takový den topení zaplatit jen na stočném cca 1.200 Kč
Nebo jinak - jedna kWh tepla odebraného vodě jejím ochlazením o 10 °C a vypuštěním do kanalizace vás přijde jenom na stočném na 2,50 Kč. Ještě stále se vám jeví takovýmto způsobem provozované TČ jako ekonomické?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #13 kdy: 30.08.2008, 00:13 »

Ano pochopil jste to správně. Potřebujete pouze potvrdit žádost o změnu příkonu oprávněnou montážní firmou nebo doložit revizi odběrného místa. Úsměv


Nevím u jaké společnosti jste, Ale já teď momentálně řešim s ČEZ snížení hl.jističe ze 40A na 32A. Nejen, že jim musim doložit odbornou firmu, kdo jistič měnil, ale i revizi odběrného místa. A k tomu i nové smlouvy o odběru, takže je s tím běhání ažaž. Momentálně mi investor zajišťuje plnou moc, abych to vyřídil  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.08.2008, 00:54 »

Já to tušil. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.08.2008, 01:15 »

Dejme tomu, že to povolení dostanete (o čemž pochybuji, protože byste vysušil studně v širokém okolí) a dejme tomu, že ta studna má dostatečnou vydatnost.

Při vámi uváděné přípojce a zálohách odhaduji, že byste mohl mít TZ objektu cca 30 kW.
Pokud budete chtít takový výkon vyrobit tepelným čerpadlem voda-voda, tak budete potřebovat z vody tahat cca 20 kW, což při rozdílu teplot 10°C znamená 41 m3 vody za 24h.
Jste si vědom toho, že se připravuje zpoplatnění velkoodběratel ů vody ze studní?
A jste si vědom toho, že už dnes se platí za vody vypouštěné do kanalizace stočné? Nevím kolik dělá přesně v Praze, ale např. v Brně je to letos 28,80/m3 a to by znamenalo za jeden takový den topení zaplatit jen na stočném cca 1.200 Kč
Nebo jinak - jedna kWh tepla odebraného vodě jejím ochlazením o 10 °C a vypuštěním do kanalizace vás přijde jenom na stočném na 2,50 Kč. Ještě stále se vám jeví takovýmto způsobem provozované TČ jako ekonomické?
Vážený pane, ačkoli si nejsem jist souhlasem se všemi Vámi uvedenými argumenty, tak jsem již výše napsal, že se přikláním spíše ke kotli na fosilní paliva. A to přes nespornou komparativní výhodu, kterou vůči jiným, podobně postiženým nadšencům mám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co soudíte o kogeneraci?
 Kolik el.měrů se u ČEZ instaluje při sazbě D56 - tepelné čerpadlo pro jeden RD?
 Jaká je pro TČ nutnost a náročnost zřízení druhého elektroměru?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 24 dotazů.