Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?  (Přečteno 36584 krát)
L.Prochazka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.08.2008, 12:36 »

Chtěl bych slyšet názor revizního technika na umístění zásuvek,
mírně nad "obvyklé" zóny.
Tuším že 150-450mm nad podlahou.   
Chtěl bych umístit 500-600mm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2008, 12:45 »


chtěl bych slyšet názor revizního technika na umístění zásuvek, mírně nad "obvyklé" zóny. Tuším že 150-450mm nad podlahou.   Chtěl bych umístit 500-600mm.
Bez problému.

Dále bych rád elektrikářům (i sobě) zjednodušil sekání domu, rád bych udělal domácí rozvaděč rozdělený na dva, jeden rozvaděč centrální pro přízemí, druhý rozvaděč pro pokoje v patře.
Bez problému.

A poslední dotaz, jaký bude mít revizní technik názor na velký rozvaděč (např. 56 modulový),  kde většina místa budou záslepky a bude zde osazeno třeba jen 16 jističů? // volné místo bude později použito pro solární řídící systém a další neuvedené vybavení do DIN lišt //
Bez problému. Jenom zachovejte krytí při otevřených dvířkách (nesmí chybět záslepky).

Poznámka: měl by to řešit projekt ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
L.Prochazka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.08.2008, 13:06 »

Děkuji.

Krytí je samozřejmost.

Nejsem z oboru, proto se ještě zeptám - jaký význam mají "obvyklé" zóny umisťování zásuvek, rozvodných krabic v obytných stavbách?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.08.2008, 13:18 »

Nejsem z oboru,

Nejste z oboru, ale tuším, že si to hodláte tahat sám. Vřele doporučuju použít osvědčený tandem projektant - elektrikář. Můžete dost narazit při závěrečné revizi. Problémy očekávejte při dimenzování vodičů, umístění zařízení v koupelně, provedení uzemnění a pospojování, rozvržení jednotlivých okruhů a správném použití proudových chráničů.
"Obvyklé zóny" neznám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.08.2008, 13:31 »

"Obvyklé zóny" - pan L. Procházka určitě myslí zóny uvedené v čl. 4.10 ČSN 33 2130 změna a).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.08.2008, 13:37 »

Zóna, nezóna, umístění zásuvek by mělo být tak, aby se daly dobře využít. Protože vám zpravidla nikdo neřekne jak přesně bude mít místnost zařízenou, je dobré zásuvky dávat tak, aby nebyly v rohu místnosti, ale posunuté směrem ke dveřím, k oknu, aby byla menší pravděpodobnos t, že budou všechny za nábytkem.
Jednu doporučuji dávat tak, aby při otevřených dveřích byla za dveřmi. Tam zpravidla zůstane místo a dobře přístupná zásuvka se hodí při úklidu, opravách,... (vysavač, vrtačka,...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.08.2008, 14:03 »

Já osobně bych se raději držel "normy",  protože majitel novostavby "po vás" by se třeba chtěl přidělat poličku a při vrtání hmoždinky se trefí do kabelu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.08.2008, 14:37 »

Já osobně bych se raději držel "normy",  protože majitel novostavby "po vás" by se třeba chtěl přidělat poličku a při vrtání hmoždinky se trefí do kabelu
No a to se při dodržení "normy" stát nemůže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.08.2008, 15:09 »

jj obrazky to je vec.Jsou definovane zony v kterych by mely byt umisteny elektroinstala ce ale spolehejte se na to ze to nekdo tak udelal.Jak se to jednou zaomita tak za par mesicu ani majitel nevi kde co je.Takze ja delam zasuvky v zone 300mm a kabely mezi zasuvky bud vodorovne se zasuvkama nebo bliz k podlaze.Svetel ne okruhy spojuji za vypinacema a v zone vedle futer do 300mm kolmo nahoru.Pokud neco u stropu po zdi tak co nejvyse aby na te zdi zbyl pro kutily domaci prostor na ty obrazky a jine serepeticky.Al e samozrejme toto vse resi projekt respektive technicka zprava ktera je soucasti provadeci dokumentace.V te vetsinou definujeme co kde a jak se ma delat.Projekt nemusi byt podle meho nutne nejaky pudorys objektu ale nekde musi byt popsano co jak je udelane cim natazene a pak minimalne jednopolove schema celku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.08.2008, 15:33 »

No a to se při dodržení "normy" stát nemůže?

Pokud by to bylo podle normy tak asi nebudu tak "blbý" a v těch místech vrtat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #10 kdy: 27.08.2008, 16:35 »

No dotaz znel umisteni zasuvek v novostavbe nazor revizaka.
Podle meho nazoru ja se ridim tim co je v CSN a v Projektu.
Coz v tomto pripade bude zase problem :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #11 kdy: 27.08.2008, 16:43 »

Pane Kolesa, to si myslíte že ten kdo vrtá poličku zná normy? Zveřejněte si fotku, zajímalo by mě jak vypadá odborník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.08.2008, 17:36 »

Zóna, nezóna, umístění zásuvek by mělo být tak, aby se daly dobře využít...

Naprostý souhlas, "instalační zóny" je jeden z kostlivců, které již dnes nemají žádný význam. Elektroinstala ce jsou dnes složitější než v dobách vzniku 33 2130 Z2, vybavení bytů je dnes více atypické, takže se instalace kabelů norma nenorma musí přizpůsobit. Každý dnes má digitální fotoaparát a už dávno neplatí že bych musel udílet zákazníkům rady „vyfoťte si to“,  oni už to vědí a hojně toho využívají. Taková fotodokumentac e je pak v případě oprav lepší, než celý projekt. Hledačka vedení dnes stojí pět prstů. Mnohem důležitější pro bezpečnost a spolehlivost elektroinstala ce je, vyhnout se „zónám“ lumpů podhledářů, topenářů a vodáků.  Mrknutí


              -----------
            /                \
         /   R I P    \
       /                          \
     /                              \
    |  INSTALAČNÍ ZÓNY   |
    |                                |
    |                                |
    |                                |
    |                                |
    |                                |
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #13 kdy: 27.08.2008, 17:39 »

Pane Kolesa, to si myslíte že ten kdo vrtá poličku zná normy? Zveřejněte si fotku, zajímalo by mě jak vypadá odborník.

Netvrdím, že jsem odborník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.08.2008, 18:03 »

Naprostý souhlas, "instalační zóny" je jeden z kostlivců, které již dnes nemají žádný význam. Elektroinstala ce jsou dnes složitější než v dobách vzniku 33 2130 Z2, vybavení bytů je dnes více atypické, takže se instalace kabelů norma nenorma musí přizpůsobit.

33 2130 Z2  vyšla pokud vím v roce 1994 takže se uplatňovala od roku 1995. To je zhruba 13 let. Nemyslím si že je silová elektroinstala ce o tolik složitější než tehdy. Počítače a sítě byly už tenkrát jen jsou dnes odolnější vůči rušení, levnější a někdy rychlejší jinak se to moc nezměnilo. Instalace kabelů norma nenorma se nemusí přizpůsobit protože ta norma nenorma je doporučená a k tomu připouští i vedení mimo zóny jen by mohlo dojít při převrtání kabelu k reklamaci  Mrknutí. Já osobně dodržuji zóny pokud je to aspoň trochu reálné (a to je ve většině případů),  takové ty instalace nejkratší cestou opravdu nemám rád.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 27.08.2008, 19:08 »

33 2130 Z2  vyšla pokud vím v roce 1994 takže se uplatňovala od roku 1995. To je zhruba 13 let. Nemyslím si že je silová elektroinstala ce o tolik složitější než tehdy.....

Nesouhlasím, Od poloviny 90tých let výrazně vzrostla kupní síla obyvatelstva Favoritka > BMW, kolik bylo milionářů tehdy a kolik dnes?  Možnosti v oblasti elektroinstala ční techniky, spotřebičů atd... a nároky úplně běžných uživatelů jsou dnes ale někde úplně jinde  Smích

V životě jsem neviděl reklamaci na elektrikáře když si někdo převrtal kabel   vegeeet zato si umím představit výraz zákazníka, když mu budu vyprávět že těch 50m kabelů musí zaplatit navíc, protože jsem dodržel instalační zóny  Hněv

Líbí se mi, když tady jednou někdo projeví neznalost ČSN a je za to okamžitě  Fackovaci a jindy zase "pohoda, vždyť nejsou závazné" tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 27.08.2008, 19:38 »

Možná by bylo dobré také používat trochu selského rozumu a ne se jen ohánět odkazy na články norem.
Sice také zastávám názor, že nějaké předdefinované instalační zóny jsou v dnešní době atypických instalací jen kusem zbytečně popsaného papíru, přesto nevidím důvod, proč by se nemělo ctít tahání kabelů pouze ve směru vodorovném a svislém.
Pak i ten laik jednoduše pozná, kde asi může očekávat vedení.
Nemáte třeba někdy pocit, když někdo natahá kabely cikcak jak ho napadne, jen aby ušetřil na zakázce v řádech statisíců 50 metrů kabelu za 1200 Kč, že je to tak trochu řemeslo braň se?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Strakoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 27.08.2008, 20:38 »

Souhlasím. Pak nebude nadávat jeden elektrikář na druhého kde ty kabely vlastně jsou.

Jednu doporučuji dávat tak, aby při otevřených dveřích byla za dveřmi. Tam zpravidla zůstane místo a dobře přístupná zásuvka se hodí při úklidu, opravách,... (vysavač, vrtačka,...)
Tak to nesouhlasím. Za dveřmi není dobré dávat zásuvku. I ta může být za nábytkem. Doporučuji dávat zásuvku vždy u dveří dolů pod vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvaděče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.