Autor Téma: Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?  (Přečteno 11188 krát)
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.08.2005, 07:58 »

 všichni. Pokusím se zformulovat dotaz ohledně velikosti hlavního jističe k rodinnému domku a rozdělení fází mezi spotřebiče. Hledal jsem ve spoustě dotazů ale nenašel jsem podobné téma. Jde o nový rodinný domek pro 4 osoby, kde je telepné čerpadlo s příkonem kompresoru 5,5kW (výkon 14kW, to má nastarosti firma) a 2mi přímotopnými tělesy (po 6kW, 3fázové),  ale vždy mohou být puštěny max 2 zařízení tedy max 12kW. Dále je v domku deska na vaření(6kW,zapojení na 2 fáze ) + samostatná trouba (2kW, 1fáze) a bojler (2kW, 1fázový) myčka(asi 2kW) a pračka(asi 2kW),  v garáži zásuvka na 400V/16A a samostatný obvod 230V a ostatní běžné obvody zásuvek a světel (3 zásuvkové obvody v kuchyňce a ostatní obvody tak něják normálně:-) ). Ptal jsem se několika elektrikářů ale jejich odpovědi se docela různily. Jaký je váš názor na velikost hlavního jističe u elektroměru pro tento domek a jak doporučujete připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče, troubu, desku na vaření a případně zásuvkové obvody? Existují vhodné kombinace, co by mohlo být vhodné na jedné fázi a co je lepčí dávat na odlišné fáze aby byla zajištěna rovnoměrnost? Připojím ještě dotaz, Tepelné čerpadlo mám přes samostatný 3f proudový chránič, je vhodné dát i topná přímotopná tělesa(2x 6kW) v akumulační nádobě v technické místnosti přes tento chtránič z důvodu bezpečnosti, a pro dílnu (v garáži) mám také samostaný 3f proudový chránič a je vhodné zapojit i čerpadlo do vrtu přes chránič nebo je to naprostá zbytečnost, protože na něj stejně nikdo ve vrtu nešáhne :-) Asi jsem si odpověděl. Dávam přednost bezpečnosti a někdy jsem až moc půňtičkář aby to bylo eňo ňůno ,asi proto, že v práci programuji software a navrhuji elektronická zapojení i tištáky se 100kami součástek a tam je smysl pro detajl důležitý :-) . Děkuji moc za vaše rady a ať poslouží nejen mě ale i ostatním.Jarda
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 18.08.2005, 10:46 »

Pokud se týká energetické bilance tak já si vytvářím "exceláckou" tabulku a zkusmo přehazuji 1f zátěže tak, aby dosáhl rovnoměrného zatížení a tím i nejnižší ampéráže, přičemž:
1. pokud je několik zásuvkových obvodů,kde přichází v úvahu spolupráce několika PC, audio-video techniky a pod.,  tak tam držím stejnou fázi (při několika jističích)
2. ve větším RD si dovolím luxus několika světelných obvodů na různé fáze, přičemž při výpadku jedné fáze svítí sousední místnost. (až nám bude 80 let, budeme rádi, že se potmě nezabijeme)
3. Rozdílné fáze u světla a zásuvek v rámci jedné místnosti (pokud to jde). Když nesvítím, tak alespoň svíti obrazovka. Tato porucha přichází v úvahu výpadku jedné fáze před RD (Ve vlastním RD by toto mohlo též nastat, ale jen povolením šroubu jedné fáze někde na začátku přípojnic, což je silně nepravděpodobn é)
4. Pokud je to možné, použiji přednostních relé
5. Bilanci uvažuji v zimním období
6. Uvažuji určitou soudobost i v rámci bytu
Tabulka je naprogramovaná na automatické součty jednotlivých fází a dá se to pěkně "rozhazovat"
Poznámka: S 3f odběry se nic nenadělá, ale jsou již sami o sobě většinou rovnoměrné, avšak na některé se dá aplikovat přednostní a nebo odlehčovací relé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2005, 06:37 »

Rozdělení spotřebičů na jednotlivé fáze celkem důkladně rozebral p. Doležal, přiznám se, že až takhle jsem o tom nikdy neuvažoval.  
Co se týká velikosti hlavního jističe:
Na jistič 3x 25A je možné připojit cca 17 kVA, na jistič 3x 32A cca 22 kVA.
Ve vašem případě by teoreticky mohl stačit jistič 3x 25A ale bylo by to opravdu "na knop",  asi bylo nutné použít přednostní relé. Lépe by vyšel jistič 3x 32A.
Co se týká proudového chrániče na čerpadlo, platí to co jsem napsal v jiné diskuzi: http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/884147110197?b_start:int=20

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?