Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?  (Přečteno 36353 krát)
Foo
« kdy: 22.08.2008, 22:36 »

Zapojil jsem dva vypinace presne tohodle clanku
http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129

ale pak jsem chtel zapnout ficko a porad to vyhazuje, nejde to nahodit. Vsechno jsem znova zkontroloval ale porad nejde ficko nahodit. Neni tam nejaky problem?

Jedna se o zapojeni z Obr.4 Dovolene zapojeni dle ČSN 33.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2008, 03:58 »

Můžete nakreslit, jak jste do tohoto obvodu zakomponoval proudový chránič ?

Pokud proudový chránič vypadává tak je někde za ním spojen vodič PE s vodičem N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 23.08.2008, 12:22 »

Jakou barvu jste připojil do světla?
Modrou nebo žlutozel.?
Kolik vodičů vám vůbec vede do světla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Foo
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2008, 13:06 »

Můžete nakreslit, jak jste do tohoto obvodu zakomponoval proudový chránič ?

Pokud proudový chránič vypadává tak je někde za ním spojen vodič PE s vodičem N

Nemuzu, to urcite nevim jak to je zapojeno, ale zapojoval to eletrikar, tak je to snad dobre.. Fazi tam uz je dlouhou dobu, tak to beru vsechno s ni.. a spojeno to urcite nikdy neni..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Foo
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2008, 13:07 »

Jakou barvu jste připojil do světla?Modrou nebo žlutozel.? Kolik Vodičů vám vůbec vede do světla?

Do svetla vedou tr draty, 2 modre s kazdeho vypinace a jeden zlutozeleny ktery je primo spojen s nulakem..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Foo
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2008, 13:09 »

Oprava:

Jakou barvu jste připojil do světla?Modrou nebo žlutozel.? Kolik Vodičů vám vůbec vede do světla?

Do svetla vedou celkem tri draty, 2 modre (z kazdeho vypinace jeden modry) a jeden zlutozeleny ktery je primo spojen s nulakem..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2008, 13:18 »

Z vypínače modrý drát?  Šok A žlutozelený, který je přímo spojen s nulákem. Prosím vás, žlutozelený pak už za chráničem nesmí být spojen s modrým vodičem N. Do světla vám musí vést tři vodiče a to je fázový ( hnědý nebo černý ),  který je rozpínán vypínači (zapojen na kontakt objímky, modrý N ( zapojen na druhý kontakt objímky) a zeleno/žlutý PE ( zapojen na kostru svítidla).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 23.08.2008, 13:50 »

Ten co vám to zapojoval byl asi elektrikářem jen podle profese a ne řemeslem. Barvy neopovídají správnému zapojení. Pozvěte si někoho jiného. V tom bastlu je potřeba někoho na místě (ať to prohlédne)a ne radit na dálku. Je potřeba to nechat prohlédnout od opravdového elektrikáře.   zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Foo
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2008, 13:51 »

Z vypínače modrý drát?  Šok A žlutozelený, který je přímo spojen s nulákem. Prosím vás, žlutozelený pak už za chráničem nesmí být spojen s modrým vodičem N. Do světla vám musí vést tři vodiče a to je fázový ( hnědý nebo černý ),  který je rozpínán vypínači (zapojen na kontakt objímky, modrý N ( zapojen na druhý kontakt objímky) a zeleno/žlutý PE ( zapojen na kostru svítidla).

Tak jinak

- ze svetla z objimky vede zelenozluty drat a je pripojen k nulaku (nemam jinou barvu)
- ze svetla vede z druhe objimky modry drat do vypinace c.1 jako faze (nemam jinou barvu)
- ze svetla vede z druhe objimky modry drat do vypinace c.2 jako faze (nemam jinou barvu)

Kostru zapojenou nemam.. Jinak je to zapojeni presne dle toho obrazku a navodu co jsem psal jako prvni otazku..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.08.2008, 15:49 »

Tak jinak

- ze svetla z objimky vede zelenozluty drat a je pripojen k nulaku (nemam jinou barvu)
- ze svetla vede z druhe objimky modry drat do vypinace c.1 jako faze (nemam jinou barvu)
- ze svetla vede z druhe objimky modry drat do vypinace c.2 jako faze (nemam jinou barvu)


Noo, začíná to být zajímavé.  Smutek
To vypadá na nějaké hodně zvláštní zapojení.  Šok

A teď vážně :
Nejlepší bude, když poslechnete radu kol. Fraňka - nekoukat, nestát a vyrazit pro elektrikáře.
Ale tentokrát opravdového. Tu předešlou imitaci nechte klidně dál sedět u piva. Tam snad tolik škody nenadělá.


Kostru zapojenou nemam..

Není divu. Taky nemáte čím. Drát pro tento účel již plní jinou funkci.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Foo
« Odpověď #10 kdy: 23.08.2008, 16:37 »

To jsme se uz ale dostali nekam jinam nez jsem potreboval.
Cili posledni otazka, muze tohle zapojeni vyhazovat jistic nebo ne?
Predpoklada se spravne zapojeni..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Heinz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.08.2008, 08:56 »

toto zapojení vám jistič nevyhodí,ale , ,fíčko,,  vám vybaví ,jelikož v zapojení dle obr.č.4 při použití , ,fíčka,,  je nutno použít vodič N a ne PE nebo PEN jak to máte zřejmě zapojené Vy.elektrikář ,který vám to zapojoval asi nemá potřebné znalosti.jinak by na to musel přijít celkem rychle  již si od něj nenechte nic zapojit v zájmu vlastního zdraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.08.2008, 09:39 »

Věřte, že vámi pozvaný elektrikář na 100% zjistí závadu přímo na místě. To bude pro vás jediné správné řešení, ale budete si ho muset samozřejmě zaplatit. O tom jste měl přemýšlet již v době, kdy jste dělal úpravu elektroinstala ce. Zde můžete dostat jen "grátis" radu, jak na určitý problém nahlížet a jakým způsobem odstranit závadu. Ovšem někdy to opravdu není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Takže ještě jednou jediná správná rada: POZVĚTE SI "ELEKTRIKÁŘE"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.08.2008, 11:00 »

Pane Foo,
vypadá to jako stará (dvouvodičová) elektroinstalc e, kterou se nějaký "elektrikář",  který dodnes nepochopil princip proudového chrániče, pokouší chránit tímto přístrojem. To už ale bude na zásah odborníka, který zjistí stav a provede opatření pro bezpečný provoz zařízení (světla).
Nechápu váš popis zapojení. Z jedné objímky máte zž vodič na PEN a z druhé dva vodiče připojené k dvěma různým vypínačům. To by odpovídalo zapojení pro dělené lustry, ale stejně by nic nesvítilo. Podle schematu, které jste uvedl, jste zapojoval spínání světla ze dvou míst. Tak z toho jsem baterky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
asd
« Odpověď #14 kdy: 24.08.2008, 11:46 »

Nejednoduší asi bude toho , ,elektrikáře,,  co to zapojoval si tam znovu pozvat ať to dá dopořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 24.08.2008, 11:58 »

Obávám se bohužel, že onen elektrikář nepomůže. Bývá totiž dobrým zvykem pokud odcházíte od zákazníka dané zapojení odskoušet. Nevím jestli to udělal nebo ne ,  ale v konečném efektu je to jedno. Prostě to nefunguje.
Vím ,  že p. FOO nechtěl slyšet odpovědi typu "někoho si pozvěte",  ale bohužel mu nedokážeme takhle na dálku pomoci. Když pominu dívné barevné značení, tak ani napověda typu "mám tam tři dráty" ,  nic neřekne o zapojení. To se pozná opravdu pouze na místě. Rádi bychom vyhověli, ale nejde to.
Jediná správná cesta bude opravdu pozvat elektrikáře co je opravdu elektrikářem. Ten poskytne na svou práci i záruky a má to rychle hotové. Navíc se můžete cítit potom bezpečněji. To za to snad stojí ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 24.08.2008, 20:15 »

FOO - jestli to není tajné, prozraďte odkud jste. Je nás tady určitě víc, kdo by to chtěl vidět na vlastní oči...
Kdybyste byl z Domažlicka, ozvěte se, něco s tím provedeme a já bych pak napsal kolegům do diskuse co tam bylo špatně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.08.2008, 20:24 »

ještě jedna maličkost
Pouze pro lidi, co mají dost znalostí a zodpovědnosti k takové činnosti!

Vypnout přívod (úplně!!)
vypnout chránič.
Vodič N (modrý) za chráničem změřit proti PE (Zelená/žlutá),  pokud je spojený, nemůže to fungovat!
Pokud není, ještě nechat vše vypnuté, N vodič ze světla změřit, zda je spojen s N za chráničem nebo před chráničem a tak i s PE (PEN)
Pokud je správně s N za chráničem, nechat vypnutý chránič, zapnout přívod POZOR, v tu chvíli hrozí při neopatrné manipulaci úraz elektrickým proudem!
Zjistit, zda náhodou není přítomno fázové napětí na vypínači, to by znamenalo chybné připojení přívodu L vodiče do světelného okruhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
 Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Proč jsem ve vypínači naměřil 140V?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Lze jeden schodišťový vypínač nahradit bezdrátovým?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 23 dotazů.