Autor Téma: Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?  (Přečteno 28581 krát)
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.08.2008, 13:28 »

Môže mi niekto vysvetliť, prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač,
do ktorého je privedený signál HDO, aj napriek tomu, že elektrokotly Prothetm sú štandardne vybavené stykačom?
 
Takže, keď vynechám daný stykač v rozvádzači, bude nutné priviesť s polu s napájacím káblom 5Cx2,5 aj kábel 2Ax1,5?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2008, 13:34 »

Môže mi niekto vysvetliť, prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač,do ktorého je privedený signál HDO, aj napriek tomu, že elektrokotly Prothetm sú štandardne vybavené stykačom?
Takže, keď vynechám daný stykač v rozvádzači, bude nutné priviesť s polu s napájacím káblom 5Cx2,5 aj kábel 2Ax1,5?

Rejnoka máme doma a ovládáme ho signálem HDO. K čemu ten stykač v rozvaděči? Ten stykač může vypínat jiné obvody, ale kvůli tomu kotli tam snad být nemusí. Co na to říká projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.08.2008, 13:40 »

Rejnoka máme doma a ovládáme ho signálem HDO. K čemu ten stykač v rozvaděči? Ten stykač může vypínat jiné obvody, ale kvůli tomu kotli tam snad být nemusí. Co na to říká projektant?
Písal som už v inej téme, že akosi nie je ochotný ísť so mnou do diskusie.
Takze na ten HDO postačuje kábel 2Ax1,5?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.08.2008, 13:44 »

To mate tak. Jsou elektrokotle ktere v sobe nemaji stykac ani zadnou ridici elektroniku a predpoklada se ze v rozvadeci bude stykac ovladany pomoci HDO, ktery ke kotli pousti elektrinu jen v dobe nizkeho tarifu. A pak jsou kotle modernejsi, ktere vyzaduji trvaly privod elektriny a signal HDO a stykac je primo v kotli. Cele to pak jeste vylepsuje fakt, ze v davnych casech kdy kotle s integrovanym stykacem HDO jen zacinali meli elektrikari z rozvodnych zavodu obavy z obchazeni blokace a tak stykac v rozvadeci primo vyzadovali. A projektanti si zvykli...


Co se tyce konkretne vaseho kotle, usuzujete spravne. Stykac nema v rozvadeci co delat, tam bude jen jistic a pripadne proudovy chranic. Spolu s kabelem pro napajeni kotle musite ke kotli privest i signal HDO. Kabel 2x1,5 bude stacit bez problemu. Pokud bude kotel (nebo cely dum) zapojen pres proudovy chranic, doporucuju oddelit signal pro kotel pomoci rele v rozvadeci a N vodic od kotle poslat po pomocnem kabelu k rele a zase zpatky. Usetrite si tim hledani na tema "proc mi po sepnuti HDO pada chranic"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.08.2008, 13:53 »

Viem, že sa snažíte obhajovať projektanta, ale zbytočne, pretože pred realizáciou projektu som mu presne povedal typy zariadení, takže vedel, že tam bude Protherm Raja.  Je tam k ističu samozrejme aj prúdový chránič.
Len teraz je otázka, či sa musí, resp. či je vhodné priviesť kábel 5Cx2,5 povedzme k vypínaču typu "šporáková kombinácia" alebo zapojiť kotol napevno?
Ešte k tomu ističu a chrániču.  K 9kW kotlu mi navrhol istič LSN20B/3 a chránič FI25B/4p. Prečo je chránič na vyšší nominálny prúd? Neexistuje 3-fázové LFI-čko? Povedzme LFI 20B/3?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.08.2008, 14:14 »

Pokud se mylim snad mne kolegove opravi, ale chranicojistic e znam jen jednofazove. S trifazovym chranicojistic em jsem se doposud nesetkal. Proto ta kombinace jistic+chranic.

V oznaceni chranice pak tech 25A neni vypinaci proud (jako u jistice),  ale maximalni vypinaci schopnost. Proto je chranic dimenzovan mirne vys nez jistic.

Pokud jde o pripojeni kotle, nejsem si jisty zda to vyzaduje norma, ale ja osobne bych tam tu sporakovou kombinaci dal uz jen kvuli pripadne udrzbe kotle a jistote vypnuti.

A jeste na zaver. Projektanta nijak neobhajuji, pokud presne vedel jaky kotel tam bude, tak jednoznacne udelal blbost. Bohuzel, nekteri hlavne starsi projektanti velice radi mechanicky odkreslujou stejne sablonove reseni 10 let dokola aniz by se zamysleli nad soucasnym stavem techniky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.08.2008, 14:19 »

Ešte k tomu ističu a chrániču.  K 9kW kotlu mi navrhol istič LSN20B/3 a chránič FI25B/4p. Prečo je chránič na vyšší nominálny prúd? Neexistuje 3-fázové LFI-čko? Povedzme LFI 20B/3?

Použití o stupeň silnějšího RCD než je jistič je dáno technickými podmínkami  některých výrobců.
Vzhledem k vypínacím charakteristik ám jističů je to logické.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.08.2008, 15:33 »

Nahlédnutím do katalogu výrobce OEZ zjistíte, že 4 pólové proudové chrániče se vyrábí v řadě proudů 16,25,40,63,80. Moeller začíná tuto řadu s proudem 25A. Jelikož jističe pracují s mírným přetížením bez vypnutí, je nutnévždy osadit proudový chránič s větším In. Toto téma zde ale bylo již mnohokrát přetřásáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.08.2008, 15:45 »

Na elektrokotel 9 kW by stačil i jistič 3x 16A.
Stykač pro spínání elektrokotle je archaismus, který bohužel stále v mysli některých kolegů přežívá.
Přímé ovládání impulsem HDO nebude možné, pokud je elektrokotel připojený přes proudový chránič.
Bude nutné nějaké oddělovací relé. Dá se k tomu využít stykač pro boiler, jen musí mít dva kontakty. Jeden se použije pro boiler, druhým lze spínat elektrokotel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 21.08.2008, 15:49 »

V oznaceni chranice pak tech 25A neni vypinaci proud (jako u jistice),  ale maximalni vypinaci schopnost. Proto je chranic dimenzovan mirne vys nez jistic. 

Formulace "maximální vypínací schopnost" mi nepřipadá moc šťastná. Řekněme spíše "jmenovitý proud" nebo "maximální provozní proud".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 21.08.2008, 21:09 »

Dá se k tomu využít stykač pro boiler, jen musí mít dva kontakty. Jeden se použije pro boiler, druhým lze spínat elektrokotel.
Myslím si, že ne, pokud bude pán využívat sazbu X 45. Je tam dvojí tarif, jeden na TUV po dobu 8 hodin a druhý na topení po dobu 20 hodin. Proto musejí být relé či stykače dva a vzájemně v ovládánmí oddělené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 21.08.2008, 22:11 »

Kolega Radek Červený to zde již nakousl, není ten stykač v rozvaděči na boiler?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.08.2008, 00:47 »

Tohle předejte svému projektantovi.
Projekční podklady :
http://www.protherm.cz/upload/download/1141719561.pdf
Návod k obsluze :
http://www.protherm.cz/upload/download/1141726000.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.08.2008, 07:50 »

Na elektrokotel 9 kW by stačil i jistič 3x 16A.
Stykač pro spínání elektrokotle je archaismus, který bohužel stále v mysli některých kolegů přežívá.
Přímé ovládání impulsem HDO nebude možné, pokud je elektrokotel připojený přes proudový chránič.
Bude nutné nějaké oddělovací relé. Dá se k tomu využít stykač pro boiler, jen musí mít dva kontakty. Jeden se použije pro boiler, druhým lze spínat elektrokotel.

Nerozumiem celkom tomuto. Veď vravím, že Rejnok má stykač v sebe, bojler bude mať stykač v rozvádzači.
To oddeľovacie relé bude naozaj nutné? Oddeľovacie relé na prívode signálu HDO ku kotlu? Sa mi zdá, že sa to nejako komplikuje, nebude vhodnejšie v tomto prípade vynechať prúdový chránič?
Myslím si, že ne, pokud bude pán využívat sazbu X 45. Je tam dvojí tarif, jeden na TUV po dobu 8 hodin a druhý na topení po dobu 20 hodin. Proto musejí být relé či stykače dva a vzájemně v ovládánmí oddělené.
Tarifa bude priamovýhrevná 20h NT a 4h VT a elektrárne nezaujíma, či mám aj bojler ,  všetko pôjde na priamovýhrevnú tarifu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 22.08.2008, 08:17 »

Pokud je sjednána 20 hod. sazba pro elektrické topení, je výhodnější připojit i boiler na tuto sazbu.
Pravdou je, že rozvodné závody mají v připojovacích podmínkách požadavek zvláštního ovládání topení (20 hod.) a boileru (8 hod.). V praxi se to ale moc nevyužívá. Například EON (podle mých zkušeností) sice pro elektrické topení montuje tříkanálový přijímač HDO, ale stejně všechno připojí na jeden kanál.
Takže bych počkal, jak to rozvodné závody připojí (na informace podávané prostřednictví m různých infolinek moc nespoléhejte, praxe bývá odlišná) a potom bych se podle toho zařídil.
Připojení boileru na 20 hod. sazbu může být chápáno jako porušení podmínek rozvodných závodů, ale ty obvykle nebývají až tak důsledné.
V případě pochybností dejte přímý dotaz na příslušné rozvodné závody.

Pokud bude ten elektrokotel připojený přes chránič, bude nějaké oddělovací relé opravdu nutné. Nelze mít fázové vodiče přes chránič a ovládací vodič od HDO mimo chránič.
Připojení elektrokotle mimo chránič je samozřejmě také jedna z možností.
Pokud budete ovládat jedním N vodičem více zařízení (elektrokotel + boiler),  je také nutné dát pozor na to, aby cívky stykačů (relé) byly na stejné fázi.
Také je nutné dát pozor na to, že i při vypnutém hlavním vypínači elektrokotle může být ovládací N vodič pod napětím (přes cívku stykače boileru, při vyšším tarifu).
Použití oddělovacího relé by tedy bylo vhodnější ve všech případech.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 22.08.2008, 08:18 »

Nerozumiem celkom tomuto. Veď vravím, že Rejnok má stykač v sebe, bojler bude mať stykač v rozvádzači.
To oddeľovacie relé bude naozaj nutné? Oddeľovacie relé na prívode signálu HDO ku kotlu? Sa mi zdá, že sa to nejako komplikuje, nebude vhodnejšie v tomto prípade vynechať prúdový chránič?

Proudovy chranic bych v zadnem pripade nevynechaval. A komplikovat se to taky moc nemusi, proste jen do rozvadece nacvaknete male jednomodulove instalacni rele, ktereho civku zapojite na signal HDO (treba paralelne k stykaci bojleru) a pres kontakty prozenete N vodic od kotle pres pomocny kabel zpatky na svorku HDO.

Je to takove slusnejsi reseni netahat pres cely barak N vodic od elektromeru. V pripade poruchy nebo zkratu vam treba nevyhori rele v HDO u elektromeru a taky nemusite resit stejnou fazi na vsechny civky stykacu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartoška Milan
« Odpověď #16 kdy: 22.08.2008, 08:53 »

Jmenovitý proud stykače a chrániče:

kolegové nezmínili ještě jeden fakt a to cenu. Často bývá významně levnější chránič na vyšší proud než chránič na proud nižší. A protože u chrániče (jak poznamenal p.Novák) jde (zjednodušeně řečeno) o vypínací schopnost (kolegové prominou tento zastaralý termín),  nic nebrání použít levnější varianty na vyšší proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.08.2008, 13:23 »


Pokud bude ten elektrokotel připojený přes chránič, bude nějaké oddělovací relé opravdu nutné. Nelze mít fázové vodiče přes chránič a ovládací vodič od HDO mimo chránič.
Připojení elektrokotle mimo chránič je samozřejmě také jedna z možností.
Pokud budete ovládat jedním N vodičem více zařízení (elektrokotel + boiler),  je také nutné dát pozor na to, aby cívky stykačů (relé) byly na stejné fázi.
Také je nutné dát pozor na to, že i při vypnutém hlavním vypínači elektrokotle může být ovládací N vodič pod napětím (přes cívku stykače boileru, při vyšším tarifu).
Použití oddělovacího relé by tedy bylo vhodnější ve všech případech.
 


Porozumel som tomu takto. Na prívod HDO signálu z elmer. rozvádzača sa na N vodič zapojí oddeľovacie relé. Za týmto relé už môžem kľudne rozvetviť signál k jednotlivým odpájaným zariadeniam - elektrokotol, bojler(bude takisto s ističochráničo m) a pod.? Napätie pre cievky brať z tej istej fázy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!