Autor Téma: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?  (Přečteno 41609 krát)
vovka
« kdy: 19.08.2008, 11:03 »

Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.08.2008, 11:47 »

Málo informací a podkladů pro přesnou odpověď

- jak je to s dalšími vodivými předměty v koupelně, s pospojováním,...
- jaký výkon má "žebřík",  na jakém okruhu byste ho chtěl mít? Společně s pračkou by mohlo docházet k přetížení okruhu, vypínání okruhu jističem
- chcete si do žebříku "zatopit" kdykoliv, nebo to má být na blokovaném okruhu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2008, 19:40 »

El. topení má svá specifika.
1. Pokud je v koupelně, musí být za chráničem
2. Pro topení musíte použít dvoupólový jistič, máte ho na zás. okruhu?
3. Topný žebřík na zásuvku dávají již jen blázni bez fantazie, co se budou muset koukat dalších třicet let na smotanou šňůru volně visící k zemi. Co tak vymyslet elegantní a neviditelné řešení připojení?

Vzhledem k výše popsanému je již celkem jedno, zda to přišijete k něčemu jinému, nebo zda to uděláte samostatně. Každopádně samostatný přívod je vždy profesionální řešení. Pro běžné tyče do řádově 1000 W vám stačí použít kabel CYKY 1,5 s 6A nebo 10A jištěním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.08.2008, 21:21 »

To Radek Červený: proč musí být na topení dvoupolový jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kaller
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.08.2008, 01:01 »

Taky by mě zajímalo "proč".... dám to logicky za chránič, ten případně vypne L i N. Fakt, že topení (podlahovky, žebříky....) údajně musí být v koupelně za dvojpólovým jističem jsem již zaregistroval. Výhody dvojpólových jističů za chráničem určeným pro více okruhů jsou mi jasné. Nevím však kde se vzala povinnost použití pouze u vytápění v koupelnách. Proč ne zásuvky, bojlery, průtokové ohřívače, vířivky??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.08.2008, 01:57 »

Jaké jsou výhody 2polóvých jističů ?
HJá to slyším prvně

Rád se něco nového dovím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #6 kdy: 20.08.2008, 05:54 »

pro pana Kolesu.Dvoupol ovy jistic odpoji jak fazovy tak i pracovni vodic.Tudiz je jistota ze se Vam nekde pri poruse dalsiho spotrebice neobjevi na pracovnim vodici nebezpecne dotykove napeti.Ale principielne by stejne nemelo.Dvoupol ove jistice ja osobne pouzivam treba pri pridani okruhu na obilnim sile.Tim si zajistim ze pri odpojeni nemam nahore zadny zavleceny proud na pracovnim vodici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 20.08.2008, 08:00 »

Je třeba rozlišovat jističe 1+N a 2, obé v hantýrce nazývané dvoupólové.
1+N má spoušť jen v jednom pólu a druhý pól je předstihový bez spouští.
2 má spouště v obou pólech.
1+N má uplatnění v TN-S obvodech
2 v sítích IT (dvojité zemní spojení na různých obvodech)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #8 kdy: 20.08.2008, 15:50 »

To Radek Červený: také se ptám, proč musí být na topení dvoupolový jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.08.2008, 16:02 »

3. Topný žebřík na zásuvku dávají již jen blázni bez fantazie, co se budou muset koukat dalších třicet let na smotanou šňůru volně visící k zemi. Co tak vymyslet elegantní a neviditelné řešení připojení?
Všechny přídavné el. topné vložky do koupelnových žebříků, co jsem kdy viděl, měly pevnou flexošňůru bez možnosti demontáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SMILEK
« Odpověď #10 kdy: 20.09.2008, 20:36 »

To Radek Červený: také se ptám, proč musí být na topení dvoupolový jistič?
Jen pro dodatečné doplnění: povinnost, popř. výhody dvoupólového jištění se mezitím podrobně probíraly zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9482.0.html
Pro mne z toho vyplývá, že tam nemusí být (ačkoliv jej doporučuje 7 z 10 elektrikářů) Úsměv .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.09.2008, 20:24 »

Souhlasím s Pavlem Smílkem, patřím mezi tři zbývající elektrotechnik y z deseti! Odkaz je vyčerpávající, viz např. také Elektro 7/2008, ing. Kříž „Co s vodičem N?“
Dvoupólové jištění má samozřejmě své nesporné výhody, ale není předepsáno v ČSN.
Pan kolega Červený (nechci mluvit za něj) zřejmě vychází z předpisu výrobce, např. v době uvedení na trh stropních sálavých panelů Ecosun asi před 15 roky bylo požadováno jištění dvoupólovým prvkem. Dnes je požadavek vřazení proudového chrániče v předpisu výrobce i v ČSN (koupelny, podlahové vytápění)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.09.2016, 10:17 »

El. topení má svá specifika.
1. Pokud je v koupelně, musí být za chráničem
2. Pro topení musíte použít dvoupólový jistič, máte ho na zás. okruhu?
3. Topný žebřík na zásuvku dávají již jen blázni bez fantazie, co se budou muset koukat dalších třicet let na smotanou šňůru volně visící k zemi. Co tak vymyslet elegantní a neviditelné řešení připojení?

Vzhledem k výše popsanému je již celkem jedno, zda to přišijete k něčemu jinému, nebo zda to uděláte samostatně. Každopádně samostatný přívod je vždy profesionální řešení. Pro běžné tyče do řádově 1000 W vám stačí použít kabel CYKY 1,5 s 6A nebo 10A jištěním.

Ad2) a 3) - po 8mi letech prodejci zebriku zrejme jsou stale blazni...

Nejaka inspirace by nebyla? Pro zebrik vyhradne na elektrinu... Nejak nemohu najit hotove reseni :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.09.2016, 09:06 »

Nebudem zakladat nove vlakno, len sa spytam co by ste mi doporucili, alebo ako najelegantnejs ie pripojit tento elektricky radiator. Lebo fakt ta zasuvka a plandajuci kabel, to neni take prave orechove. Ja neviem spinat to vypinacom? Nejake rele?...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.09.2016, 10:14 »

Obavam se, ze dostat od elektrikare fotky a inspiraci nehrozi, s par jsem mluvil a :-)

Jako pripojku vymysleli tu slepou zasuvku co z ni vede kabel treba k troube, a jako spinac a relatko - to resim v jinem vlaknu, kde hledam vhodny casovac.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.09.2016, 10:21 »

Edit tu nejde a tak prikladam odkaz, kde resim spinani zebriku:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,829.msg282619.html#msg282619

Pokud nejaka dobra duse nuze prispet do diskuse, budu vdecny... Po diskusi s par specializovany mi prodejci zebriku, elektro materialu a i elektrikaru fakt nevim, co si myslet.

Ale treba nekoho napadne, jak spojit dve komponenty pod vypinac (rele a casovac, co nastartuje rovnou po zapnuti proudu).

Ps: @PDedik - pokud by vam nevadilo mit casovac s odberem 1 VA stale pod proudem, tak elko ep i ten druhy v mem odkazu vyse relatko pod vypinac/spinac na 230V/16A ma. Mechanicke je drazsi, elektronicke stoji do 300,- a to na odporovou zatez zebriku by asi melo stacit. Ja chtel, aby elektronicky obvod casovaciho relatka sel odepnput/bootoval po zapnuti proudu, coz neumeji...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?