Autor Téma: Jak vyřešit aku + TUV, pokud celk. příkon je vyšší než odpovídá hl. jističi ?  (Přečteno 8373 krát)
Zdeněk Procházka2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.08.2008, 09:20 »

Celkový příkon aku vytápění + TUV v objektu je vyšší než dovoluje hl. jistič před elměrem. Konkrétně 44kW akumulační kamna + 3x bojler 2kW při hl. jističi 50A. Hodnotu hl. jističe bohužel nelze zvýšit. Jakým způsobem to řešit ? Rozdělit aku na 2 sekce a spínat pomocí časového relé ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2008, 11:31 »

Každá rada drahá. Zapojit např. přednostní relé, zátěž rozdělit na dva okruhy, určit ten privilegovaný, který se bude nahřívat jako první, a až regulace nazná, že je natopeno, tak dá povel přednostnímu relé, aby po zbytek doby NT natápělo část druhou.
Co brání za důvod ke zvýšení hodnoty hl. jističe?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdeněk Procházka2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.08.2008, 11:40 »

Díky za tip. Zvýšení hodnoty hl. jističe brání investor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #3 kdy: 18.08.2008, 12:36 »

Zkuste osadit hlídač hlavního jističe od Schrack HJ 301, který při nebezpečí vypadnutí hlavního jističe vypne okruhy bez priority - TUV, myčka ... Relé testuje po 5 min. předchozí stav a pokud nehrozí překročení nastaveného proudu jsou odpojené obvody připojeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2008, 14:02 »

Je tu ten problém, že se v celkovém součtu nejedná jen o topení. Když si připočteme pračku, myčku, sporák a ostatní dom. spotřebiče, vyleze nám celkový příkon na docela velikou hodnotu. Osobně si myslím, že nezbude jiná možnost, než hlavní jistič prostě navýšit.
Přednostní relé toho asi moc nevyřeší. V případě rozdělení, jak píše kolega Červený, se pak v zimním období třeba nestačí nahřát polovina akumulaček. Řekl bych, že je to docela problém.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2008, 14:47 »

Odpovídal jsem ještě jednou, ale při odesílání naskočil EROR. Víceméně už v tom duchu odpověděl kolega Horský.
Klidně mu to na to přednostní relé rozdělte, až bude drkotat zimou v mrazech, tak alespoň budete mít práci i za rok.
Psal jsem jen to, že by byl ještě finanční problém upravit regulaci tak, aby poznala, kdy se již kamna nahřála na 100% a kdy může odpojit sekci 1 a připojit sekci 2. A to ještě pořád neznamená, že se to v době platnosti NT stihne. Takže navýšení hl. jističe je jedinou schůdnou cestou.

 ajoooo ajoooo ajoooo

anebo krbová kamna a dubová polena  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.08.2008, 14:58 »

Je otázka o jaký objekt se jedná a o jaké využití. Co takhle zkusit přímotopnou sazbu. Postačí cca 1/3 výkonu. Bylo by nutno přepočítat podle využití jaký je dle sazeb cenový rozdíl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

anonymní_anonym
« Odpověď #7 kdy: 18.08.2008, 15:22 »

Je otázka o jaký objekt se jedná a o jaké využití. Co takhle zkusit přímotopnou sazbu. Postačí cca 1/3 výkonu. Bylo by nutno přepočítat podle využití jaký je dle sazeb cenový rozdíl.
Přímotopná sazba vychází konkurencescho pně k akumulační jedině v případě, že je vysoká i ostatní spotřeba, tzn. že se NT využije i pro ni. Pokud bych odhadl (podle instalovaného výkonu akum. topidel) roční spotřebu 28.000 kWh pro otop/TUV a 6.000 kWh ostatní, tak vychází D45 o 10% dráž než D26, a C45 o 20% dráž než C26.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.08.2008, 15:30 »

Podle příkonu kamen  cca 10x4,5kW  to hádám na nějakou ubytovnu nebo něco podobného v sazbě C. / možná malý rodinný zámeček v sazbě D Smích /
Na levný tarif v době jeho platnosti poběží vše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

anonymní_anonym
« Odpověď #9 kdy: 18.08.2008, 15:36 »

Jasně, chce to prostě spočítat všechny varianty podle skutečné spotřeby...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.