Může mi někdo připomenout povolené úbytky napětí u spotřebičů ( pro světla a motory ). Sice jsem zde vyhledal, že jde o ČSN EN 60 204-1, ale konkrétně nic. Poradíte, prosím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 01.07.2005, 17:40 »

Pokud si ještě pamatuji, pak je to 3% pro osvětlení a 5% pro motory.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 01.07.2005, 23:41 »

Podle normy na revize čl. 612.9 "Ověření úbytku napětí" se již cca od  r. 1993 stále připravuje!

Pro orientaci používám staré tabulky. Tam jsou uvedené tyto hodnoty:

Bytová výstavba - od HDS k R + od R k spotřebiči =

1) světelné obvody .............. ......  2 + 2 = 4%

2) tepelné ..................................  3 + 3 = 6%

3) ostatní  ................................... 3 + 5 = 8%

Průmyslová výstavba

1) světelné obvody........ .............. ........   3%

2) sv. + motory........ .............. ..............     5%  

3) jeřáby .............. .............. .............. ...    6%   

3) venkovní osvětlení, kanály a pod.....   8%  

4) společné obvody .............. .........max. 10% 

Je to výtah z různých předmětových norem, které již dnes většinou nejsou platné. Pro orientaci je možné hodnoty používat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 24 dotazů.