Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami
| | |-+  Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak spojit měděný a hlinikový vodič?  (Přečteno 139513 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 11.08.2008, 23:35 »

V těchto případech také použiji všechny vodiče z nového kabelu. Většinou jsou to obvody, které budou ponechány při očekávané rekonstrukci instalace. Většinu důvodů již zde uvedl kolega Jarda Hasala.
Mě to také prostě příjde čistší. Při revizích nechávám projít obě varianty, protože ani jednu nepovažuji za špatnou nebo správnou. Jen je mi bližší "nové zapojení".
A nechápu proč by to mělo být matoucí. Během revize sundám naprostou většinu krytů u zásuvek a vydím jak jsou zapojené.
Pokud budu někde jen něco dělat, nechápu v čem to pro mě bude matoucí. Prostě se jen napojím na stávající okruh a budu pokačovat dál  už po novu.

Je to jen jedna z možných variant co morma nezakazuje a tudíž umožňuje. Není to nic proti ničemu. Pokud mi dodáte pádný argument ,  že to je špatné, rád změním svůj postup.
Možná normotvůrci jednou náš "spor" rozseknou a pak se postup sjednotí a je už jedno kdo měl nebo neměl pravdu. Spíš to vypadá jako srdcová záležitost.   Škleb

Statistiku úrazů sice neznám, ale už to, že je vodič PE nenamáhán stálým průchodem proudu mi příjde jako dobrý argument. Odnáší to za něj N. hrozba upálení PE je tím rovna nule a spotřebiče lépe chráněny.
Je jasné, že v kombinaci TN-C a S se tato výhoda nuluje, ale rozhodně to není na škodu a proti bezpečnosti. Je to srdcové   angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #37 kdy: 11.08.2008, 23:45 »

Toto téma jsme zde probírali před více jak rokem.
Já osobně zůstávám zakopán na své půvpdní pozici, že "jednu či dvě přidané zásuvky mají zůstat v soustavě TN-C" (i když nataženo kabelem 3C) a to hlavně kvůli přehlednosti! Ostaní kolegové zastánci rozdělení na TN-C-S v poslední staré zásuvce zůstávají rovněž zakopáni na svých pozicích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3
« Odpověď #38 kdy: 12.08.2008, 01:13 »


Sítě TN-C (ve vnitřních instalacích) vůbec považuji za slepou cestu, neblahé dědictví doby nedávno minulé, vynucenou snahou o úsporu stategického materiálu ...




Ochrana nulováním a dvojvodičové rozvody nejsou vynálezem ani důsledkem socialistickéh o hospodářství, systém dvojvodičových ( příp. čtyřvodičových) rozvodů, kde se jeden vodič používá ke dvěma účelům - jako pracovní a zároveň jako ochranný - má svůj původ někde v období kolem první světové války, kdy se začal daleko více používat střídavý proud a vyšší napětí a tudíž bylo nutno se začít zabývat důsledněji ochranou před úrazem elektrickým proudem. Stávající rozvody se tedy začaly upravovat ze sítí izolovaných na nulované, což bylo nejsnazší a nejlevnější právě využitím jednoho vodiče pro dvě funkce. Tímto směrem šel celý vyspělý svět. Za první repubiky byly u nás domovní rozvody měděné a venkovní vedení byla buď tvrdá ( trolejová ) měď nebo bronz, problémy přineslo až období nedostatku surovin za druhé světové války, kdy se začal v domovních instalacích používat výhradně hliník a vodiče použité na venkovní vrchní vedení byly dokonce pozinkované železo. U nás toto období bohužel neskončilo po válce, ale o mnoho let později. Ve Velké Britanii začali s třívodičovými rozvody snad nejdříve, prakticky po skončení druhé světové války, v Německu kolem roku 1960.  Abychom si stále jen nestěžovali, je třeba podotknout, že i v Evropě není ochrana nulováním(nyní automatickým odpojením od zdroje) tak samozřejmá věc, nejen v bývalém SSSR, ale i v některých západoevropský ch zemích ( Holandsko, Francie, Španělsko, Portugalsko ) jsou dodnes v provozu rozvody se zásuvkami bez ochranného kontaktu a Norsko používá síť 3 x 230 V zapojenou do trojúhelníka. 

Největším neštěstím našich rozvodů v obytných objektech jsou  Al vodiče AYKYLs 2 x 2,5 qmm použité na zásuvkové rozvody, které jsou navíc jištěny
16 A jističi, protože se udělila před mnoha lety vyjímka pro panelovou výstavbu, která se pak nesprávně aplikovala i v rodinných domcích. Tyto rozvody jsou skutečně nebezpečné jak z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem, tak požárně.  Tyto rozvody by si zasluhovaly urychlenou rekonstrukci. Rozvody TN-C provedené v mědi a dostatečně dimenzované již nepředstavují obvykle problém a mohou ještě řadu let sloužit.

Co se týče rozšiřování rozvodů - pokud se někde dodělává jedna zásuvka, tak je snad lepší skutečně dodělat v původním systému TN-C, pokud se dělá nový rozvod v celé místnosti určitě volit třívodičový rozvod TN-S, aby nebylo třeba to znovu předělávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 12.08.2008, 07:41 »

O kolik je třívodičový rozvod bezpečnější než dvouvodičový? Dá se to nějak změřit? Znáte nějakou statistiku úrazů od el.proudu, kde budou popsány i příčiný?
Princip obou ochran je stejný účinný. Rozdíl je v tom, že u 3 vodičů ochranným vodičem neteče žádný pracovní proud a tím je "kdykoliv" schopen odvést nebezpečné napětí.
Vím z praxe, i když ne osobní, o dvou případech smrtelných pracovních úrazů zaviněných použitím z domu přinesené dvojvodičové prodlužovačky na 230V a použití spotřebiče tř.1. Pokud vím, jednalo se o dělníky ve stavebnictví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #40 kdy: 12.08.2008, 07:51 »

Vzpomínám na jednu rekonstrukci RD.
Majitelka mi oznámila, že v určité části není zapotřebí dělat novou instalaci, protože se tam nová instalace dělala nedávno.
Po prohlídce instalace bylo zjištěno, že instalace je skutečně dělaná nově, bohužel tím nejhorším možným způsobem. Pro zásuvkové i světelné okruhy byly použité vodiče CYKYLO 3C, modré vodiče ovšem byly z kabelů vystříhány takovým způsobem, že se to nedalo ani napojit. Okruhy byly nově natažené z podružné rozvodnice, pro jištění byly instalované nové jističe.
Nutnost celkové rekonstrukce musela být jasná i v době, kdy se dělala i ta první část. V tomto případě bych považoval za "nerozumné" i nezapojení modrých vodičů, jejich vystříhání z kabelů mi přijde přímo jako pokus o sabotáž ...

Dvouvodičové - třívodičové ...
Ono bude záležet na minulosti dotyčných elektrikářů. Většina má klasické dvoudrátové nulování "pod kůží" a nepřipadne jim to tedy vůbec divné.
My z JM, vycvičení na sítích TT, máme zase zažité třívodičové zapojení (a proudové chrániče) ...
Ale i v dobách dávno minulých jsme třívodičové zapojení používali i v sítích TN, tehdy se tomu říkalo "moderní nulování" ...
Podle mého vnímání světa tím třetím drátem "navíc" rozhodně nic nepokazím.
Co se týká "přehlednosti",  s tou bych se příliš neoháněl. Ve většině starých instalací se stejně o nějaké přehlednosti moc mluvit nedá ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 12.08.2008, 07:58 »

Podle mého vnímání světa tím třetím drátem "navíc" rozhodně nic nepokazím.
Bo tak je to spravne a tak to ma byt.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3
« Odpověď #42 kdy: 12.08.2008, 09:13 »


Vím z praxe, i když ne osobní, o dvou případech smrtelných pracovních úrazů zaviněných použitím z domu přinesené dvojvodičové prodlužovačky na 230V a použití spotřebiče tř.1. Pokud vím, jednalo se o dělníky ve stavebnictví.

O tomhle není třeba diskutovat, prodlužovačka ,  která nemá samostatný ochranný vodič je prasárna odedávna, teď by bylo ještě potřeba sdělit, jak byly ony šňůry zapojené, jestli úplně bez ochrany, nebo byla provedena propojka PE-N jen na straně zásuvky (úplně nejnebezpečněj ší způsob, stačí stará rozdvojka z levé strany a neštěstí je hotové - fáze na kostře spotřebičů I. třídy),  nebo z obou stran ( padá jistič-pokud je někde L v pravé dutince zásuvky a též i chránič, pokud je použit). Jak bylo zde v jiném vláknu diskusí napsáno, dochází v tomhle případě k přirozené selekci, jen jestli ten, co měl smůlu, byl také autorem oné smrtelně nebezpečné prodlužovačky. Na stavbách se vyskytují individua, která dokáží přeměnit pěkný průmyslový stavební  rozvaděč k nepoznání za několik dní.

Zde se probírá hlavně problém sítí TN-C v budovách a tam se již musí sejít několik negativních faktorů  najednou, aby byl rozvod skutečně nebezpečný. Je ovšem pravdou, že socialistické honění plánu na poslední chvíli, mělo za následek chyby rozvodech takové, jak zde psal kolega Beláň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 12.08.2008, 11:36 »

Nevím jestli je to vina pouze režimu, ale na JM pokud já pamatuji, tak jak uvedl kolega Hasala, cca od r.1970 - a dále, se začaly zavádět plošně výhradně "fička" z NDR a plný počet vodičů. Byl to standard i v menších bytovkách, paneláky samozřejmě kulhaly.
V zásadě je jedno, jestli jde o 2 vodičovou prodlužku, nebo pevnou zásuvku i když jsou třeba obě správně zapojeny. Přerušení PEN na přívodu znamená u spotřebiče tř.1 přes klemičku v zásuvce plnou fázi na kostře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #44 kdy: 12.08.2008, 12:35 »

..... cca od r.1970 - a dále, se začaly zavádět plošně výhradně "fička" z NDR a plný počet vodičů. .....
Tomu také nemalou měrou přispěla technologie vodovodních přípojek z plastu a zákaz používat vodovod na uzemnění dle dřívější ČSN 35 7705/74
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #45 kdy: 12.08.2008, 12:46 »

...se začaly zavádět plošně výhradně "fička" z NDR
Nebyly to spíš napěťové chrániče? Pár jsem jich ještě potkal v maringotkách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #46 kdy: 12.08.2008, 13:04 »

Ne, ne, byly to prouďáky. Bílý hranatý plast. K mání byly jen z dovozu z NDR a v Brně je prodával Elektroodbyt na bývalých Sadech osvobození, nyní Koliště.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 12.08.2008, 14:43 »

Jo jo, zde soudruzi chybu neudělali.
Ve veké míře stále bez problému fungují na JM.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3
« Odpověď #48 kdy: 13.08.2008, 08:33 »

Proudové chrániče z NDR byly dobré, sice velké, ale kvalitní. Dokonce tady ještě jeden mám v provozu a stále bez problémů již asi 25 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dingo
« Odpověď #49 kdy: 14.08.2008, 21:57 »

Taky jeden mám, dělala se tady v bytovce rekonstrukce el. vedení a tak sem si jej  ze zvědavosti nechal a mrknul dovnitř  ?? vevnitř je téměř jako nový a dokonce ani kontakty nejsou vypálené - takže věřím, že je i nadále použitelný. (má to Idn500mA a je z roku 1970)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 19.08.2008, 19:58 »

Osobně provádím revize bytových domů a bytů v Břeclavi pro místní Domovní správu, dá se říct, že všechny tyto objekty jsou osazeny na vstupu právě těmito proudovými chrániči...měř ení jsem úprovedl desítky a mohu říct, že zatím pouze jeden po vypadnutí nešel natáhnout...ji nak klobouk dolů... Mrknutí všechna měření bez závad...nj, kéž by to tak bylo i u dnešních nových proudových chráničů  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 26.08.2008, 22:41 »

Kolego Hasalo.

Najděte mě jeden afgumet, kde se jasně hovoří o nutnosti, v případě že rozšiřuji starou dvouvodičovou instalaci, použít pro přidání několika zásuvek, trojvodičové zapojení.  ??
Rozum )) stojím za panem Hasalou, já když to táhnu trojžílově, tak to taky zapojím, případné pokračování rekonstrukce je jednodušší a nemusím se vracet do míst, kde to je již předěláno !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #52 kdy: 26.08.2008, 22:54 »

TO : Urbanec.

Já zase považuji za nejrozumnější, provést rozdělení PEN, na PE a N v rozvaděči, a né někde uprostřed elektroinstala ce.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 26.08.2008, 23:01 »

nechme to ! Kdo jednou viděl vystříhané modráky Cu 2,5 ze zásuvek, tak by toho  Zlej eldebila zabil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Čím mazat kabely při protahování?
 Mohou se svorkami Wago spojovat také Al vodiče?
 Čím namazat kolíky 400V zástrček, když se jim už nechce do zásuvky ani zpět?
 Je kontaktní vazelína stejná jako vazelína na kontakty?
 Je konzervační vazelína považována za nátěr?
 Jakou používáte kontaktní vazelínu, nebo jiný prostředek k vylepšení spoje?
 Jakou používáte kontaktní vazelínu na nožovky?
 Čím mažete nožové pojistky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.