Míra Vorel
« kdy: 05.08.2008, 21:08 »

Vzhledem k nedostatku místa pro připojení přívodního kabelu do elektroměrovéh o rozvaděče byl umístěn přívodní jistič v tomto rozvaděči v ležaté poloze(zap.vpravo). Všechny rozměrové aj. požadavky dle Připoj.podmíne k ČEZ byly dodrženy. Revizní technik ale odmítl potvrdit správnost instalalace z důvodu, že vyhl.č.9/82 ČEZu údajně striktně nařizuje páčku v zap. poloze nahoru - tedy standardní běžná poloha. Po dotazu na CEZu jsem ale konkrétní odpověď nedostal, byly mi poslány Připoj. podmínky, kde toto uvedeno není. Nic víc. Moderní jističe již se smějí montovat pokud vím v podstatě v jakékoli poloze. Funkce tedy není závislá na zemské přitažlivosti. Pokud jsou tedy polohy označeny na jističi a zap. je vpravo, domnívám se, že to není v rozporu ani s fcí jističe ani normou. Ale jak to je s výše uved. vyhláškou, nevím, nemám ji a platí vůbec ještě po 26 letech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 05.08.2008, 21:22 »

TO: Vorel

Nechápu jak může vzniknout nedostatek místa, když jsou stanoveny minimální rozměry pro jednotlivé přístroje. Šok
Revizní technik má pravdu, i když uvedený předpis již neplatí a je nahrazený novým, a vy při realizaci dodržujte platné ČSN a připojovací podmínky. podivej

Pokud chcete instalovat jističe naležato, složte si zkoušky revizního technika a na svojí odpovědnost to můžete praktikovat. Otázka je, jak dlouho?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Míra Vorel
« Odpověď #2 kdy: 05.08.2008, 22:28 »

TO: Vorel

Nechápu jak může vzniknout nedostatek místa, když jsou stanoveny minimální rozměry pro jednotlivé přístroje. Šok
Revizní technik má pravdu, i když uvedený předpis již neplatí a je nahrazený novým, a vy při realizaci dodržujte platné ČSN a připojovací podmínky. podivej

Pokud chcete instalovat jističe naležato, složte si zkoušky revizního technika a na svojí odpovědnost to můžete praktikovat. Otázka je, jak dlouho?

Vážený pane,
Nechápu Vaší aroganci . Myslel jsem si, že se zde dá věcně zeptat . Výše jsem uvedl,
že v Připoj. podm. žádné rozměry pro jistič uvedeny nejsou. A pokud tvrdíte, že je něco v rozporu s ČSN, tak jako revizní technik mi prosím sdělte, kde je uvedeno, že je výše zmiňovaný způsob zakázán. Nic jste mi vlastně neřekl a je cítit z vás povýšenost. Neznamená, že když se na cokoli někdo zeptá, že je to úplný trouba a je mu to nutno hned jaksepatří  naznačit. Pokud mi chcete něco stroze sdělit, prosím citujte normu a článek, kde se to zakazuje. Děkuji. A prosím, diskutujte a nebuďte namyšlený..... Revizní zkoušky jsem kdysi také platné měl, ale jak vidím, tak by se mi už asi ani nechtělo je obnovovat..... .Třeba kvůli takovýmto nevěcným "diskusím".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.08.2008, 23:07 »

TO: Vorel> Nechápu, nechápu, nechápu.
Možná, že by při troše námahy s hledáním v normách i člověk našel proč nemůže být jistič naležato, ale upřímě řečeno, kdo z nás na to má čas, když se jedná o naprostou hovadinu! A pokud to v žádné ČSN zakázané není, tak asi proto, že normotvůrci nepředpokládal i, že by taková blbost vůbec mohla soudného elektrikáře napdnout realizovat, tak proč to dopředu zakazovat?
No jestli jste bývalý RT a neshledáváte na jističi instalovaném naležato žádný problém, pak už mě nic nepřekvapí.
P.S. nezměňujte "věcný technický dotaz" s obhajobou fušeřiny, poslední dobou zde řada tazatelů přichází s různými obskurními řešeními a pokud jim je zdejší fórum neposvětí, hned si stěžují na "aroganci odborníků",  ono přitom nejde o aroganci, ale o pouhou chabou obranu kvalitního řemesla  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 05.08.2008, 23:12 »

Těch co revizní zkoušky měli a mají je fůra, ne každý je ale odborníkem a ještě poctivým člověkem, takže tím bych se asi neoháněl. K Vašemu problému - proč nelze dát jistič tak, jak má být? Co je to za rozvaděčový bastl, nebo máte krátké přívodní vodiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Míra Vorel
« Odpověď #5 kdy: 05.08.2008, 23:31 »

Díky za konečně  slušný dotaz. Tato "hovadina" vznikla naprosto vyjímečně.
Byl malý stav. otvor a byla snaha ho dodržet bez bourání zdi. Nic víc, nic míň.
Aby byly splněny rozměry stanovené pro eleměrové místo v přip. podmínkách, stalo se, že na jistič zbylo málo místa. Tedy málo místa pro připojení přívodního kabelu. Otočením jističe o 90 stupňů se toto vyřešilo. Jak ale vidím, tak to byl omyl a uznávám, že je to nestandardní .
Mnohé přístroje jsou též v praxi v rozvaděčích obecně montovány na bok, pokud to výrobce dovoluje a neodporuje to žádným dalším věcem.
Tudíž jsem zřejmě mylně usoudil, že to nemůže být s ničím v rozporu (pokud nebudu striktně uvažovat estetiku instalace.) Omlouvám se za svůj dotaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Míra Vorel
« Odpověď #6 kdy: 05.08.2008, 23:37 »

Ještě dodávám, že jste mi vzali chuť na tomto serveru se na cokoli zeptat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.08.2008, 07:16 »

Když z toho uděláme trochu komedii - podle ČSN EN 60447 by se dalo tvrdit, že by to mohlo jít, protože ta popisuje, že vypnutý stav musí být při poloze ovládacího prvku směrem dolů, doleva nebo "od člověka" (to je to známé tahem zapni, stiskem vypni)
Takže když to dotáhneme do absolutního konce, šel by dát jistič "na dno" rozvaděče, tak, aby byl "čelní plochou" nahoru a tak, aby v poloze zapnuto byla páčka směrem "ven z rozvaděče".

Jenže normy nejsou obecně závazné, za závazné je třeba považovat pokyny výrobce. takže najděte výrobce, který doporučuje svoje výrobky montovat v nějaké nestandartní poloze. Tady bych si nedovolil použít ono heslo "co není zakázané, je povolené",  protože výrobce nemůže vypsat do návodu vše, co je zakázané, naopak předpokládá, že jistič bude montovat odborník, který s tím nebude nějak experimentovat .
S ohledem na váhu kontaktu, a další technické maličkosti si neumím představit, že při výraznější změně polohy jističe se nezmění vypínací charakteristik a jističe především v oblasti ochrany před zkratem.

Udělat něco blbuvzdorným nejde, protože blbci jsou strašně vynalézaví!   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek 2752
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2008, 07:29 »

.
Pan Vorel se slušně zeptal na názor odborníků. Jsem toho názoru, že i když udělal něco nadstandardníh o, třeba i neodborného a uvedl důvod který ho k tomu vedl, mělo mu býti odpovězeno slušně. Je rozdíl dát jistič naležato a nebo, například dát fázi na kolík zásuvky. (S tím jsem se také setkal). V tom druhém případě už je na místě tvrdá odpověď. V tom prvním nikoliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.08.2008, 07:39 »

to Zdenek 2752

Buď chci poradit, nebo se chci hádat...
že je fáze na kolíku špatně, to víte. Ale kdo zodpovědně řekne, co udělá jistič "naležato"?

Stačí, aby se v ledničce prorazil motor na kostru, přes něj se dostane fázové napětí na části zařízení, na které si za normálního provozu běžně sahnete. Podle normy to musí ochranný obvod odpojit, jistič by měl zareagovat nejpozději do 0,4 vteřiny. To by mělo dát šanci člověku, že ho to praští, ale nezabije.
Jak víte, že jističi v poloze naležato to nebude trvat třeba 1 vteřinu, čímž se snižuje šance na přežití?

Auto bez brzd může jezdit moc dobře, ale jen do chvíle, kdy je třeba rychle zastavit kvůli nějaké mimořádnosti!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 06.08.2008, 08:18 »

Oprostěmež se od emocí a pojďme na to technicky. Ta deklarace výrobců o libovolné poloze jističů by mi umožňovala dát jističe i vzhůru nohami. Tím ovšem dostanu zhášecí komoru pod kontakty a oblouk je vtahován směrem dolů, byť teplem je puzen nahoru. Také bimetalová spoušť je falešně "přihřívána" teplem z kontaktů, možná i trochu od cívky elmag.spouště. Zajímalo by mě, zda to má výrobce odzkoušeno, vsadím se, že ne. Taky by to nebylo smysluplné obracet jistič vzhůru nohami, když tam místo pro svislou montáž je.
U jističe v klasické poloze si všechny páky a páčky najdou "středovou, volnou" polohu, t.j. nedřou o boky obalu. U polohy "naležato" by mohlo dojít k opření o obal a o další součástky. Vlivem třeba kysličníku siřičitého a jemného prachu potom pak ke ztíženému vybavení.
Chtělo by to fundované osvětlení od výrobců, proto přidávám heslo Bonega a Hudeček, mám pocit, že to jsou klíčová slova, na které fa Bonega reaguje (má nastaveno upozornění).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
thebestfusepanels
« Odpověď #11 kdy: 06.08.2008, 09:08 »

V naší firmě vyrábíme běžně rozvaděče s jističi naležato. Není tak problém vyrobit rozvaděč libovolných rozměrů (např. vysoký 2m při šířce 0,25m). Naše rozvaděče vyhovují všem platným normám a vyhláškám, dodáváme je včetně dokumentace obsahující všechny náležitosti, výrobní štítek je samozřejmostí. Vyrábíme nejen pro český trh (zejména pro nadnárodní společnosti),  ale i vyvážíme i do zemí EU (hlavně do Velké Británie). Pokud máte problém s revizí takového rozvaděče, ať vám revizní technik sdělí přesně paragraf vyhlášky nebo článek platné normy, jemuž to odporuje. Když nesdělí, vyhledejte jiného revizního technika. Každopádně doporučuji předem konzultovat u energetické distribuční společnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2008, 09:51 »

Způsob montáže jističe, stejně jako jakéhokoliv jiného přístroje určuje výrobce. Pokud uvede v návodu "poloha libovolná" pak na to má jistě i atest (nevěřím tomu, že to ve zkušebně netestli i vzhůru nohama).
Jiná věc je, nakolik to "lahodí oku".
BTW: Teda musím říct, že ta skříň na obrázku je docela mazec. Určitě by se líbila mojí ženě, má ráda barevné věci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2008, 10:06 »

Na co se používá červená barva vodičů ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #14 kdy: 06.08.2008, 10:21 »

Jističe naležato například také zde:
http://www.portlandhomeinspectors.com/Your%20Home%20Inspection.html
ype=comp&related=n&itemID=22855973" target="_blank">http://www.jupiterimages.com/popup1.aspx?navigationSubT ype=comp&related=n&itemID=22855973
http://www.sjelectric.com.au/profile.htm
http://www.schneider-electric.co.uk/electricity.nsf/electrical-distribution/low-voltage-equipment/loadcentre-kq2-distribution-boards
http://www.klockner.co.uk/distribution_boards.htm
http://www.mahoneyelectrical.co.uk/2008/01/termination-of-3-phase-distribution.html
...aneb angličani jsou šílení bastlíři...  Fackovaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2008, 10:37 »

Vzhledem k nedostatku místa pro připojení přívodního kabelu do elektroměrovéh o rozvaděče byl umístěn přívodní jistič v tomto rozvaděči v ležaté poloze(zap.vpravo). Všechny rozměrové aj. požadavky dle Připoj.podmíne k ČEZ byly dodrženy. Revizní technik ale odmítl potvrdit správnost instalalace

Promiňte, ale nějak nerozumím v čem je problém.

1) kým byl umístěn jistrič do této, ne zrovna obvyklé polohy ?
Výrobcem (dle zák.č.22/1997 Sb.) rozvaděče ? Určitě ano, protože jen takový výrobce smí uvádět výrobky na trh. A v tom případě je výlučně jeho odpovědnost jaké má jeho výrobek parametry a vlastnosti.

2) revizní technik (pakliže není sám výrobcem onoho rozvaděče) se nemá co starat o vnitřní zapojení a dispozice rozvaděče, jelikož se jedná o výrobek (viz bod 1). RT zajímá napojení přívodů a vývodů, umístění rozvaděče v prostoru, parametry provedené ochrany před NDN atd.


Na co se používá červená barva vodičů ?


V ČR zpravidla na ovládací obvody a v obvodech DC.
Ve světě pak, jak vidno, k čemukoli.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #16 kdy: 06.08.2008, 11:11 »

Citace
Na co se používá červená barva vodičů ?
V ČR zpravidla na ovládací obvody a v obvodech DC.
Ve světě pak, jak vidno, k čemukoli. 

Já myslel, že na ovládací obvody se používá oranžová
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 06.08.2008, 11:41 »

Já myslel, že na ovládací obvody se používá oranžová

oranžová - ovládací obvody napájené z cizích zdrojů,
červená - ovládací obvody AC

BTW : vzhledem k tomu, že barevné značení je pouze doporučené (až na vodiče ochranné),  tak je toto spíše vyjímka, než pravidlo  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?