| | |-+  Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?  (Přečteno 20318 krát)
Šťastný František
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.07.2008, 22:59 »

Od dubna mám ohřev vody v bojleru řízen HDO s blokačním relé. Zřejmě došlo k poruše a  bojler se nahřívá kdykoliv jej sepne termostat bojleru bez ohledu na signál HDO je přívod bojleru je stále pod napětím. Po stlačení tlačítka blokovacího relé v denním proudu došlo k zablokování (vypnutí přívodu k bojleru) při nočním proudu HDO sepnulo obvod a voda se ohřála ale obvod zůstává pod napětím i v době, kdy má být blokován. Po stlačení a uvolnění tlačítka blokovací relé spíná i rozpíná obvod v pořádku. Kde je vada?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2008, 23:56 »

Pomohlo by, kdyby jste uvedl konkrétní typ toho relé.

Jinak to může být mechanický problém - třeba se nějaká "nečistota" dostala dovnitř toho relé, potom se může zasekávát.

Také může jít o elektrický problém - může to být špatně zapojené, zejména pokud je tam i další relé napojené na jinou fázi. Část napětí se potom dostává přes cívku druhého relé na druhou fázi a relé potom může pracovat tak nějak "napůl" - pokud se přimáčkne zůstane držet, což by mohl být tento případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2008, 11:09 »

Jak vidím, autor zadává stejný dotaz do více vláken této diskuse.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šťastný František
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.07.2008, 19:32 »

Jedná se o relé Moeler Z230/S. Jiné relé  (pokud nepočítám lednici a mrazák) v objektu není. Špatné zapojení je nepravděpodobn é zapojoval jej odborník a 3 měsíce vše fungovalo bez závad. Přestože relé bylo nové, nelze vyloučit drobnou nečistotu se kterou již mohlo být koupeno.
 vysvětlení pro Václav 3. V této poradně jsem včera poprvé a tak jsem měl problém správně dotaz poslat, proto omylem je na více vláknech.
Pomohlo by, kdyby jste uvedl konkrétní typ toho relé.

Jinak to může být mechanický problém - třeba se nějaká "nečistota" dostala dovnitř toho relé, potom se může zasekávát.

Také může jít o elektrický problém - může to být špatně zapojené, zejména pokud je tam i další relé napojené na jinou fázi. Část napětí se potom dostává přes cívku druhého relé na druhou fázi a relé potom může pracovat tak nějak "napůl" - pokud se přimáčkne zůstane držet, což by mohl být tento případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2008, 00:02 »

S největší pravděpodobnos tí je relé vadné. Doporučil bych nahradit ho instalačním stykačem, protože dnešní boilery mají  větší příkon a kontakty  relé se brzy opálí natolik, že buď nepřevádí, nebo se na nich vytvoří houbovitý povrch a kontakty nechtějí odskočit, což by mohl být váš případ - v okamžiku, kdy do relé zasáhnete ručně, kontakty se uvolní a dojde k přerušení proudu. V dalším intervalu nízké sazby se problém opakuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
anonymní_anonym
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2008, 00:43 »

Jedná se o relé Moeler Z230/S.
Měl jste na mysli Z-R230/S případně Z-RK230/S ?

S největší pravděpodobnos tí je relé vadné. Doporučil bych nahradit ho instalačním stykačem, protože dnešní boilery mají  větší příkon a kontakty  relé se brzy opálí natolik, že buď nepřevádí, nebo se na nich vytvoří houbovitý povrch a kontakty nechtějí odskočit, což by mohl být váš případ - v okamžiku, kdy do relé zasáhnete ručně, kontakty se uvolní a dojde k přerušení proudu. V dalším intervalu nízké sazby se problém opakuje.
Instalační relé Moeller Z-R230/S mají jmen. proud 20A při 230V~ (AC1) a el. životnost 40.000 cyklů, takže v opalování kontaktů bych problém nepředpokládal, pokud se tím nespíná nějaký větší motor či trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.07.2008, 08:30 »

Tento typ relé je pro spínání boilerů snad přímo zkonstruován, ve způsobu použití rozhodně problém nebude, pokud ten boiler nemá 5 kW.

Pokud bude to relé vadné, potom ho jistě můžete reklamovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.07.2008, 12:16 »

a co zkusit přiložit hroty zkoušečky na kontakty cívky onoho relé? ..... a pokud je na nich příslušné napětí (230V) ....a relé nesepnulo.... je vadné ....

U uvedených relé Moeller se mi to stalo několikrát ...většinou bylo špatné zapojení napájecí fáze ... doporučoval bych zkonrolovat zda se jedná o první fázi z které je napájeno HDO a cívka tarifu elměru ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 21.07.2008, 23:53 »

Pochopil jsem správně, že zůstává sepnuté? Je to sice méně častá závada, ale i to se stává. Kontakty se oprskají (vada výroby nebo špatně zvolený typ) a potom kontakty k sobě "lepí". Vyměnil bych jej za jiné a pro jistotu to nechal zkontrolovat elektrikářem nebo RT . Pokud by se závada měla opakovat, tak se bez odborníka neobejdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.