Autor Téma: Co znamená sfázování vodičů?  (Přečteno 32310 krát)
Lukáš sm
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.07.2008, 13:49 »

Co znamená sfázování vodičů,popř nějaké podrobnosti nebo info?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.07.2008, 14:04 »

Znamená to, aby šli fáze po sobě a když je zapojíte tak, aby se "motor" točil doprava

Sfázovanost poznáte vadaskou, která má "kontrolky"- LED diody + a -
Když dáte na L2 tak L1 musí svítit - a L3 svítit +
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.07.2008, 14:09 »

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
Zjednodušeně:
Sinusový průběh napětí v každém vodiči třífázové soustavy je navzájem posunut o 2/3PI.
Jednotlivé fáze musí být správně zapojeny. Pořadí tedy musí být L1,L2 a L3, špatně je L1, L3, L2. Samozřejmě nelze určit, která fáze je L1, tu si určíme sami.
Sfázování má vliv na třífázové točivé stroje, které se při nesprávném směru točí obráceně. Některé přístroje na měření elektrických veličin také nepracují správě.

Další pochopení vyžaduje studium třífázové soustavy - odhaduji to na 2. ročník odborného učiliště nebo střední školy. Připravte se, že oprášíte vektory a goniometrické funkce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 12.07.2008, 14:27 »

Hmm, nevím co tazatel myslel tím sfázováním. Každopádně odpovědi se týkají sledu fází. Pro mne sfázování vodičů (při montáži) znamená, že když mám např. dvě trafa vn/nn a je dovolen paralelní provoz (někdy jen krátkodobě, pro přechod z jednoho trafa na druhé bez přerušení dodávky),   musím nn vodiče na "stykovém" místě sfázovat
To písmenko Sfázovat pro mne znamená 7.pád " S kým, s čím",  neboli více zdrojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lukáš sm
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.07.2008, 15:28 »

Díky to jsem chtěl vědět.Konkrétn ě se jedná o zapojení staré zásuvky 500V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 13.07.2008, 14:14 »

Mám na měření takový jednoduchý měřáček na měření ,  je na něm označeno L1,L2,L3 přímo a je to asi malý miniaturní motorek a označuje šikama na kterou stanu se točí...má napětí ode 180V-500V...je to rychlé a pohodlné měření...dopor učuji!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.07.2008, 20:21 »

Mám na měření takový jednoduchý měřáček na měření ,  je na něm označeno L1,L2,L3 přímo a je to asi malý miniaturní motorek a označuje šikama na kterou stanu se točí...má napětí ode 180V-500V...je to rychlé a pohodlné měření...dopor učuji!

Jde o dříve používaný přístroj. Název je USLO. Mám ho taky. Jednoduché a spolehlivé
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.07.2008, 21:30 »

Já ho nemám  Škleb ,  protože dvojpólové zkoušečky od staré ZN1 po dnešní digitální, umožňují sled fází spolehlivě určit. (nerad tahám v kufru věci duplicitně, ušetřené místo raději zabírám klešťákem a silařským multimetrem)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 14.07.2008, 07:47 »

Kontrola pořadí fází pomocí ZN 1 a podobných zkoušeček je jednoduchá a spolehlivá, tudíž nevím, proč používat něco dalšího, akorát je pravda, že znám lidi, co to i po několikerém vysvětlení stále nepochopili. Těm ale není pomoci, byť jeden z nich je dokonce elektrikář
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanKnop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


TT 00, E1/A


« Odpověď #9 kdy: 14.07.2008, 08:54 »

TO : Šohajda
Ten měřáček je jednoduchý a přehledný, ale ukáže pouze směr točení ale v žádném případě se nedá použít na fázování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 14.07.2008, 16:20 »

TO: MilanKnop
Lukáš sm píše, ža potřebuje správné pořadí fází v zásuvce 500V...Tento měřák je ideální na sled fází pro tuto a jinou zásuvku 3fáz...
 Na sfázování nn lze použít běžnou "vadasku" ....jak píše kolega Doležal  např. při chodu parael. dvou traf vn/nn ....pokud jsou stejné /parametry/ tak paraelní chod bez problémů!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Vašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.07.2008, 23:39 »

Můžete, prosím, někdo říct, která norma nařizuje sled fází v zásuvce? Případně i který její článek? Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.07.2008, 06:25 »

ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.9
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.