| | |-+  Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?  (Přečteno 32636 krát)
Daniel Cuc
« kdy: 05.07.2008, 00:48 »

Před chvílí mi vyletělo v celém domu kompletně napětí.
Všechny jističe jsou dole kromě toho hlavního, který vůbec není v mém bytě, ale venku zároveň s měřiči. Co je ale divné, je že po proměření fázovkou svítí u zásuvek zemnící kolíky, některé málo, některé jako samotná fáze..
Je mi jasné... nedotýkat se, ale co dál?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 05.07.2008, 07:56 »

TO: Cuc

Jestliže vám vypadly všechny jističe, mohlo dojít k zasažení objektu bleskem a instalace bude pravděpodobně poškozená.
Jestliže nebyla v době výpadku bouřka a možnost zásahu bleskem vyloučíte, tak došlo k dokonalému zkratu (pravděpodobně v rozvaděči) a poškození rozvaděče. Pláč

Zavolejte neprodleně revizního technika a nechte si zkontrolovat celou instalaci. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.07.2008, 08:03 »

Ano, to je ta horší možnost...  Nerozhodný

je otázka čemu říkáte fázovka. Pokud měříte zemnící kolík fázovkou (za 15Kč),  která má 10 dalších funkcí (např. detekce el.mag. pole, obvodová zkoušečka apod.) a dotýkáte se při tom vzadu prstem zkoušečky, provádíte právě obvodovou funkci přes své tělo...

Každopádně bych zavolal elektrikáře, který provede patřičná měření (měření napětí na kolíku, impedanci smyčky...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 05.07.2008, 08:23 »

........ Je mi jasné... nedotýkat se, ale co dál? .......
A taky odpojit ze zásuvek předměty tř.I, pro laiky plechové bedny (pračka, sporák, MW, atd
Nicméně, to vám "doutná" opravdu jen kolík ? Zdířka žádná ? Máte TN-S nebo TN-C (pro laiky např. u zásuvek třídrát nebo dvoudrát) ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Cuc
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2008, 12:01 »

Fázovka je sice stará, ale osvědčená. Zdědil jsem ji po strýci elektrikáři. Je jednoúčelová, vzadu má normálně krokodýlek. Ten připojuji na nulu a v okamžiku dotyku se zemnícím kolíkem se rozsvítí jako fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 05.07.2008, 12:10 »

Jestli jsem dobře pochopil, tak vám doutnavka signalizuje napětí ne na kolíku, ale mezi kolíkem a nulovou zdířkou ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 05.07.2008, 13:40 »

no nevím, ale doutnavku používám zcela vyjímečně pro jeji nespolehlivost . Stačí souběh kabelů a nevíte co se děje.Svítí všechny vodiče. Vhodnější je vadaska.
Ale stejně pokud si nejste jistý elektroinstala cí pozvěte raději elektrikáře na kontrolu(nebo RT). Může tam být mnoho různých závad a tak je to lepší posoudit na místě.Konzulta ce se jistě vyplatí a Vy budete moci klidně spát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Daniel Cuc
« Odpověď #7 kdy: 05.07.2008, 14:02 »

@Petr Doležal: přesně tak, krokodýlek mám na nule.

Elektrikáře jsem už pozval, ale má přijít až za týden a do té doby se s tím může stát cokoliv. Do domu mi blesk nepraštil - aspoň si toho nejsem vědom. Najednou prostě všechno zhaslo. Všechny pojistky v rozvaděči spálené a hlavní jistič vyhozený. Vyměnil jsem tedy pojistky a nahodil hlavní jistič. No a něco funguje, něco ne. Na zásuvky mám dvě pojistky, dům 3+1 = jedna pojistka / dvě místnosti. Zásuvky na první pojistce OK, na druhé už ne. Je to jen v těch místnostech které jsou na druhé pojistce. Zkoušel jsem vyměnit pojistku ale bez výsledku..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 05.07.2008, 20:33 »

Tak to tedy nebude síť TN-C, tam by nemohl být mezi zdířkou N a kolíkem PE žádný napěťový rozdíl, jsou navzájem propojeny (PEN)
Na "modernější" systém TN-S to taky nevypadá, nejdou mi pod vousy ty pojistky namísto jističů.
Takže poslední dotaz, nejste z jižní Moravy ? To by byl bonbónek pro kolegu Hasalu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Vladislav B.
« Odpověď #9 kdy: 05.07.2008, 21:10 »

 mohl bych se zeptat co to je ta impedencni smycka

nezlobte se studuju  slaboproud.  Tohle jsme se neucily jestli by jste byly tak hodni a vysvetli?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 05.07.2008, 21:28 »

 Použitím zkoušečky, která se zapojuje dvojpólově nezjistíte, kde máte fázi. S klidem můžete mít fázi na pravé zdířce a kolík spojen s PEN. To by mohlo vzniknout tím, že dříve se zásuvky montovaly kolíkem dolů a fáze se dávala též vlevo. Pouhým otočením zásuvky v montážní krabičce dostanete kolík nahoru, ale fázi napravo. Tomuto stáří instalace ( minimálně asi 50let )  by odpovídaly i ty pojistky v rozvaděči. Použijte klasickou doutnavkovou fázovku, kde druhým pólem je lidské tělo ( dotýkáte se kovové zátky na druhé straně šroubováku ) a ta nesmí na kolíku svítit. Nepoužívejte elektronickou fázovku s  červenou svítivou diodou a hodinkovou baterií uvnitř, protože ta svítí na všem a je k ničemu. Pokud bude svítit kolík při této zkoušce, tak vám lze poradit jedinou věc: vypněte hlavní jistič u elektroměru a sežeňte okamžitě jakéhokoliv elektrikáře, protože v tomto případě si nelze být jistý, kde všude může být napětí zavlečeno.

Pokud se problém vyskytl za bouřky, nemuselo nutně uhodit do Vašeho domu nebo Vašeho hromosvodu, přepětí mohlo přijít i po síti, hlavně pokud rozvod v obci je proveden vrchním vedením.

Ještě mi napadá jedna věc z úplně jiného konce. Nedělal vám někdo  úpravy elektroinstala ce v poslední době? S ohledem na Vámi popsané pojistky v domovním rozvaděči mi napadá jedna též velice nebezpečná situace, kterou jsem také už kolikrát řešil. Při úpravách starých instalací, kde nebyly barevně rozlišené vodiče, dojde ve svorkovací krabici k prohození vodičů a potom v části budovy může být fáze na kolících zásuvek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 05.07.2008, 21:41 »

to Vladislav B.:

Pro upřesnění: jedná se o měření impedance zkratové smyčky nebo vnitřního odporu sítě, čímž se zjišťuje celistvost vedení. Měření se provádí speciálními měřícími přístroji určenými pro revize a provádí se nepřímou metodou, kdy se měří vlastně úbytek napětí vyvolaný zátěží se známou hodnotou proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Cuc
« Odpověď #12 kdy: 05.07.2008, 22:28 »

@Petr Doležal: ano, jsem, konkrétně z Brna. Nejsem jediný v naší ulici kdo to takhle má řešeno. Akorát soused má modernější rozvaděč, dělal si ho ale sám. Zbytek prostě deska, na které je všechno, hlavní jistič, měřák, a pojistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Cuc
« Odpověď #13 kdy: 05.07.2008, 22:31 »

Zapomněl jsem dodat - my máme dva jističe a dva měřáky. První dvojici máme na té desce, a druhá je venku před dveřmi, a je rovno, co patro, to tři takové. Nevím proč je to takhle řešeno, protože když vyhodím ten hlavní jistič co mám u sebe, nic nejede, když ho vyhodím venku v té skříni, taky nic nejede, nevím tedy, nač tam jsou dva..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #14 kdy: 06.07.2008, 07:37 »

Vy máte dva elektroměry za sebou? Chodí vám je odečítat odečítač oba dva?To se mi nezdá být v pořádku, ta elektroinstala ce by chtěla předělat asi celá. Pozvěte nejlépe revizního technika, který dělá přihlášení k odběru a nechte ho udělat důkladnou kontrolu, rptože možná platíte dvakrát za jeden odběr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Cuc
« Odpověď #15 kdy: 06.07.2008, 10:21 »

@Václav 3: ne, neodečítají nám oba dva. ten co chodí odečítat je zamčený ve skříni, ten co mám u sebe doma je spíše orientační. neznám sice důvod, především když je skříň zamčena standartními zámky, které jdou odemknout i klíčky od auta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Cuc
« Odpověď #16 kdy: 06.07.2008, 16:27 »

@Václav 3: odpovídám ještě na vaši otázku, úpravy elektroinstala ce nám dělali, ale bylo to po celém domu elektrikáři které najalo družstvo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #17 kdy: 06.07.2008, 20:41 »

Ten druhý elměr v bytě je tedy vlastně podružné měření, zřejmě ho nepotřebujete, takže je to zbytečnost. Celkově to vypadá, že elinstalace potřebuje rekonstrukci, v čemž vám nepomůžu, můj rajon jsou střední Čechy. Jak jsem napsal již dříve - nechte si instalaci prověřit  RT nejlépe nezávislým na družstvu, protože jedině tak je zajištěna objektivita.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.