Hubík
« kdy: 27.02.2013, 20:21 »

V domovní rozvodnici mám přiveden PEN od elektroměrovéh o rozvaděče na svorkovnici PE. Ta je propojena zelenožlutým vodičem se svorkovnicí N. Odtud už vedou vedou vodiče N ke třem proudovým chráničům, za kterými jsou už zapojeny jističe. Jakou barvu mají mít správně tyto vodiče (vedoucí ze svorkovnice N k proudovému chrániči)? Už modrou nebo ještě žlutozelenou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.02.2013, 21:17 »

Co myslíte, jedná se o vodič ochranný nebo pracovní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.02.2013, 21:20 »

Řekl bych, že to máte správně. Ta svorkovnice se nebude jmenovat PE, ale pořád PEN (v místě odbočení k FI). To je ale nepodstatný detail.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2013, 21:41 »

Vodič má pouze pracovní funkci, nemá ochrannou funkci.
Podle mě by měl být modrý.
I v případě připojení "čistého" N (s modrou barvou) na svorkovnici PEN nevidím problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Kolár
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.02.2013, 22:46 »

propojuji modrým vodičem s proužkem namotané zž izolačky u sběrnice PEN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.02.2013, 23:26 »

propojuji modrým vodičem s proužkem namotané zž izolačky u sběrnice PEN

To je sice hezké, ale tazatel propojuje N svorku RCD s N přípojnicí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.02.2013, 23:39 »

V domovní rozvodnici mám přiveden PEN od elektroměrovéh o rozvaděče na svorkovnici PE. Ta je propojena zelenožlutým vodičem se svorkovnicí N. Odtud už vedou vedou vodiče N ...
Špatně!
Ta svorkovnice by neměla být PE, ale pořád ještě PEN nebo kombinovaná PE/PEN
Propojka na N má již jen pracovní, nikoliv ochrannou funkci, proto by to měl být vodič s modrou izolací
Dál samozřejmě N vodiče modré

propojuji modrým vodičem s proužkem namotané zž izolačky u sběrnice PEN

Špatně dvojnásob!
Takto se v některých zemích značí vodič PEN, pro česko platí národní dodatek, podle kterého se tato varianta označení u nás používat nemá, pokud je to vodič N, nemá tam zelenožluté označení co dělat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.02.2013, 07:07 »

V domovní rozvodnici mám přiveden PEN od elektroměrovéh o rozvaděče na svorkovnici PE. Ta je propojena zelenožlutým vodičem se svorkovnicí N. Odtud už vedou vedou vodiče N ke třem proudovým chráničům, za kterými jsou už zapojeny jističe. Jakou barvu mají mít správně tyto vodiče (vedoucí ze svorkovnice N k proudovému chrániči)? Už modrou nebo ještě žlutozelenou?
Doufám, že nejde o to jak dál.  Úsměv

Pokud máte dvě přípojnice:
 - PE/PEN
 - N

Tak přívodní vodič PEN na svorkovnici PE/PEN má být kombinací barev zeleno-žluté s modrým zakončením na konci,
všehny ochranné vodiče kombinací barev zeleno-žluté,
vodič tvořící bod rozdělení (klema na N) barvu světle modrou.

Na přípojnici N nemá jiný vodič, než nulový co dělat a vždy má barvu světle modrou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.02.2013, 07:17 »

Jak psal kolega Svejkovský.... .máte to dobře. Jen jste špatně pojmenoval svorkovnici PEN v bytovém rozvaděči.
Koukám, že někteří kolegové odpovídají a nečtou předchozí odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.02.2013, 07:27 »

Jak psal kolega Svejkovský.... .máte to dobře. Jen jste špatně pojmenoval svorkovnici PEN v bytovém rozvaděči.
Koukám, že někteří kolegové odpovídají a nečtou předchozí odpovědi.
Podle vás je ten zelenežlutý propoj správně? Možná "detail",  ale správně to není.
A ptát se na barvy vodičů na přípojnici N v praxi vypadá tak, že vodiče N a PE se zapojují kde je místo, stejně je to spojené, tak co. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.02.2013, 07:40 »

Podle vás je ten zelenežlutý propoj správně? Možná "detail",  ale správně to není.
A ptát se na barvy vodičů na přípojnici N v praxi vypadá tak, že vodiče N a PE se zapojují kde je místo, stejně je to spojené, tak co. zle

Já měl za to, že se hlavní dotaz týkal připojení proudového chrániče.
Jak píšete, propojka z PEN na N ZŽ vodičem není správně, ale je to detail, za který bych určitě nikoho nesežral.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 28.02.2013, 07:41 »

Já měl za to, že se hlavní dotaz týkal připojení proudového chrániče.
Jak píšete, propojka z PEN na N ZŽ vodičem není správně, ale je to detail, za který bych určitě nikoho nesežral.
Podle vás je ten zelenežlutý propoj správně? Možná "detail",  ale správně to není.
A ptát se na barvy vodičů na přípojnici N v praxi vypadá tak, že vodiče N a PE se zapojují kde je místo, stejně je to spojené, tak co. zle

Tak ještě jednou.

Tazatel píše, že má svorkovnice PE a z ní propoj na N. Kolegové poznamenali, že se nejdná o PE, ale PEN svorkovnici, případně část PEN a část PE. To bych minimálně opticky rozdělil s tím, že vodiče PEN, budou označeny modrým proužkem. Vodič na svorku N u chrániče, bude samozřejmě ze svorkovnice N a bude světle modrý (tam zeleno/žlutý nemá o dělat). Pokud bude za chráničem více jističů, půjde z odchozí  svorky N na chrániči opět světle modrý vodič, ale na svorkovnici N za chráničem.
Pozor na záměny vodičů N před a za chráničem. Tam se dělá mnoho chyb, kdy začne padat chránič a které se pak těžko hledají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.02.2013, 07:46 »

Já měl za to, že se hlavní dotaz týkal připojení proudového chrániče.
A na to mu právě pan Svejkovský odpověděl špatně, tyto chrániče mají být napojeny až s přípojnice N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.02.2013, 08:41 »

I v případě připojení "čistého" N (s modrou barvou) na svorkovnici PEN nevidím problém.

Vo všeobecnosti to ide, ak sa to urobí správne: tu záleží ja na poradí pripojenia vodičov, nakoľko miestom pripojenia PEN vodičov nemá prechádzať pracovný prúd. Takže pripojenie

prívod PEN, N rcd1, N rcd2, ...,  N rcdn, PEN1, PEN2, ...,  PENn

je v poriadku, rovnako ako:

N rcd1, N rcd2, ...,  N rcdn, prívod PEN, PEN1, PEN2, ...,  PENn

Ale pripojenie

prívod PEN, PEN1, PEN2, ...,  PENn, N rcd1, N rcd2, ...,  N

v poriadku nie je, lebo miestami pripojenia PEN1 až PENn tečie prac. prúd medzi prívodom PEN a vodičmi N.

Zároveň je vhodné, aby PEN1 bolo v skutočnosti oným obligátnym prizemnením miesta rozdelenia.

Čo sa týka farbičiek, najjednoduchši e vodítko poskytol p. Novák: pracovný modrou, ochranný zž. Takže prívod PEN je zž, ideálne s modrým koncom. Prepojka svorkovnic PEN-PE má čiste ochrannú funkciu, takže zž, prepojka PEN-N má čiste pracovnú funkciu, takže modrá. Všetko odchádzajúce z PE svorkovnice je zž, všetko odchádzajúce z N svorkovnice je modré, tu niet o čom uvažovať. Ak sú N vodiče napojené priamo na PEN, majú stále len pracovnú fukciu, takže modrá.

Modrý N vodič so zž koncami je nezmysel. Buď je to skutočne pracovný N vodič, a vtedy tam zž nemá čo hľadať, alebo má združenú ochrannú a pracovnú funkciu - t.j. je to PEN, a modrý byť nesmie, musí byť zž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 28.02.2013, 11:01 »

A na to mu právě pan Svejkovský odpověděl špatně, tyto chrániče mají být napojeny až s přípojnice N.


Tak někdo z nás čte opravdu špatně a mám pocit, že já to nebudu.
Pan Hubík píše ve svém textu zcela jasně, že jsou jeho proudové chrániče napojeny ze svorkovnice N, což je samozřejmě v pořádku.
Kolrga Svejkovský se možná jen nešťastně vyjádřil. Chtěl jen uvést na pravou míru, že se uvažovaná svorkovnice na kterou jde zž vodič z ER nejmenuje PE ale stále ještě PEN, neboť je to svorkovnice před rozdělením na PE a N.
Dál bych to snad ani nerozebíral, neboť jsem přesvědčený, že v tomto je jasno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hubík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.02.2013, 17:40 »

Děkuji všem za odpovědi, mám v tom už jasno. Hubík
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice