Autor Téma: Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?  (Přečteno 76601 krát)
Jaroslav Hasala
« Odpověď #18 kdy: 09.06.2005, 07:23 »

To Doležal:
Ano, máte pravdu, U sítě TN-C poznáte přerušený PEN hned, jak se spotřebiče dotknete. Přes propoj mezi N a PE kontaktem v zásuvce 230V se na kostru dostane fáze (přes spotřebič). Pokud bude v okruhu více zásuvek 230V, bude fáze přes nějaký zapnutý spotřebič na všech kostrách spotřebičů tř. I, zapojených za místem přerušení a nemusí být ani zapnuté.
Nejsem si tak jistý, jestli je to opravdu výhoda proti TN-S :-)
Pokud mám přemýšlet o menším zlu, jednoznačně vede TN-S. Tam je riziko úrazu podmíněno další závadou, např. na spotřebiči. Navíc při poškození kabelu je málo pravděpodobné (neříkám, že nemožné),  že bude přerušen (poškozen) pouze vodič PE. Pokud je navíc okruh připojen přes chránič, závada se zřejmě projeví vypínáním chrániče a riziko úrazu je určitě menší. Tak nějak mi z toho vyplývá používání chráničů a pravidelné revize... Samozřejmě, ani jedno není povinné. Třeba to jednou přijde :-)

To Lampart:
Teoreticky máte pravdu, ale v praxi...
Zkuste udeřit na nějakého výrobce kuchyní, že vyrábí zmetky. Výrobce kuchyní přece není povinen řešit umístění zásuvek, to je starost elektromontážn í firmy. Umístění zásuvky přímo za spotřebičem určitě nepovažuji za nejlepší řešení, bez ohledu na to jestli je za spotřebičem prostor. Připojení zásuvky přes vypínač taky není to pravé ořechové, většinou to nesplňuje estetické nároky majitele, dále potřeba vypínače by zřejmě vznikla až při instalaci kuchyně a nějaké sekání v prostoru mezi horní a spodní částí linky většinou nepřichází v úvahu, protože už je tento prostor obložený. Jednodušší je posunout zásuvku v prostoru pod linkou. Osobně nechávám vždy u zásuvek pod linkou na kabelu alespoň 0,5m rezervu, kvůli možným úpravám. Bohužel právě u kuchyní se umístění spotřebičů dost často mění, většinou na poslední chvíli a bez toho, že by to někdo konzultoval s elektrikářem.    
V praxi se nepřizpůsobuje kuchyň elektroinstala ci, ale naopak. Je podstatné, aby případné úpravy elektroinstala ce splňovaly určitá pravidla, tak jak jsem to popisoval výše.  

K vašemu druhému příspěvku - tvrdit někomu, že jeho elektroinstala ce je tak špatná, že musí provést celkovou rekonstrukci je dost zásadní věc. Celkem si dokážu představit obličej majitele objektu, když mu sdělíte, že jeho nová elektroinstala ce je špatná a musí se předělat.
Mám z vás pocit, že žijete v jiném, virtuálním světě, nedotčeném realitou. Citace norem, vyhlášek a zákonů je jedna věc, realita věc druhá. Obdivuji vaši neústupnost, důslednost, jednoznačný výklad, to, jak máte hned ve všem jasno, ale v reálném světě to bývá trochu jinak...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 09.06.2005, 17:49 »

To: Jaroslav Hasala
Žiju v reálném světě, nebojte se. Když ale dojde k nějakému průšvihu, tak nikoho reálný svět nezajímá. Obzvlášť ne soud. Já mám ve zvyku, když se mě někdo na něco ptá, tak mu říct, jak to má správně a podle norem být. Co si pak s tím udělá majitel, nebo provozovatel, to je jeho věc a jeho zodpovědnost. V případě, kdy jsem okomentoval umístění jističů v bytě, to bylo spíš proto, jak barvitě bylo líčeno co je třeba, aby se k nim dostal. Já je mám doma taky pod stropem. V mé reakci bylo spíš podstatné to, že si pravděpodobně někdo pletl nouzové zastavení nějakého stroje (myčky, trouby) s vypnutím ze zásuvky. Ty jističe byly tak trochu navíc. Revize dělám od roku 1981 dodnes (přezkoušení jsem už taky zvládnul) a beru to rozumně. Pro posuzování je podstatné, aby to nikomu neublížilo a neshořelo to. Je mi jasné, že všechno podle norem, vyhlášek a zákonů udělat nejde. To se zas držím při zemi. Bez obav.

p.s.: děkuji za váš obdiv. :-))

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bílý Roman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 09.06.2005, 21:03 »

Můj názor je možná špatný, ale je následující: Kychyňská linka, která která nemá vzadu žádný prostor ani za vestavěnými spotřebiči je zmetek. Pokud vím, tak ČSN řeší pouze kde a jak mají být instalovány zásuvky, ale neřeší, kde má stát spotřebič, který je do zásuvky zapojený.
To, že je zásuvka níže a za spotřebičem, není žádná závada, pokud zásuvkový spoj není požíván jako hlavní vypínač. Lze to řešit i vypínanou zásuvkou a vypínačem v prostoru mezi stolem a skříňkami linky. Nekupujte amatérsky vyrobené a neschválené kuchyňské linky, ve kterých je cokoliv na elektřinu. Pokud jsou v lince vestavěny na pevno jakékoliv spotřebiče nebo osvětlení, tak by měla mít schválení
zkušebny.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #21 kdy: 09.06.2005, 21:14 »

To Lampart:

Osobně dělám revize od roku 1994. To není sice tak dlouho jako u vás, ale myslím, že je to dost dlouho, aby už člověk měl nějaké zkušenosti, alespoň do té míry, že se může k něčemu vyjadřovat.
Samozřejmě, když člověk začíná jako RT, má nějaké představy, často naivní a nerealizovatel né. Postupem doby jsem se zařadil do liberálnějšího křídla RT. Samozřejmě částečně je to vynuceno dnešní "tržní" dobou. Pokud někdo dělá revize za účelem obživy a ne jen jako koníčka, tak nemůže moc "kopat". Pro investory (zadavatele) je bohužel většinou podstatná celková cena za revizi, včetně následných oprav, než kvalita revize, kterou ostatně laik těžko posoudí. Bohužel, jako RT jsem většinou postaven před hotovou věc, často také v časové tísní. Vždy jsem se ovšem snažil o to, aby drobné ústupky nebyly na úkor bezpečnosti.
Před soud jsem se ještě nedostal (doufám, že ani nedostanu).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 13.06.2005, 18:53 »

To: Hasala.
Pone Hasala, dávám vám plně za pravdu. Většinou se nikomu nejedná o revizi, ale o papír, že je všechno dobré. Je to přesně tak, jak říkáte. Jen my, jako elektrotechnic i, kteří si myslím musí mít daleko větší vzdělání a odpovědnost, než nějaký stolař, který splácá nějakou skříňku, bychom měli prosazovat v rámci možnosti bezpečnost el. zařízení. Myslím, že není na místě se bát říct stolařům, že tu kuchyškou linku udělali špatně. Myslím, že i investor, když mu to vhodným způsobem podáme, pochopí, že to děláme v jeho zájmu, aby ono to měl dobré. Máte pravdu v tom, že někdy je to strašně problematické a pokud člověk chce mít práci, tak nějaké ústupky dělat musí. Já to většinou řeším tím, že tam, kde už nechci být podepsán já, dohodím raději kšeft někomu jinému. On je taky rád, že má práci a příště mi dohodí práci taky. I mezi revizními techniky jsou různí dobrodruzi, já mám ale určitou hranici, za kterou nikdy nejdu. Taky je mi jasné, že na 100% podle ČSN nelze všechno udělat. ČSN jsou ideální stav, ale praxe je opravdu jiná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 13.03.2015, 23:38 »

<p>Dobrá ale jak to řešit, když naprostá většina dnešních linek je opřena (a přišroubována) ke zdi, a jediné místo mimo obrys myčky pak zbývá jen při zemi, kde je případně odpad a přívod vody. Ale zasuvka při zemi je ještě větší zvěrstvo než za myčkou (kde se obvykle najde dostatek místa, nebo dokonce nějaká prohlubeň). Nebo by snad radši viděli zasuvku prodlužováku, hozenou nejlépe na zem pod dřezem?!
Petr</p>

ZASUVKA ZA MYCKOU NADOBI


Eletrikar nam udelal zasuvku za myckou a instaloval mycku, ale to jsem netusil. Mycka zacala blbnout... I rozebral jsem predni dvere a vypojil spinac ve dverich mycky (protoze vzdy kdyz jsem chytl za dvirka, tak mycka prestala fungovat)...

Nepomohlo...

Tak jsem mycku vytahl a hle, vidlice byla nalepena v asfaltove izolaci zadku mycky, zasuvka opalena :-))

Po teto me "oprave" funguje uz 12 let bezchybne a dverni vypinac nevypina, aspon mohu nakouknout, zda ostrikovace strikaji (toci:)

Koho by to napadlo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
 Lze zabudovat bodovky 230V do uzavřeného dřevěného podhledu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 25 dotazů.