Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.04.2008, 09:32 »

Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia a kedy sa uz musi riesit zariadenie pre 3 fazove napajanie a co je kriteriom delenia ( max. prud/faza, prikon alebo vykon 1 fazoveho zariadenia ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2008, 10:01 »

Pokud vím, žádná hranice neexistuje. Kritériem by měla být ekonomičnost. Pro 1f zařízení o stejném výkonu potřebujete větší průřezy vedení, vyšší jištění atd. Např. zařízení 10kW při 1f odebírá 43,5A a při 3f 14,5A (odporová zátěž). Záleží na podmínkách sítě, ve které zařízení provozujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.04.2008, 10:07 »

To: Svejkovsky

To co pisete je mi zrejme, ale minule dva tyzdne som bol na skoleni a kolega z Holandska spominal, ze oni maju nejaky pevny limit na maximalny fazovy prud po prekroceni ktoreho uz zariadenie musi byt riesene ako 3 fazove. Bol by som zvedavy ci aj tu existuje nieco podobne, ale na zaklade vasej odpovede usudzujem ze asi nie....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.04.2008, 10:45 »

Ještě dodatek,dodavatelé el. energie(rozvodné závody) povolují max. velikost jističe před elektroměrem pro jednofázové připojení 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.04.2008, 10:49 »

Ještě dodatek,dodavatelé el. energie(rozvodné závody) povolují max. velikost jističe před elektroměrem pro jednofázové připojení 25A.
Což vám ovšem nebrání v tom, mít přípojku 3x63A a za tím mít navěšené tři jednofázové spotřebiče po 50A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2008, 13:00 »

Limity si mohou stanovit dodavatelé nebo provozovatelé sítě (viz 25A ČEZ). Je to technická záležitost, v obecně platných normách jsem to neviděl. Ale už jsem viděl topná tělesa na 230V o výkonu 30kW pro ohřívání oleje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 21.04.2008, 17:43 »

Záleží jak v které zemi.Už jsem se setkal ve zdravotnictví /nemocnice/ že se naskytne výhodná koupě třeba mamografu nebo CT které je vyrobeno jednofázově /údajně pro Izrael/ a oni ho už nechtěli tak ho koupili do ČR. Jelikož je nakupující neelektrického vzdělání tak ho samozdřejmě koupí /výhodná cena/ a teď si  elektrikáři raďte !Většinou se musí natáhnout nový přívod protože jištění musí být od 32A výš.....Jeliko ž 3x kabel s tak velkým průměrem se musí objednat dopředu tak se stejně natáhne kabel 5x a tak se úspora  nekoná...Kdyby se koupilo 3 fázové /stejně se vyrábí/ tak je na daleko menší proudové zatížení....je n pro doplnění...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 21.04.2008, 19:52 »

TO: Homoly

Jedním ze základních předpisů je ČSN 33 2000-1.

V článku 133.4 "Ochrana před škodlivým působením " je vyžadováno, aby všechna zařízení byla vybrána tak, aby nepůsobila škodlivě na jiná zařízení nebo na přívod, zdroj či napájecí síť,  a to jak během normálního provozu, tak i při spínání. V této souvislosti se za činitele, které mohou mít vliv, považuje také asymetrické zatížení a proudový náraz.

Z tohoto pohledu je důležité sledovat poměry v hlavních napájecích rozvodech. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.04.2008, 08:21 »

Dakujem za odpovede!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.04.2008, 08:50 »

Jako vodítko bych použil stále platnou normu ČSN 33 2130 čl. 4.4.4 „Odbočky k elektroměrům“,  kde je uvedeno, že jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5 kW u bytů stupně elektrizace A (tj. byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí el. spotřebiče, připojované rozvodu pohyblivým přívodem /na zásuvky/ nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA).. V ostatních případech musí být odbočky k elektroměrům trojfázové se všemi vodiči proudové soustavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Omen
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2008, 15:50 »

2Svejkovský

Sorry - to nie je "technická záležitosť",  ale čiste obchodná. Technické záležitosti nie sú vyjednávateľné . lebo sú určené fyzikálnymi zákonmi. Obchodné sú vyjednávateľné veľmi dobre a záleží len na obchodnej stratégii dodávateľa, či má na danom zákazníkovi záujem, alebo je príliš lenivý. Neexistuje žiaden technický dôvod, prečo by zákzník nemohl dostať hoci aj prípojku 1,3V 10kA 15Hz trojuholník. Ale môže to byť pre dodávateľa obchodne nezaujímavé, ak taký špeciálny menič nebude chcieť zákazník prefinancovať aj s úrokmi a obvyklým zikom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.06.2008, 08:26 »

To OMEN:
Nezachádzajte do krajnosti. Dodavateľ elektriny má okrem obchodných podmienok aj technické podmienky pripojenia a tých sa samozrejme drží.
Obchodné podmienky sa týkajú najmä obchodníka s elektrinou a sú možno dojednateľné, ale technické podmienky sa týkajú prevádzkovateľ a sieti a tie sa snažia byť dodržované.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.