« kdy: 10.04.2008, 15:46 »

koupil jsem varnou indukční desku Candy PVI 644.

Z varné desky vede pětidrát žlutozelená, modrá, hnědá, černá, šedá. Zdá se ale, že deska je "na dvě fáze",  v návodu je nakreslený šedý a modrý drát spojený.

Elektrikář to zapojil na přívod tak, že zapojil všech pět drátů stejnou barvu na stejnou. Bum prásk a je po desce.

Výrobce tvrdí, že se to mělo zapojit podle návodu a že je to vina elektrikáře. Evidentně se to ale stává často, protože v servisu hned věděli, o co jde, jen jsem řekl, jakou desku mám.

Elektrikář tvrdí, že podle normy takhle spotřebič vůbec nesmí vypadat. Buď musí být šedý s modrým napevno sletovaný už z výroby, nebo platí zapojení barva na barvu.

Mohli byste mi prosím poradit, kde je pravda? Oprava rozhodně nebude zadarmo a zatím to vypadá, že ji budu muset zaplatit já, což mě docela štve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2008, 16:22 »

váš elektrikář se evidentně chce vykroutit z odpovědnosti. Musí respektovat návod (pokud se mu zdálo, že jde proti ČSN, neměl nic připojovat a poradit vám reklamaci).  Pokud tak neučinil a svévolně zapojil sporák jinak, je dle mého názoru odpovědný za škodu, která takto vznikla a požadoval bych náhradu.
Řeči o barvě na barvu nebo sletování jsou bludy.
Mimochodem, zkuste vyhledávání a najdete o varných deskách velmi výživné čtení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2008, 17:30 »

Je pravdou, že šedý na modrý je prasárna prvního stupně zle a je mi záhadou, jak tento výrobek mohl dostat atest a schválení k prodeji  na evropském trhu. To zase dovozce fest odsypal, nebo se státní úředník ani na desku nepodíval, nebo je tam pouze znak CE s mezerou, který znamená China Export?
Na druhé straně těžko soudit na dálku, čí je to vina. váš popis není dostačující na to, abychom zde dělali nezávislé soudy.
Každopádně to může být vina i toho elektrikáře, a pokud jste si sjednal solidního elektrikáře, bude mít jistě i sjednanou zodpovědnostní pojistku pro tyto případy a neměl by být problém nechat pojišťovnu tuto škodu likvidovat.
Otázkou ovšem je, kolik vám za tuto práci účtoval a zda z této ceny je vůbec ještě adekvátní platit zodpovědnostní pojištění. Každopádně solidní elektrikář vám i hloupé připojení desky neudělá za 400. Ale to je již jiná kapitola o českém trhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdenek 2752
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2008, 17:59 »

Musím se zastat toho elektrikáře. Jestli má spotřebič 5 vodičů, a to 1 ochranný, 1 nulák a 3 fázové, tak mi řekněte kdo z vás by se díval do návodu. Maximálně 1 z 10. Co kdyby v návodu bylo že žlutý/zelený je fáze a černý ochranný vodič!
Nakopat výrobci do p..... !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 10.04.2008, 18:16 »

TO: Vilagos

Také se zastávám elektrikáře a jsem přesvědčený, pokud by se to stalo mě osobně, určitě bych šel do sporu s výrobcem a spor bych musel vyhrát. pozor

Je naprosto nesmyslné, aby bylo vyvedeno 5 barevně rozlišených vodičů jako pro třífázové napojení 3+PE+N, ale ve skutečnosti je připojení 2+N-PE.  Hněv

V tomto případě měl výrobce vyvést pouze 4 vodiče a/nebo pět vodičů jasně označených 1x ze/žl + 2x sv. modrý + 2x černý nebo hnědý.

Chyba je z 90% u výrobce a z 10% u elektrikáře!




* CSN EN 60446 - vodic N.JPG (18.77 KB, 648x107 - prohlédnuto 3533 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2008, 19:00 »

Kolego Beláň,

hluboce smekám Palec vzhůru  podivej
Vy vždy dokážete váš příspěvek doložit citací toho či jiného článku.

Přeji hezký večer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.04.2008, 19:06 »

Protože vím, jak se chovají zahraniční výrobci, vždy vyžaduji návod.  Mrknutí       Zapojovat podle doměnky nebo zkusmo si dovolí jen diletant.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Peter Krakl
*
Offline Offline



Všechno je jednou poprvé...


« Odpověď #7 kdy: 10.04.2008, 19:13 »

Osobně mám velmi špatné zkušenosti nejen s návody k připojení el. spotřebičů ale i přístrojů. Ve všech případech se jednalo o výrobky z dovozu kde návod obsahoval i zapojení pro sítě v ČR a to pro případy sítí TN-C i TN-S.
V jednom případě šlo o zapojení sporáku s troubou a varnou deskou na třífázový  kabel sítě TN-C a soudě podle návodu šlo o varné desky na 400 V, soudě proto, že zapojení vodiče PEN směřovalo pouze na kostru spotřebiče. Po zapnutí první varné desky došlo k jejímu poškození.
Co na to dodavatel? Prý to měl kvalifikovaný elektrikář poznat…paní domácnosti jsem poradil že se má obrátit na obchodní inspekci, ale toto vzdala a opravu spotřebiče raději zaplatila ze svého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 10.04.2008, 20:15 »

Ze strany výrobce jde o "past na elektrikáře"  Hněv 
Podle mého soudu je to krásný případ pro příslušné kontrolní orgány.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.04.2008, 20:24 »

Jednoznačná vina výrobce. Jsou-li vodiče označeny brevně podle platných ČSN, tak se musí podle toho i připojit a ne jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.04.2008, 20:28 »

Kolego Beláň,
hluboce smekám Palec vzhůru  podivej
Vy vždy dokážete váš příspěvek doložit citací toho či jiného článku.
Přeji hezký večer.

Jo, až na to, že citovaná norma se tyká strojů. Fakt je varná deska stroj?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #11 kdy: 10.04.2008, 20:29 »

U dovozových přístrojů platí vždy: Důvěřuj ale prověřuj! Nelze věřit ani překladům návodů do ČJ, já se obvykle řídím raději návodem v originálu, pokud je v nějakém použitelném jazyce.  Jinak použití vodiče ve fázové barvě na N je prasárna skoro stejná jako fáze na Z/Ž vodiči. Chtěl bych vědět, kde taková deska potkala CE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dudek
OSVČ
*
Offline Offline



ALE, váš rodinný elektrikář


WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.04.2008, 20:37 »

už jsem se setkal v návodu s upozorněním, že připojený přívodní kabel je jen zkušební od výrobce ale pro připojení na určené místo se má použít jiný kabel a správné zapojení - napsal výrobce a musím dodržet, pak navíc ve svorkovnici bylo schéma pro různé zapojení dle počtu použitých fázových vodičů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina

vzduchotechnik a elektromontáže všeobecně
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 10.04.2008, 20:42 »

Jinak použití vodiče ve fázové barvě na N je prasárna skoro stejná jako fáze na Z/Ž vodiči. Chtěl bych vědět, kde taková deska potkala CE.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2008, 21:06 »

už jsem se setkal v návodu s upozorněním, že připojený přívodní kabel je jen zkušební od výrobce ale pro připojení na určené místo se má použít jiný kabel a správné zapojení - napsal výrobce a musím dodržet, pak navíc ve svorkovnici bylo schéma pro různé zapojení dle počtu použitých fázových vodičů
I já jsem se s tím již setkal.

Na druhou stranu i když je kabel od výrobce očividně zapojen proti ČSN nezbývá než se vždy řídit heslem starých cestovatelů "nikdy nevěř domorodcům" a pak prvního dělnického presidenta "důvěřuj, ale prověřuj"!
Pokud někam přicházím jako odborník něco zapojit, a je jedno jestli vypínač k lampičce, nebo výrobní linku, buď přesně vím co dělám a pak to dělám, nebo radši uteču. Suveréni, kteří bez přečtení návodu a mrknutí oka připojí zařízení, které vidí prvně v životě jsou než diletanti a za své potíže si mohou sami a majitelé poškozených věcí by je měli právem žádat o náhradu škody. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 10.04.2008, 21:11 »

TO: Lampart

 Mrknutí  Úsměv



* CSN EN 60446 platnost.JPG (32.9 KB, 812x195 - prohlédnuto 1843 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #16 kdy: 10.04.2008, 21:17 »

 Škleb Štefane  Škleb  Úsměv  Palec vzhůru,  jak se ti prosímtě povedlo tak rychle přesvědčit normotvůrnou komisi EN, aby kvůli kolegovi Lampartovi zařadili kapitolu 1. do normy? A zírám, že už je to k disozici i ve výtisku.  tanecek To je tedy paráda ta evropská normalizace!  Polibek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 10.04.2008, 21:21 »

Nevím jestli se zastat elektrikáře. Nikdo z nás není dokonalej a neví vše. Proto výrobce  musí psát návody a odborník zapojovat podle nich.  podivej Argument elektrikáře je jen alibismus. Měl zapojovat dle návodu.Proto ač většinou souhlasím s kolegy z tohoto portálu, tak si dovolím oponovat.
Vždy se pro jistotu seznámím s návodem a provedu zapojení dle něj.
Jinou stránkou věci je použití barevného značení na spotřebiči. Na podobné vylomeniny výrobců a dovozců je potřeba dávat pozor a řešit je přes státní orgány.
Dále souhlasím s pojištěním na způsobené škody. I když jsem je nemusel zatím chvála bohu použít, tak jsem také pojištěn ,jako většina z nás.(nepočítám meloucháře)  zle

 Mrknutí  Mrknutí  Mrknutí  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 4 ... 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 24 dotazů.