Autor Téma: O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?  (Přečteno 29177 krát)
Petr Modry
« kdy: 03.04.2008, 15:45 »

Zahraniční dodavatel bazénu po mně požaduje  přívod pro jeho čerpadla na 40A. Vzdálenost od rozvaděče/sloupu s elektroměrem/ k bazénu  je 35 metrů.  Nyní mám v tomto hlavním rozvaděči jistič 25A.  O kolik mám požádat zvýšení příkonu ČEZ /50A stačí??/ 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.04.2008, 16:55 »

Tak co se týče zvýšení příkonu, v tom vám poradí nejlépe na oddělení ČEZ, záleží na tom, zda budete napájet jenom ten bazén, nebo ještě něco jiného k tomu..Osobně bych volil kabel CYKY 4Bx10, u bazénu bych zbudoval malý rozvaděč pro technologii bazénu, popřípadě osvětlení, ohřev...jakou ochranu zvolit, jak hluboko a jakým stylem provést uložení kabelu, popřípadě jeho výběr a technologii montáže vám jistě rád zodpoví každý elektroprojekt ant, či revizní technik. Pak už stačí najít si odborného elektrikáře, který zajístí montáž. Věřte mi, že dělat elektroinstala ci bazénu není jen taková lehká práce pro kutila, to vyžaduje odborné znalosti, právě kvůli té bezpečnosti Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Modrý
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2008, 18:36 »

Děkuji za informaci, určitě si to nebudu zapojovat sám ....hlavně se mi jedná o to, co dát do země za kabely, kopací práce určitě zvládnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 03.04.2008, 19:07 »

TO: Modrý

Určitě musíte mít projektovou dokumentaci, kde by měly být uvedeny všechny náležitosti.

Každopádně  Vám nedoporučuji použít pouze 4žilový kabel, ale 5ti žilový,  minimálně CYKY 5x10 mm2. Kabely se ukládají do země podle přílohy NK, ČSN 33 2000-5-52. Doporučuji uložit kabel do hloubky cca 60 cm do 15 cm pískového lože a 10 cm nad kabelem uložit ochranu z cihel. Takto uložený kabel bude mít maximální zatížitelnost a velice dobrou ochranu proti náhodnému poškození.  Palec vzhůru

Můžete také použít modernější způsob, a to je uložit kabel do ochranné trubky, kde ovšem musíte počítat se sníženou zatížitelností. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.04.2008, 19:40 »

Osobně bych šel s průřezem přívodního kabelu ještě výše, min. tak CYKY 4Bx 16, spíše ale CYKY 4Bx 25.
Jestli je jen pro technologii potřeba 40A, potom bude hodnota jističe před elektroměrem minimálně 63A (podle ostatní spotřeby) nebo i více a potom by CYKY 4(5)x 10 nemusel stačit.
Jestli použít čtyřžilový nebo pětižilový kabel, to nemá od průřezu 10 mm2 až tak zásadní význam. Jde o místo rozdělení vodiče PEN, je výhodné, aby to bylo co nejblíže ke zdroji - nejlépe tedy přímo v elektroměrovém rozvaděči.
Některé rozvodné závody to ovšem neumožňují (pokud vím, např. PRE). Kabely silnějších průřezů se ani pětižilové nevyrabí. Nejsilnější (mě známý) pětižilový kabel je CYKY 5Cx 16.   

U vyšších průřezů (a větších délek) lze také z ekonomických důvodů použít hlíkový kabel, který je podstatně levnější. Všeobecně známé negativní vlastnosti hlíkových kabelů se týkají hlavně kabelů menších průřezů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Modrý
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2008, 20:49 »

Požadavek je na 220V a 40A. Ne 380V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.04.2008, 21:08 »

A tohle mi nedá, p@ne Modrý, tohle sice slyšet nechceta, ale přece mi to nedá, vy jste investor onoho bazénu? Nebo vyšší dodavatel akce?
Pokud jste investor, za bazén dáte jistě bratru okolo 100 tisíc a nemáte už dalších 10 na zaplacení kvalifikovanéh o projektanta a elektrikáře?
Pokud jste vyšší dodavatel, neelektrikář ,  to si nemůžete najmout elektrikáře?
Třetí možnost ani nepřipouštím, že jste elektrikář, ale nevíte o oboru vůbec nic.

P.S. máte vůbec představu co ten "Požadavek je na 220V a 40A. Ne 380V" v praxi znamená? Proto kolegové automaticky počítají s 3.fáz. kabelem, to jsou holt ty stále omýlané znalosti v oboru, které ovšem laici vytrvale bagatelizují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.04.2008, 21:14 »

Není to náhodou překlep v překladu od dodavatele? Takový jistič v jednofázovém připojení vám žádný dodavatel el. energie nepovolí. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.04.2008, 21:29 »

Před časem jsem pomáhal řešit podobnou "parádu".
Vířivá vana s el. ohřevem vody, individuální "výhodný" dovoz ze SRN. V dokumentaci byl požadavek na 35 A jednofázově !  Smutek
Když si majitel nechat vysvětlit, na jaké peníze by ho tento špás přišel, přistoupil na řešení nechat si vyrobit trafo 3x400/1x230V.
Stálo cca 6 tis.  Nerozhodný

TO Modry : Nejedná se o podobně "výhodnou" koupi ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 03.04.2008, 21:52 »

No 40A je stále 40A, dimenze vodiče pro 40A bude stále stejná jak pro napětí 3x400V tak pro napětí 1x230V.  ajoooo

No a protože jsou 1fázové přípojky omezené proudovou hodnotou do 25A, nelze jinak, než zhotovit přípojku 3fázovou.  Pláč

PS: Opět musím zdůraznit "Zapomeňte už na 2 a 4žilové vedení". Sítě TN-C  by měly být omezeny pouze na distribuční rozvody a stávající staré instalace. Nové instalace by měly již být zásadně jenom v síti TN-S, bez ohledu na dimenzi vedení a povolený minimální průřez vodiče PEN.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 03.04.2008, 22:04 »

No nedávno jsem řešil obdobu.
Jednalo se o francouskou technologii, a požadavek byl skoro stejný.
Kolegové předemnou již vše podstatné řekli.  Mrknutí
Pouze zopakuji, "Projekt, realizace, revize".  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.04.2008, 08:24 »

...přistoupil na řešení nechat si vyrobit trafo 3x400/1x230V.
Ono by zřejmě nebylo problém rozpojit instalaci takové vany na tři fáze, byl by to však zásah do konstrukce, záruka, atd...
Jak jste vyřešili OPNDN na sekundáru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 04.04.2008, 18:26 »

Před lety jsme řešili podobnou věc.Jeden technik /neelektrikář/ koupil do nemocnice mamograf
/víte co to je?/ který byl původně naprojektován tuším do Irska na napájení 230V 32A a za výhodnou cenu. /klasicky se k nám dováží na 400V třífázově/ Tak jej koupil za "výhodnou " cenu ale vyvstal problém se zapojením na 230V.Celkem jsme to vyřešili /problém 1f jistič, vedení k němu a vypínač a pod./ na proud 32A byl hodně atypický. Zlej... Úsměv Někdy "výhodná koupě/ je výhodná jen z části.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 04.04.2008, 19:36 »

/klasicky se k nám dováží na 400V třífázově/ Tak jej koupil za "výhodnou " cenu ale vyvstal problém se zapojením na 230V.Celkem jsme to vyřešili /problém 1f jistič, vedení k němu a vypínač a pod./ na proud 32A byl hodně atypický. Zlej... Úsměv Někdy "výhodná koupě/ je výhodná jen z části.......

Promiňte, ale tak to není.
Naopak, mammografy se naprosto běžně dělají na 230V. Jmenovitý okamžitý proud mají opravdu 20 - 35A.
Ale tento proud je odebírán pouze v době činnosti rentgenky, tedy v čase max. pár ms.
A vzhledem k tomu, že pak musí zákonitě následovat několikanásobn ě delší pauza (výměna kazety s filmem, změna ohniska, změna polohy prsu včetně změny stupně jeho komprese, atd.),  jedná se zde o klasický přerušovaný provoz.
Ve Standby režimu pak tyto přístroje odebírají okolo 5A.
Někteří výrobci naprosto běžně opatřují přívody mammografů vidlicemi 250V/16A, přičemž doporučuji zásuvkový obvod osadit jističem 16A s char. C.  Šok
Je pravdou, že když tento způsob připojení v praxí začínal, tak se mi "nějak" nezdál, ale jednak to takhle opravdu funguje a pak i zde platí že, "výrobce a maminka mají vždy pravdu".  Nerozhodný

Takže tento příklad asi nebude tím pravým.  nenene
Předpokládám, že když tazatel má na mysli přívod k bazénu, tak tam o nějaký podobně přerušovaný provoz asi nepůjde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.04.2008, 20:41 »

Pro pana Hasalu : kabely větších průřezů se vyrábějí s počtem žil 5. Letos jsem se setkal s kabely CYKY 5x70, 5x120.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 06.04.2008, 21:52 »

TO: Bernard

Rozvody TN-S nemají žádná omezení v porovnání s rozvody TN-C.  nenene
5tižilové kabely se vyrábějí do 240 mm2 a větší průřezy se v praxi řeší jednožilovými kabely. Osobně jsem se v praxi setkal s  přípojnicovým rozvodem TN-S - 1000A (tuším 5x400 mm2  Nerozhodný ) a snad se vyrábějí až do 4000A.  Šok     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Modrý
« Odpověď #16 kdy: 07.04.2008, 17:18 »

Ano, chyba se stala u dovozce. Požadavek pro evropské zapojení víř.bazénu je 230V /25A. Jaký mi tedy doporučíte zakopat do země kabel při délce 35 metrů od rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 07.04.2008, 17:47 »

Měl by jste si to řádně rozmyslet, případně prostudovat návod. Pokud vám bude bazén celé léto brát 1x 25A, bude asi nutno zvýšit velikost stávajícího hl.jističe RD, a to dosti výrazně. Při dnešních cenách je to skoro jako permanentka do nejbližších veřejných lázní.
Tlačil bych na dovozce ať zjedná nápravu, popř. u něj prověřil možnost rozfázování. Není známo jaké spotřebiče obsahuje ten bazén.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.