Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?  (Přečteno 41807 krát)
Jiří Nápravník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.03.2008, 06:35 »

Jaký máte názor na přívod pro chatu který je proveden kabelem CYKY 3Cx2,5?
Soused realizuje novou přípojku pro rekreační chatu a jeden  elektrikář mu položil kabel  3Cx2,5mm2 do elektroměrovéh o rozvaděče  k  rozvaděči chatky,hlavní jistič je 1F 25/B a délka přívodu je cca 25m uložen v zemi.Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.03.2008, 07:48 »

Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi.
Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost.
Na chatě nebude mít nic na 400V ?
A vůbec ,  rekreační chata - kuchyňka ,  společenská místnost ,  pokoje na spaní.
Pokud nemá plyn ,  tak průtokové ohřívače čí bojler ,  topení ...
Sauna ?
Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt ,  podle kterého se musí řídit .

Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm
Pokud je tam i sauna a el. topení ,  tak 4x16 mm
Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2008, 08:57 »

25m není žádná velká vzdálenost, ale ten " kablík" CYKY-J 3x2,5mm2? To je opravdu žalostně poddimenzované! 
Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.

Každopádně,  ten co doporučil vámi uvedený kabel, nebyl elektrikář,  ale blb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2008, 10:45 »


Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.



Ale notak kolego, na nabíječku na mobil by to snad mohlo stačit, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2008, 10:52 »

 Smích Smích Smích  Jsem to ale hlupák! Na to jsem si vůbec nevzpomněl. Dle ČSN 66 666 je pak vše v naprostém pořádku  podivej   Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2008, 10:53 »

Když kámoš stavěl chatu, stačil mu přívod pro nabíječku. Dneska po pár letech tam má domácí vodárnu, boiler, mikrovlnku, lednici .... Ta dvaapůlka by mu mohla sloužit jako vyhřívání chodníku na zimu Úsměv))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2008, 13:29 »

To snad autor nemyslí vážně, nebo rád provádí zemní práce. CYKY 3Cx2,5 lze sice zatížit 28A ,  ale jinak je to kabel na propojování zásuvkového okruhu a ne na přívod do chaty nebo domku, byť sebemenšího. Dejte tam 4Bx10 nebo 5Cx6 a za pět let budete blahořečit vlastní prozíravosti. Elektrospotřeb iče se množí jak houby po dešti a navíc jsou čím dál žravější. O schopnostech elektrikáře, co tohle vymyslel bych si také myslel své a poslal bych ho domů ( nebo někam jinam ) a pozval jiného. A pokud nemáte na zhruba 30m pořádného kabelu, pak nedělejte elektrifikaci, protože nebudete mít na zaplacení té elektriky co odeberete a stálých platů,co musíte zaplatit, i když neodeberete ani kW ( stálý plat v sazbě D01d aniž odeberete 1kW je asi 700 Kč za rok a trochu se mění s hodnotou hl. jističe )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.03.2008, 18:23 »

TO Václav 3 : Souhlasím s Vaším i předcházejícím i názory, mohl bych vyprávět např. o "vnucování" dvousazbových elektroměrovýc h rozvaděčů při nové montáži el. rozvodů, ale zákazník je v té době přesvědčen o zbytečnosti této řádově několika stokorunové investici navíc - má přece vše na plyn (topení, ohřev TUV,vaření). Min. nad 50% takto neoblomných odběratelů po roce, dvou i více zjistilo, že by noční sazba nebyla špatná při např. letním provozu ohřevu TUV el. bojlerem. Potom došlo na výměnu nevyhovujícího elektroměrovéh o rozvaděče, teď myslím minulé roky. Dnes se dá při vhodné konzultaci s ČEZem docílit osazení dvousazbové měřící soupravy i do prostoru jen pro třífázový elektroměr.
Ale k původní otázce, pokud jde o přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do rozvaděče chaty a zákazníkovi vyhovuje jednofázové napojení z hlediska přeneseného výkonu cca 5.5kW při zmiňovaném jističi 25A a kabelu CYKY 3Cx2.5 uloženém v zemi není z odborného hlediska mnoho co vytýkat, jen vyšší úbytek napětí 4.2% při max. odběru 25A, ale při odběru 20A to již budou vyhovující 3.4% dle ČSN 33 2130/4.7.3 b). Uvažuji, že v bodě napojení na distribuční síň nn je min. hodnota napětí 230V a hodnota impedance smyčky není v extrému, ta se dá řešit použitím proudového chrániče.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.03.2008, 20:11 »

Na nabíječku ? Tahat 25 ? Kopat ? Hrabat ? No ta to bych si ten mobil šel nabít k sousedovi  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 18.03.2008, 21:35 »

Také zde nevidím problém.
nejdražší na celém připojení jsou zemní práce. Cena kabelu je v tomto případě směšná. Vysvětlete mu ,  že pokud dá kabel s menším průřezem ,  tak ten se bude chovat jako odpor = zátěž a to co ušetřil na kabelu protopí do země během první dovolené při vaření kafe .  angel

Je to trochu nadnesené ,  ale kolegové snad prominou.  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.03.2008, 22:59 »

Pane kolego, důležité z prvotního dotazu je to, že uvedený kabel CYKY 3Cx2.5 je již v zemi uložen a zřejmě i připojen. Potom je na nás z odborného hlediska posoudit, zda pro dané jištění a uložení vyhovuje. Rychlým a hlasitým odsudkům typu pan kolega Horský (je blb!? ale kdo v případě jeho názoru) se snažím vyhnout, raději se znovu podívat do příslušného předpisu ČSN (pravidel pro elektrotechnik u) a vzít si kalkulačku nebo přepnout na případný program např. Elektrovýpočty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Elek-tronek
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2008, 01:55 »

No,tak to je hezký a perfekní práce,ale já bych tam viděl jiný kabel a připojku minimálně 3f... ::)když už tak už 3f... (dance)ať to svítí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 19.03.2008, 07:12 »

To Loufek: k hodnocení přípojky provedené kabelem CYKY-J 3x2,5mm2 nepotřebuji kalkulačku. Stačí mi použití selského rozumu při vykonávané práci, tzn. že bych nikdy zákazníkovi něco takového neprovedl a vždy bych se ho snažil upozornit na to, že musí přemýšlet do budoucna. Je sice pěkné, že kabel vyhovuje, to ano, ale do jaké míry? Na to tu již ale bylo odpovězeno.
Za svým původním, rychlým hodnocení si samozřejmě stojím a znova opakuji, že elektrikář, který bezmyšlenkovit ě spáchá takovýto paskvil je u mě BLB.
Vy byste si sám doma nechal provést něco takového?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lubomír Loufek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.03.2008, 19:34 »

TO Horský : pane kolego, pokud jsme odborníci vyjadřujme se správnými technickými termíny, nejde o přípojku, ale o přívod do podružného rozvaděče chatky - chaty.
Zemní kabelová přípojka musí být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení a min. průřezem 16mm2 Al, ale to není náš případ. Vraťme se k meritu věci, viz základní dotaz :“ Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit děkuji.“
Jakým odborným argumentem tazateli jeho dojem potvrdíte?
Jak víte, že elektromontér nenabídl majiteli chaty provést přívod např. min. 5Cx6?
Nebyl to také selský rozum a kalkulačka toho podle vás BLBA který na výslovnou žádost zákazníka instaloval kabel z ekonomického hlediska, který vyhovuje?!
Ve své praxi jsem zažil i takové chataře, kteří trvali na jednofázovém odběru do 25A, protože není chata jako CHATA (přesto jsme po dohodě většinou přívod provedli 4 - 5 vodičově)
Doma bych si samozřejmě něco takového neprovedl, ale nechme co by kdyby a vycházejme ze situace dané dotazem.
 a přeji mnoho zdaru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Seidl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 19.03.2008, 21:47 »

Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi.
Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost.
Na chatě nebude mít nic na 400V ?
A vůbec ,  rekreační chata - kuchyňka ,  společenská místnost ,  pokoje na spaní.
Pokud nemá plyn ,  tak průtokové ohřívače čí bojler ,  topení ...
Sauna ?
Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt ,  podle kterého se musí řídit .

Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm
Pokud je tam i sauna a el. topení ,  tak 4x16 mm
Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f
Takto vybavených chtek v zahradkářské kolonii? Jsem mladý kluk - zatím jsem neviděla žádnou. Bojlery, průtokáče, sauny, pokoje, společenská místnost? To bude asi hotel. Pak se ovšem nebude tazatel ptát na 2 a půlku Zlej Na 2 žárovky, jednopotýnkový vařič, lednici a nabíječku na mobil min. CYKY 4x 10 a před elektroměr 3x 32A. Třeba tam místo té chaty ten hotel bude jednou opravdu stát. Tuto situaci ovšem nynější majitel asi neřeší. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.03.2008, 23:18 »

Vladimír Seidl :
Psal jsem sauna ,  ne sauny ,  což je z el. hlediska celkem důležité .
A nemusí to být hotel ,  před týdnem jsem byl na !chatě! ,  je tam 16 míst na spaní (1.patro) a dole v přízemí je právě společenská místnost ,  kuchyňka ,  nějaké pokoje (byl tam bordel) v chatě dvě koupelny ,  vše v el. prostě i topení a jedna souna . Žádný hotel a když jsem otevřel rozvaděč (musel jsem se podívat ) ,  nestačil jsem se divit co taková chatička potřebuje za elektro věcičky (chrániče,jističe,stykaže,relátka)

a kvůli 2 a půlce kopat rejhu 25m mě jde proti smyslu ,  to se omlouvám tedy .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #16 kdy: 20.03.2008, 09:00 »

Nejde o to co tam bude stát za pár let - i když mám známého a ten právě bourá chatu a bude místo ní stavět domek pro dceru a jak je rád, že má pořádný přívod a nemusí ještě obíhat RZ kvůli přípojce. Ale k věci samotné. Majitel chatky začne určitě využívat elektřinu nejen na dvojvařič a až jeho žena bude vařit  knedlíky ( na tom dvojvařiči ) a v troubě husu na nedělní oběd, on dostane nápad, že mezi tím poseká trávu, potom zjistí, že jednofázový přívod není to pravé ořechové
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.03.2008, 23:21 »

3Cx2.5mm i kdybych věděl že tam budu mít jen nabíječku na mobil  ??

Nenene ,  ten co to doporučil či dokonce provedl ví co dělá (a ví že špatně)

Investorovi řekl:
"Nátahnu 3x6 za 10 000
nebo 3x2.5 za 4000
Mě to je jedno jak chcete,fungovat to bude"

Investor ušetřil pár tisíc a je spokojenej ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100