Autor Téma: Mohu připojit podružný rozvaděč přímo za elektroměr bez jištění?  (Přečteno 8903 krát)
radim12
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.03.2008, 17:01 »

Mohu připojit podružný rozvaděč do sklepa rodinného domu kabelem CYKY 4Bx10mm přímo za elektroměr bez jištění?

Délka cca 8m.
Pojistky v HDS jsou 35A.
Je nutné vést s tímto kabelem zž vodič pro pospojování?
Podle mě lze pospojování zapojit do podruž. rozvaděče a není nutné vést další vodič pararelně až do elektroměrové skříně v domě, ačkoli mě to bylo doporučeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2008, 17:11 »

Pojistky v HDS jsou 35A.

Jestli nejde o překlep, můžete uvést, jakou hodnotu má váš jistič před elektroměrem ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2008, 17:14 »

Jaký máte jistič před elektroměrem? zeleno/žlutý vodič rozhodně ano. Nejedná se anitak o vodič pospojování jako o vodič PEN, kterým se bude vracet část proudu do zdroje.
Neuvažoval jste o to požádat o pomoc kvalifikovanéh o elektrikáře? Vím, že to stojí peníze, ale vyhnete se potížím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.03.2008, 17:25 »

TO Svejkovský :

Jestliže tazatel uvádí :
Citace
CYKY 4Bx10mm přímo za elektroměr bez jištění? Délka cca 8m. Pojistky v HDS jsou 35A. Je nutné vést s tímto kabelem zž vodič pro pospojování?

předpokládám, že PEN je již součástí přívodu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
radim12
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.03.2008, 19:24 »

Jistič před elektroměrem 32A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2008, 10:08 »

TO Svejkovský :

Jestliže tazatel uvádí :
předpokládám, že PEN je již součástí přívodu.  Mrknutí
Aha, špatně jsem si to přečetl, uteklo mi jedno písmenko "s". V tom případě,  pokud to není daleko, vodič pro pospojování není potřeba. Nemám teď přístup k normám, snad některý kolega upřesní.
Mimochodem - Pojistky v HDS 35A a jistič před elektroměrem 32A - to je nějaké divoké,  ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 15.03.2008, 11:02 »

Místo rozdělení sítě TN-C na TN-S má být co nejdřív, pokud možno, tak hned při odbočení od distribuční sítě dodavatele elektřiny.

Ve vnitřních rozvodech by se již zásadně měla používat síť TN-S. Připojit rodinný dům 4vodičovým kabelem je naprosto neprofesionální. Hněv

TO: radim 12
Pokud již máte v zemi kabel CYKY 4x10 mm2, není nutné být znepokojený.  nenene
Máte možnost trochu situaci a poměry rozložení proudů vedených v zemi snížit tak, že se propojí uzemňovací síť  objektu s vodiče PEN v přípojkové skříní,  vodičem FeZn nebo nerez 8mm v zemi.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
radim12
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.03.2008, 11:29 »

V domě je kompletní elektroinstala ce TN-C v hliníku. Po částech se bude časem elektroinstala ce v domě rekonstruovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.