ČSN EN 12464-1 stanovuje úroveň osvětlení pro kotelny 100 lx, pro strojovny a ostatní prostory 200 lx.
Udělal jsem si kontrolní měření a myslím, že takové úrovně, s ohledem na rovnoměrnost osvětlení, lze dosáhnout velmi obtížně. 
Máte někdo s osvětlením těchto prostorů nějaké zkušenosti?
Jak případně řešíte nouzové osvětlení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PUK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.03.2008, 11:25 »

Osvětlení se týká hlavně u ovladacích prvků kotelny. Co se týká nouzového
osvětlení musí být až od 150 metrů čtverečních a stále obsluhy.Jinak je povinná výbava kotelny svítilna,ale to je jiná kapitola.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Liška
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.03.2008, 13:53 »

Asi jsem měl dotaz více rozvést, ale pod označení "kotelna" vidím teplárenský provoz, kotlík alespoň 40 m vysoký, kondenzační turbínku cca 25 MW a vše co s tím souvisí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 11.03.2008, 23:19 »

Tak to není kotelna ve sklepě domu, ale klasická teplárna.  Úsměv
Co znám teplárny a elektrárny, tak osvětlení tam je různě. Pokud to jde, tak bych dal pod strop nějáké klasické výbojky pro všeobecné a základní osvětlení (výkon dle výšky) a k tomu bych přidal všude po pěších trasách, případně pochozích pororoštech apod. prostě průmyslové dvojzářivky min IP54 tak, aby bylo vše, co potřebuji dobře přisvětleno. To je vše, co se dá k tomu říci obecně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.