Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Není zakázané vypínání nulového vodiče do svítidla?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není zakázané vypínání nulového vodiče do svítidla?  (Přečteno 4101 krát)
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.03.2008, 15:59 »

Nedávno jsem se setkal, že vypínač mi vypínal nulu a né fázi do světla,
chtěl jsem se zeptat, zda je to přímo zakázané a nebo jenom nedoporučuje se....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 03.03.2008, 16:40 »

Přímo zakázané. ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl.465.1.2 :
Přístroje pro funkční spínání nemusí bezpodmínečně vypínat všechny pracovní vodiče obvodu. Jednopólový spínací přístroj nesmí být zařazen ve středním vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.03.2008, 21:23 »

Předpokládám, že se bavíme o pevných instalacích. U přenosných spotřebičů ve třídě II je možné považovat oba vodiče za pracovní a pokud se vypíná jen jeden (naprostá většina lampiček a podobných zařízení),  může to být L nebo N podle toho, jak se vidlice zasune do zásuvky.

A doufám, že pisatel dotazu nemyslel u staré instalace vodič PEN! Je to smutné, ale i tohle jsem už zažil. A to je hodně špatně!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2008, 21:26 »

Vypínání vodiče PEN v dvojvodičové instalaci je přímo životu nebezpečné, protože přes - v tomto případě - žárovky lustru se na odpojený vodič PEN dostane fáze a pokud se jedná o spotřebič třídy I tak také na jeho kostru - pokud ji s ním vůbec někdo spojil. V třívodičové instalaci to sice neodpovídá normě ( viz výše ),  ale nezůsobí to úraz, pokud je správně zapojen vodič PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.