Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Vypinacie charakteristiky trubicovych ( pristrojovych ) poistiek
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vypinacie charakteristiky trubicovych ( pristrojovych ) poistiek  (Přečteno 6674 krát)
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.02.2008, 22:26 »



Rad by som sa informoval ci niekto vie aka norma pojednava o vypinacich charaktertisti kach pristrojovych poistiek ( napr. 5x20 ) s charakteristik ami FF,F,M,T,TT.

U isticov je napr. BCD definovane ČSN EN 60898 (35 4170),  u nozovych vykonovych poistiek a valcovych poistiek som narazil na DIN VDE 0630 pre funkcne triedy aX a gX.

V pripade ak to nie je definovane normou, rad by som sa informoval ci niekde je nejaka pomocka aspon na priblizne porovnanie vypinacich charakteristik pre jednotlive pristrojove poistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.02.2008, 22:33 »

Oprava preklepu: DIN 0636. Mimochodom, pozna niekto CSN alebo EN ekvivalent tejto normy?.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 25.02.2008, 22:40 »

Domnívám se, že se jedná o tyto normy:
ČSN EN 60269-1 ed. 2  (35 4701)
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky 

http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/35/57648/57648_NAHLED.HTM

a dále :
ČSN EN 60127-2 ed. 2  (35 4730)
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/35/69116/69116_NAHLED.HTM
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.02.2008, 23:00 »

Dakujem za odpoved. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2008, 23:11 »

Mimochodem, jak se správně mají tyto pojistky označovat ?  ??
Jestliže existuje naprosto jasné označení pro E27, E33, PH..,  PN..,  jak se oznančují trubičkové přístrojové pojistky ?
Někde "F",  někde "F2",  někde "T",  někde "remos"...   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.02.2008, 23:45 »

Tak ohladne oznacovania trubicovych poistiek s ohladom na rozmery som sa stretol s oznacenim 5x20mm a 6,3x32mm ( posledny rozmer zodpoveda v praxi aj imperialnej miere 1/4 x 1 a 1/4 palca ). S charakteristik ami som sa v prevaznej miere stretol iba rychla F ( ast ) a pomala T(rage) alebo time lag. Osobne som polozil otazku hlavne preto, aby som sa dozvedel rozdiel medzi F A FF ( pravdepodobne F2 ),  ci mi moze v praxi FF istit obvody pre ktore uz F pomala, resp. ci FF vacsej hodnoty men. prudu by mohla teoreticky nahradit F takej malej hodnoty, ktora sa uz nevyraba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.02.2008, 00:00 »

Zkuste zadat do vyhledávače  POJISTKY a najděte si patřičné informace. Pokud mě paměť neklame letos se to tady řešilo.  podivej
To bude asi tím ,  že spousta lidí nečte návody. V záhlaví dikuze máte přece postup jak na to.  angel
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6836.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.02.2008, 00:18 »

TO Zdenek Hejci: Presiel som uz pred tym, ako som zadal otazku cez prispevky ktore mi naslo zadanim vyrazu "pojistky" - vsetkych 7 stran prispevkov ,  a preberali sa valcove resp. vykonove nozove poistky aX a gX a vyrazom "vypinaci charakteristik a" mi naslo diskusie o B,C,D charakteristik ach isticov ( aj  A pre polovodice od Siemensu ). Ohladom trubickovy poistiek sa preberalo iba vysvetlenie skratiek FF - super fast, F - fast, atd, nie vsak blizsie informacie o nejakych intervaloch vypinacich casov v zavislosti napr. od In. Ako iste sam uznate, tento vseobecny popis je mi z hladiska konkretneho porovnania charakteristik F a FF platne asi ako mrtvemu kytica...

Inac pred kazdou pripadnou otazkou najprv overujem pomocou vyhladavania ( aj viacerymi alternativnymi ) ci uz otazka nie je zodpovedana, aby som nikoho ( okrem seba  Mrknutí ) zbytocne neoberal o cas....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2008, 18:27 »

Vypínací charakteristik y přístrojových pojistek můžete nalézt např. zde:
http://enika.cz/2004/pdf/pojistky.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.03.2008, 08:27 »

Dakujem za odpoved!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.