« kdy: 28.02.2008, 17:34 »

Vlastníme ponorné kalové čerpadlo 9,5kW (dvoupolový asynchronní motor s oběžným kolem na hřídeli).
V případě vniknutí cizího tělesa do sací příruby a zablokování oběžného kola dojde k přestřižení kolíků u náboje.
Následně se uvolněný hřídel roztočí otáčkami naprázdno a jestliže si obsluha jímky nevšimne, že čerpadlo nečerpá jde takto delší dobu a většinou dojde k poškození (vydření) náboje.
Existuje nějaký elektroinstala ční prvek (relé, stykač, spouštěč apod. ..),  který by stroj odpojil (případně aspoň signalizoval) při chodu bez zatížení?
Vyřešili bychom tak i chod čerpadla v případě, že jej nevypne hladinový spínač pro dolní mez hladiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #1 kdy: 28.02.2008, 18:58 »

napada mne přednosti rele zapojene v negovanem směru. Tzn nebude odpojovat, ale bude držet. Ovšem zapojeni bude trošku složitějši a pravděpodobně budete muset startovací tlačítko držet min 2-3s, aby "naběhlo". Otazka je, jaky je rozdil proudu v zatížení a naprazdno.
Další dražší variantou by byl fr. měnič. ten to pozna určitě :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.02.2008, 19:22 »

Pokud by se čerpadlo nevešlo do proudobého rozsahu přednostního relé a neuvažuji o vlastní výrobě něčeho podobného,byla by tu možnost použít relé s otočnou kotvou s nastavitelnou hodnotou KM 11.Dělalo ce již za komiků.Toto relé se dá použít i přes proudové transformátory .Sehnal jsem je kdysi za 20Kč ve výprodeji.Nezn ám za ně lepší náhradu,o ceně ani nemluvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.02.2008, 00:01 »

Jedna z možností je aj snímač prietoku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
kbulda
« Odpověď #4 kdy: 29.02.2008, 00:40 »

1.) Proč jsi oba dotazy nesloučil do jedné diskuse ?
      viz :  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7558.0.html
2.) Toto zařízení pracuje na principu měření účiníku.
http://obchod.pumpa.cz/zbozi/138-wilo-sk-m-qtd-10-5-spinaci-skrin-3x400v
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mechanicx
« Odpověď #5 kdy: 29.02.2008, 09:34 »

tento přístroj se nazývá snímač výsky hladiny ,  proboha co jiného chcete vymýšlet ,  jinak bych použil hlídací proudové  relé (např.fy ELKO),  tam už aje záleží na tom co dané zařízení bude dělat po to mkdyž vypne ,jak opětovně zjistí ,  že se má znovu zapnout ,  já to vidím opravdu na ten snímač výšky hladiny S pozdravem Zdeněk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mechanicx
« Odpověď #6 kdy: 29.02.2008, 09:37 »

tento přístroj se nazývá snímač výsky hladiny ,  proboha co jiného chcete vymýšlet ,  jinak bych použil hlídací proudové  relé (např.fy ELKO),  tam už aje záleží na tom co dané zařízení bude dělat po to mkdyž vypne ,jak opětovně zjistí ,  že se má znovu zapnout ,  já to vidím opravdu na ten snímač výšky hladiny S pozdravem Zdeněk
omlouvám se nečetl jsem zádání   tak zkusit bvýrobky fy elko hlídací proudové rele PRI 32 nebo PRI 51
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.02.2008, 14:06 »

Existuje - plovákový spínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kajmanovec
« Odpověď #8 kdy: 29.02.2008, 16:10 »

Děkuji vám všem za rady, nakonec tam dáme hlídací proudové relé ELKO(doporučeno Zdeňkem - díky).
Má hlídanou horní i spodní hranici proudu a lehce ho doplníme do zapojení v rozvaděči.
Ještě jednou všem díky a přeji pěkný den.   K
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 29.02.2008, 17:07 »

Podobně mám proudovým relé na zahradě hlídáno ponorné čerpadlo s hruškou. Při vyčerpání vody hruška vypne, proud zmizí a proudové relé odepne vývod do studny.
Ale musím startovacím tlačítkem automatiku uvést do chodu, tak jak píše Jura Krikl. U vás to bude stejné. Já mám výhodu, že kontroluji nulový proud, který je pro PRI jednoznačný. Vy si budete muset pohrát s nastavením tak, aby relé rozlišilo proud při zátěži a při odlehčení, je také jakési pásmo necitlivosti relé a rozptylové tolerance. A není mi jasné, jak nasimulujete chod jen motoru s ustřiženým kolíkem, leda že by to šlo nastavit při "suchém" kole.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
kajmanovec
« Odpověď #10 kdy: 29.02.2008, 18:19 »

Z firmy ELKOEP (dodavatel proudových relé PRI) nám vytypují pro nás příslušný typ tohoto přístroje. Máme kompletní protokol o měření čerpadla ze zkušebny výrobce tzn. máme hodnoty naprázdno,nakrátko,při různém zatížení, při čerpání různě hustých kapalin při různé výtlačné výšce apod.
Jako spodní mez pro vypnutí plánujeme nastavit o něco větší proud než je proud naprázdno měřený při chodu "nasucho". Asi bude opravdu potřeba si s tím vyhrát, ale doufám, že to  bude fungovat. Čerpadlo má 9,5kW;Un=400V;In=20A;max. hloubku ponoru 20m;průměr výtlačného potrubí 150mm;je celolitinové s nerezovým vedením, na samoupínacím koleně a váhou 280kg!! Cena 135.000,- ! Je to pěkný macek a oprava popisované závady nás ve finále vyšla na 27.500,- ! Ještě jsme měli problémy s vodou v olejové skříni (18.000,-) a to vše samozřejmě po záruce. Tak doufám, že to dopadne. bojim
Ještě jednou všem díky.   K.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.03.2008, 09:45 »

Hlídač zátěže cos (fi),  vyrabi i elko, ale nedoporucuji.

Zkuste hledat napriklad na www.spinacitec hnika.cz, jen ten typ co pouzibvame nejak nemuzu najit v katalogu. Cena kolem 2200+DPH. Umi hlidat pretizeni i podtizeni, umi  osetrit i kratke vykyvy pri zapnuti a podobne..... Akorat to u ponorky bude slozitejsi s nastavenim.... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miloš Dolejš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.03.2008, 07:53 »

2.) Toto zařízení pracuje na principu měření účiníku.
http://obchod.pumpa.cz/zbozi/138-wilo-sk-m-qtd-10-5-spinaci-skrin-3x400v

Používám již dva roky k naprosté spokojenosti. Odpojí čerpadlo nejen při chodu bez vody, ale i při uzavřeném výtlaku a selhání tlakového spínače zásobníku vody. Má pouze jednu nevýhodu a to je cena  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Macík
« Odpověď #13 kdy: 06.03.2008, 20:20 »

Sice starší diskuse, ale uritě doporučuji hlíání účiníku, nebo hlídání proudu.
Např přístroj COS-1 je nastavitelný ve dvou úrovních a nastavíte jak hlídání horní meze tak dolní. Cena 1500,- více na:
http://www.elkoep.cz/kontrola-uciniku/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 24 dotazů.