Miloš Trochta
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 22.12.2014, 19:40 »

Chtěl bych navázat na diskusi z roku 2008. Změnilo se za za těch x let něco ohledně původní otázky, resp. může být v instalaci použit transformátor 22/0,40kV, který bude na primáru "nastaven" na 0,42kV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 23.12.2014, 15:15 »

Je třeba si uvědomit, že transformátor 420 V má toto napětí na výstupních svorkách při jmenovité zátěži. Napětí naprázdno se u tohoto transformátoru pohybuje okolo 437 V.  Co na to spotřebiče používané při nezatíženém trafu, například v noci, když je fabrika bez odběru ? Je tam pak přepětí větší než dovoluje norma (6 %).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 23.12.2014, 15:20 »

Normové napětí zdrojů pro trojfázovou střídavou síť se jmenovitým napětím 400 V:

1993 až 2001: ČSN IEC 38, Tabulka NC.3: napětí zdrojů 420 V
2001 až 2014: ČSN 33 0120, Tabulka NA.5: napětí zdrojů 420 V
od 2012: ČSN EN 60038, Tabulka NA.3: napětí zdrojů 420 V

Podle norem mají být od roku 1993 transformátory 22/0,42 kV (nikoli 22/0,4 kV)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 23.12.2014, 15:45 »

Ani deset citovaných norem nic nezmění na faktu, že mi odešla elektronika drahého přístroje při naměřeném nedovoleném přepětí 250 V. Pokud by se tak stalo, požadoval bych finanční náhradu po distributorovi .
Transformátory nejsou ideální zdroje, napětí na svorkách kolísá podle zatížení. Distributor musí zaručit, aby napětí v síti nebylo mimo rozmezí -10...+6%. Možná tady je ten důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 23.12.2014, 21:55 »

Ani deset citovaných norem nic nezmění na faktu, že mi odešla elektronika drahého přístroje při naměřeném nedovoleném přepětí 250 V. Pokud by se tak stalo, požadoval bych finanční náhradu po distributorovi .
Transformátory nejsou ideální zdroje, napětí na svorkách kolísá podle zatížení. Distributor musí zaručit, aby napětí v síti nebylo mimo rozmezí -10...+6%. Možná tady je ten důvod.
Od roku 2009 230V+/-10%,  takže 250V je v toleranci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 23.12.2014, 22:59 »

Ani deset citovaných norem nic nezmění na faktu, že mi odešla elektronika drahého přístroje při naměřeném nedovoleném přepětí 250 V. 

Nemám nejmenší důvod se zde zastávat distributorů (jakýchkoli),  ale "co bejvalo, to bejvalo".
Jak už psal kol. Hruda, dnes je hranice 253 V.
A to se ještě nejedná o nějakou krátkodobou špičku, ale o dlouhodobý průměr.
Takže jestli vám něco "odešlo" při 250 V, pak to bylo možná drahé, ale asi ne moc kvalitní.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.12.2014, 12:16 »

Těch 250 V byla teoretická úvaha v případě jmenovitého napětí na primáru a použití trafa s uk 4%. Pokud budu uvažovat možná 2 % přepětí na primáru,  tak jsem již mimo toleranci 10 %. Pokud budu uvažovat s měkčím trafem s uk 6%,  tak jsem v případě nezatíženého trafa zase o 2% výš.
Mám osobní zkušenost z práce, kde po pracovní době, kdy neběží stroje naměřím běžně 415 V až 419 V. Pokud by tam bylo trafo 22/ 0,42, muselo by být zapojeno na odbočku +5%. Protože to je blízko rozvody vn, kde se předpokládá vyšší napětí primáru, již tam není žádná další možnost regulace.
Asi záleží na vzdálenosti trafa od vn rozvodny, soudobosti odběru atd. Striktně bych ale na použití traf 0,42 kV netrval. Ono se to hezky do normy napíše napětí zdroje 420 V, ale pak dodržet vždy a všude toleranci napětí v síti je asi problém. Ono se změnami norem je to dost problematické. Vím, že například malé transformátory se navrhovaly dlouhou dobu z hlediska mezního oteplení na přepětí 1,06. Pak se změní norma  a najednou mohou být tato zařízení napájena přepětím 1,1. Transformátor přestože byl korektně navržen je pak na hraně saturace a přetěžován.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 24.12.2014, 13:11 »

Nevhodnost použití transformátorů 22/ 0,42 kV zdůvodňuje pracovník distribuce ČEZ v článku Elektrorevue viz tabulka 4, kapitola 2,2-3: www.elektrorev ue.cz/file.php?id=200000599-5a5255b4c5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Trochta
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 30.12.2014, 02:41 »

Pane Hlavatý zaregistroval jste někdy problém, když jste vyprojektoval TR 22/0,42kV?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 30.12.2014, 08:37 »

Nezaregistrova l, spíše naopak.

Nutno ale podotknout, že se nepohybuji v distribuci, ale převážně v průmyslu. V průmyslu se většinou tahají velké výkony na větší než malé vzdálenosti, proto je tam projektování traf xx/0,4 kV velmi nevhodné. Zejména třeba u větších hal, pokud někdo navrhne trafostanici někde na kraji nebo bokem (jak typické) a ještě do toho práskne trafo se sekundárem 0,4 kV, tak je na druhém konci (nejlépe ještě s poddimenzovaný m přívodem, protože spousta projektantů nedimenzuje průřezy podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ale podle "zatížitelnosti" kabelů z katalogu) takřka nemožné dodržet úbytky napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Trochta
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 30.12.2014, 11:49 »

Zejména třeba u větších hal, pokud někdo navrhne trafostanici někde na kraji nebo bokem (jak typické) a ještě do toho práskne trafo se sekundárem 0,4 kV,  tak je na druhém konci (nejlépe ještě s poddimenzovaný m přívodem, protože spousta projektantů nedimenzuje průřezy podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ale podle "zatížitelnosti" kabelů z katalogu) takřka nemožné dodržet úbytky napětí.
Pane Hlavatý lépe to popsat snad ani nešlo.

Je třeba si uvědomit, že transformátor 420 V má toto napětí na výstupních svorkách při jmenovité zátěži. Napětí naprázdno se u tohoto transformátoru pohybuje okolo 437 V.
Co si myslíte o tomto tvrzení?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #29 kdy: 30.12.2014, 19:34 »

Já bych výstupní napětí transformátoru nastavil tak, aby naprázdno nemohlo dojít k překročení horní povolené tolerance síťového napětí, a to ani při zvýšení vstupního napětí transformátoru na horní povolenou toleranci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miloš Trochta
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 30.12.2014, 20:48 »

Já bych výstupní napětí transformátoru nastavil tak, aby naprázdno nemohlo dojít k překročení horní povolené tolerance síťového napětí, a to ani při zvýšení vstupního napětí transformátoru na horní povolenou toleranci.
Hledal jsem zda výrobci takovou hodnotu udávají a nenašel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 31.12.2014, 12:39 »

Podle mého názoru, hodnota výstupního napětí transformátoru naprázdno závisí, jak na použitém transformátoru a jeho nastavení, tak i na místních podmínkách, napájení atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miloš Trochta
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 31.12.2014, 18:19 »

Podle mého názoru, hodnota výstupního napětí transformátoru naprázdno závisí, jak na použitém transformátoru a jeho nastavení, tak i na místních podmínkách, napájení atd.
Pokud nastavením myslíte odbočky na vn, tak to je jasné.

Jak jsem ale psal výrobci neudávají resp. nenašel jsem údaje ohledně napětí naprázdno ale předpokládám, že je to u trafa např. 22/0,42kV zkrátka 420V.

Místní podmínky - tím myslíte např. vzdálenost od elektrárny, odbočky, trasy vn apod.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 01.01.2015, 11:26 »

Jmenovité napětí transformátoru není napětí naprázdno, ale napětí při jmenovité zátěži.

Pokud vyjdeme z náhradního schématu transformátoru rozdíl mezi napětím naprázdno a napětím v zatíženém stavu je úbytkem napětí na ohmickém odporu a rozptylové reaktancí vinutí, které jsou v sérii se zátěží. Z napětí nakrátko uk, které udávají výrobci distribučních transformátorů lze analogicky odvodit dost přesný odhad napětí naprázdno.
Pokud předpokládáme, že směrnice přímky zatěžovací charakteristik y transformátoru je stejná jako směrnice přímky  transformátoru při měření uk, tak u transformátorů s uk=4% je napětí naprázdno je o 4 % vyšší než jmenovité napětí.  Tedy v případě transformátoru 22/ 0,42 kV je to 436,8 V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Trochta
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 02.01.2015, 22:17 »

Pane Jančo to co jste napsal jako poslední příspěvek, tak jste si tím jist?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 03.01.2015, 21:21 »

Ano.

Pokud máte po ruce nějaký malý transformátor, řekněme 200 VA, nezáleží na převodu, změřte jeho uk, vyjádřete v procentech a pak změřte pokles mezi napětím naprázdno a jmenovitým napětím a vyjádřete také v procentech. Pro změření uk potřebujete autotransformá tor.

Samozřejmě, že nenaměříte úplně stejnou hodnotu, mluvil  jsem o dost přesném odhadu. Uvědomte si, že v obou případech zatěžujeme transformátor stejným proudem a v obou případech je stejný ohmický odpor vinutí. Pak je to jen Ohmův zákon. Ta nepřesnost je v tom, že u obou měření je podstatně rozdílná indukce, protože měříme při různých napětích na primáru. 



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.