| | |-+  Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL  (Přečteno 75469 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #54 kdy: 30.08.2018, 07:42 »

Na videu je odbočná krabička, krerá bude na věčný časy v podhledu (asi),  tak vymysleli soudruzi věčný spoj.

Tady už je špatně jen to, že bude krabice na věky skrytá a nepřístupná pod podhledem (tedy, ale nevím, jak jste k této informaci přišel).
Kroucené spoje se dělali už na začátku minulého století, takže žádný objev.
Mě osobně to nepřijde jako dobrá a bezpečná vychytávka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 30.08.2018, 08:46 »

(tedy, ale nevím, jak jste k této informaci přišel)
Říká to ten borec na začátku - že když to bude v přístupných krabicích, použije Wago, a v nepřístupných (sádrošový strop) tohle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 30.08.2018, 09:22 »

Jo takhle vodiče rovnoběžně s sobě, omotat pak 0,5 drátečkem délku 3cm a propájet, to by byla jiná káva.
To na videu je hnus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 30.08.2018, 09:52 »

V jedné firmě dělali spoje ve vinutí převíjených motorů obdobným způsobem jako je předvedeno zde a byly křehké, lámaly se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 30.08.2018, 10:31 »

V jedné firmě dělali spoje ve vinutí převíjených motorů obdobným způsobem jako je předvedeno zde a byly křehké, lámaly se.
Taky bych se u těch obloukem svařovaných tohohle bál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 30.08.2018, 14:44 »

ale nevím, jak jste k této informaci přišel

Přišel nepřišel, vidim zasekanou instalaci ve stěnách a nastropě husokrky, logicky jde odvodit že bude podhled.
Navíc to vysvětluje tu "touhu" po věčném spoji  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 30.08.2018, 16:25 »

Napřed namáhat tahem, pak vyžíhat a uklidit, ať to raděj nikdo nevidí zle
Ač nemám výhrad k správně vybraným použitým a nainstalovaným svorkám jakéhokoli solidního výrobce, stále nezatracuji kroucené spoje Western Union, které svého času obstály i u NASA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #61 kdy: 03.08.2021, 08:17 »

#EH: Jak jsme podrobili svorky WAGO a IDEAL totálnímu zkratu
    #EH: Jak jsme podrobili svorky WAGO a IDEAL totálnímu zkratu. Před deseti lety proběhlo na učilišti v Sokolnicích neobvyklé testování krabicových svorek. Sešlo se třicet kvalifikovanýc h specialistů z různých elektrotechnic kých podoborů, aby prověřili  bezšroubové německé svorky WAGO a americké stáčecí konektory IDEAL těžké zkoušce pětinásobkem udávaného jmenovitého proudu. Kdo si pamatuje jak testování dopadlo? Málokdo ví, že tento spontánní pokus vstoupil do historie jako zásadní argument! Připomeňme si videozáznam sami zde!

    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
#EH: Jak jsme podrobili svorky WAGO a IDEAL totálnímu zkratu
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje silový konektor na 230V?
 Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK!
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry
 OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV
 Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu?
 LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data
 Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp?
 PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty
 Máte tip na konektor pro ovládání?
 OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu?
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu
 Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou?
 Konektory, které odolávají extrémním podmínkám
 Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace
 PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů
 LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC
 PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky
 PHOENIX C: Instalační systém QPD.
 O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná?
 Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V?
 PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky
 PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu?
 Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu
 Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení?
 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci
 FAME systém zkušebních konektorů
 Průmyslové konektory ST
 Inovativní konektor pro průmyslové aplikace
 Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
 Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm
 Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus?
 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7
 Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin
 Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou
 Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac
 Napájecí konektory od Murrelektronik
 Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt
 Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX
 Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Jakou kladnou referenci dáte značce Weidmueller vy?
 ELEKTRO BEČOV: Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení v izolaci třídy II.
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Je u bezšroubových svorek potřeba zapojit všechny vodiče?
 Jak se správně používá wagosvorka bez uvolňovací páčky?
 WAGO: Roman Urbaník o svorkách a světové novince
 Čemu dáváte přednost v krabicích? Wago svorkám nebo věnečku?
 Už nosí tvá žena naušnice WAGO?
 Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221?
 Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
 Jsou na spojení hliníkových vodičů vhodnější svorky s páčkou nebo bez páčky?
 Existuje pro wago svorky originál měřící adaptér?
 Co s rýhou na vodiči vytaženém z wagosvorky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (4)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!