Autor Téma: Vhodné použitie jednopólového ističa v rozvádazači RVO  (Přečteno 2402 krát)
Peter Kentoš
« kdy: 19.02.2008, 22:02 »

Je vhodné isitiť vývodvý kábel CYKY 4B x 10 mm pre verejné osvetlenie v rozvádzači RVO, slučkovaný v svorkovniciach stožiarových svietidiel (striedavé zapojenia osvetľovacích stožiarov na jednotlivé fázy) jednopólovými ističmi a nie trojpólovým ističom?
Pre vzdušné vedenia VO vyhotovené napr. lanami AlFe, podľa mňa má zmysel použitie jednopólových ističov pre istenie jednotlivých vetví.  U káblového vedenia pre napojenia osvetľovacích stožiarov s výzbrojou sa mi pozdáva vhodnejšie použitie trojpólového ističa z hľadiska bezpečnosti práce na el. zariadení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 19.02.2008, 22:20 »

Ve firmě máme na starosti cca 36 tisíc světelných míst, takže zkušenosti máme. V rozvaděčích RVO používáme na vývodech zásadně jednopólové jističe, podobně jako v rozepínacích skříních jednopólové odpínače. Při jednofázové poruše pak svítí alespoň 2/3 zbývajících svítidel. Také se na 1/3 sníží nebezpečí, že pokud je následující zapínák zapínán fází z předešlého, že by "spadnul".
Z hlediska bezpečnosti práce asi tolik: ve dne je VO bez napětí a ev.zásahy v noci (jakož i ve dne) dělá kvalifikovaná odborná obsluha, která si v zapínáku (RVO) může tento sdružený 3 fázově vypnout. Ne nadarmo se z hlediska obsluhy a práce kvalifikovaným i pracovníky, uvažuje u VO s prostorem nebezpečným a nikoli velmi nebezpečným, byť jde o prostory venkovní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení