Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jistit přívody strojů jističi nebo pojistkami?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jistit přívody strojů jističi nebo pojistkami?  (Přečteno 3971 krát)
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« kdy: 04.04.2008, 12:51 »

Dělám projekt výrobní haly s CNC stroji (repasy nikoliv staré; 20-35kW) a kompresor 30kW. Mám k dispozici příkony strojů, ale žádnou další dokumentaci, tedy ani požadavky na jištění jejich přívodů. Předpokládám, že jde o modernější stroje, které mají elektroskříň s hlavním vypínačem a jištěnými vývody. Je možné a vhodné v rozvaděči haly (In=630A, Ik"=15kA) jistit přívody těchto strojů pojistkami? Použití "drobných" jističů je vyloučené (leda by se předjistily pojistkami),  kompaktní jističe (např. BC160) jsou poněkud dražší. Stačilo by jistit tyto vývody pojistkovými odpínači? Jde o jištění 40-80A. Předpokládám, že stroj není tvořen jedním těžkým motorem, ale více motory opatřenými fm nebo softstartery.J aké jsou vaše poznatky z praxe, jaké je nejobvyklejší řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.04.2008, 13:45 »

Po stránce elektrikářské - jištění a dimenzování pojistky vyhoví, jsou velmi vhodné jako omezovače zkratového proudu. Jejich nevýhoda je obsluha, nemožnost nebo nevhodnost vypínat pod napětím, necitlivost na ztrátu jedné fáze, atd... I výměnu nožových pojistek by měl provádět elektrikář. U těch strojů by měly být hlavní jističe.
Výhoda jističe je v ovládání, případné regulaci vypínacího proudu, atd... Vše souvisí s cenou, to by měl rozhodnout investor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2008, 14:55 »

Velmi obecně: do cca 40A osadit normálním jističem (LSN),  vyšší pojistkovým odpínačem (OPV). Předpokládá se výměna kvalifikovaným elektrikářem. Pokud se dodrží selektivita, nevidím v pojiskách problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2008, 16:35 »

Tak jsem to prozatím rozlouskl následovně:
1. Vývody pro "velké" stroje nad 20kW (40A a více) a více jistím pojistkovými odpínači vel 00 přímo ze sběrnice 630A
2. Pro vývody do 32A včetně vytvořeny 2 pomocné sběrny - jedna pro "motorové" a jedna pro "světelné" spotřebiče. Jištěno pojistkovými odpínači 00, vývody drobnými jističi.

Selektivita OK, zkratová odolnost OK. Při realizaci pak lze v případě požadavku investora nahradit vybrané pojistkové odpínače kompaktními jističi do 160A. Předpokládám že každý CNC stroj má motorové ochrany a také hlídání sledu a výpadku fází, takže k tavení pojistek by nemělo docházet a kdyby, měl by to stroj řádně vyhodnotit. Jestli jsem něco zhouslil, tak mě prosím včas opravte, do tisku to půjde až v pondělí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jindřich Babák
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.04.2008, 14:28 »

U nás v podniku je to tak jak popisujete, každý stroj má svoje pojistky. Ochrana proti chodu na 2 faze je realizovana až v rozvaděči stroje. Jen malé odběry do 32A jsou jištěny jističi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #5 kdy: 05.04.2008, 15:22 »

To Bureš: Udělal jste to dobře. U malých vývodů jištěných běžnými modulovými jističi vždy (např. celé skupině) předřaďte pojistky - právě kvůli omezení zkratového proudu. Na 15 kA vám běžné jističe nevyhoví.
Pojistky mají stále své kouzelné výhody:
jednoduchost, láce, spolehlivost, omezovací schopnost, rychlost
Nedám proto na ně dopustit - právě pro takové aplikace, jaké uvádíte a v řádech, jaké uvádíte.
V průmyslových aplikacích jsou pojistky i bezpečnější - údržbář vyjme pojistky, dá si je do kapsy a má jistotu, že má obvod vypnutý a že mu ho nikdo omylem nenahodí. Ono takové ty visačky - nezapínat, na zařízení se pracuje, nejsou spolehlivé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno