Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Postačuje pokrytí kabelů CYKYLo 3x2,5 omítkou silnou do 1cm?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Postačuje pokrytí kabelů CYKYLo 3x2,5 omítkou silnou do 1cm?  (Přečteno 7446 krát)
pavel.
« kdy: 06.02.2008, 17:12 »

Postačuje pokrytí kabelů CYKYLo 3x2,5 ( vedou 3 na sebou ) omítkou silnou do 1cm ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.02.2008, 17:46 »

Pokud je dáte na sebe, pak vám určitě omítka stačit nebude. Leda je uložit vedle sebe, pak stačit bude. Ovšem pozor pokud by to bylo v koupelně a kuchyni, tam je velice vhodné zasekávat kabely hloubš, dá se tím vyhnout jejich převrtání. Brání něco tomu, aby se zasekaly hloubš?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 06.02.2008, 18:15 »

Musíte kabely dát podle přesnosti zdí....někde to stačí a někde ne...musíte si "zmrknout" rovinu a podle toho,popř. po domluvě se zedníky...stač í když bude na kabelech jen milimetr omítky /aby nebyl vidět kabel/...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.02.2008, 20:55 »

Ten milimetr je dost málo. Po nějakém čase se objeví vlasové praskliny v místě položených kabelů.  Pláč
Nebo zedníci zvolili špatnou technologii?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.02.2008, 22:20 »

... Nebo zedníci zvolili špatnou technologii?  Mrknutí

Podle mých zkušeností 99,9 % zedníků není schopno kvalitně zazdít drážky s elektroinstala cí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 07.02.2008, 23:59 »

TO pavel.

Dle mých zkušeností, 1 1cm málo. Dejte kabely hloub. Min. 2 - 3 cm. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2008, 20:32 »

Typická otázka investora. Když vidí rozpočet za vysekání drážek pro kabely, tak tuto položku vymaže, že si to vyseká sám. Ale ve skutečnosti vysekne jenom omítku na cihlu. To je ten 1cm. Stává se mi to často. A investorovi řeknu, že je to málo, že v ceníku je počítána , ,drážka ve zdivu cihelném 3x3cm na kabel,, . A pokud to nedoseká, otáčím se a odcházím... Pak bych tam strávil dvakrát tolik času rovnánim kabelů a pak ty nadávky od zedníků... Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.02.2008, 20:37 »

Pokud jsou drážky "příliš přesné",  je montáž podstatně pracnější, vodiče je nutné srovnávat.
I pro upravování omítky je lepší, když je tam větší vrstva. Velmi slabé vrstvy se mohou po čase odloupnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Svoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.02.2008, 19:52 »

Jestli táhnete kabely jen po cihlách a zahodíte je omítkou silnou 1 cm tak to s největší pravděpodobnos tí na zakrytí stačí. Kabely jen přichyťte sádrou každých 50cm aby se při nahazování "nevlnily".
Vemte to ale prakticky. čím hlouběji kabely uschováte, tím je menší pravděpodobnos t jejich poškození. Kabel pod centimentrovou omítkou propíchnete i rýsováčkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno