Martin41
« kdy: 30.11.2007, 11:25 »

Za posledni rok se mi parkrat stalo, ze doslo k tvrdemu zkratu.
Jednou vadnym spotrebicem (probiti na kostru, zkrat na zem) a po druhe byla vadna objimka a po zasroubovani zarovky doslo ke zkratu, byli zpecene kontakty v objimce.
Pokazde doslo k vypadku HDS, kde jsou zavitove pojistky 50A.
Byla vypadla jen jedna, takze k zahoreni mezifazoveho zkratu nedoslo asi.
Jenze HDS je u sousedu, mame radove domky.
A proto resim tento problem.
Jednou ta pojistka se vypalila i pri prasknuti zarovky.
Jistic u elektromeru je 3x25A, a jistice pro svetelny okruh 10A.
Od trafa jsme tak 100 metru.
Ale soused podobne problemy nema.
Pomohla by vymena jisticu, jsou to jeste ty stare cerne jistice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 30.11.2007, 11:41 »

Sice nejsem muž praxe, ale jističe bych vyměnil. Nejen, že mohou být věkem "zatuhlé",  ale jste blízko trafa, mohly by se kvůli menší zkratové odolnosti "rozletět" a napáchat větší škodu. Sice jsou v cestě pojistky, které zkrat omezí, ale čert nikdy nespí.
Jsme v sekci amatérů, tak předpokládám, že vám to bude dělat elektrikář. Pokud máte elektriku v hliníku, ať si dá pozor na kompaktibilitu Al kontra svorky nových jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2007, 16:11 »

Podobné problémy jsou často v panelácích. Jističe IJV, v bytě 10A, hlavní 15A. Praskne žárovka a vyletí i hlavní hlavní jistič. Vždy to spravila výměna jističů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.11.2007, 17:39 »

Jedna z možností je, že v HDS nemáte osazeny zpomalené pojistky typu F (se šnekem),  ale obyčejné. Ty reagují většinou rychleji než jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.