Pavel Somogyi
*
Offline Offline



« kdy: 24.10.2007, 19:18 »

V restauračním zařízení, vzdáleném od trafa cca 60m, praskají žrovky jak na běžícím páse.
Naměřené napětí se pohybuje v malém rozmezí 230 - 233 V.

Kolega tvrdí, že kolísá napětí na primáru a toto kolísání se přenáší do sítě.

Špičky jsou tak krátké že se nedají změřít a  malé vzdálenosti od trafa ničí žárovky.
Řešení, ale nezná.
Je nějaká pomoc nebo nazbývá než kupovat nové a nové žárovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2007, 19:31 »

Co přěpětová ochrana
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Somogyi
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.10.2007, 19:42 »

Pomůže? Je to dost nákladná záležitost. Nemusí dodavatel el. energie zaručovat určitou kvalitu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2007, 20:22 »

V praxi se častěji než se špičkami setkáváme s nevhodně konstrukčně navrženými svítidly, které mají malý prostor pod krytem, špatné ochlazování a následkem přehřívání dochází ke zkracování životnosti zdrojů.
Zamyslete se nad tím, zda praskají žárovky všude, nebo jen v některé skupině svítidel.
Také bych navrhl zkontrolovat přípojnici vodičů , ,N,,  zda jsou všechny spoje OK, pak by vznikalo přepětí při špatném kontaktu vodiče ..N.. z důvodu napájení svítidel ze dvou fází, je li objekt připojen třífázově.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2007, 20:40 »

Hodnoty normalizovanýc h napětí v síti 230V/400V jsou pro ČR stanoveny 230V/400V +6%,  -10% (s přechodným obdobím do konce roku 2008, kdy bude určena konečná tolerance pro všechny evropské státy).ČSN 33 0121/01 čl.3 oprava 1/03
Takže distributor s 233V v tom bude nevině. Pokud nemáte přepěťové ochrany kvůli drahé elektronice, kvůli žárovkám to bude asi dost luxus, nehledě na to, že není vůbec jisté proč žárovky vlastně praskají. A v jakém stavu ta instalace vůbec je? máte na ní platnou revizi? Instalovaná svítidla jsou navržená dle projektu a jsou to všechno tovární výrobky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 24.10.2007, 20:55 »

Jenom bych doplnil kolegu Karvánka.

Co takhle koupit žárovky 230 - 240V   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Somogyi
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.10.2007, 20:58 »

Jedná se o rekonstrukci. Kolaudace + revize  05. 2007. Svítidla jsou nová, tovarní výroby o výkon žárovek odpovídá. Konstrukci svítidel pro odvod tepla prověřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 24.10.2007, 21:19 »

Něco podobného:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3435.15.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.10.2007, 21:40 »

Pán Somogyi,
Odchádzajú vám žiarovky väčšinou iba pri zapnutí, alebo aj bežne počas prevádzky?
Aký výkon majú tieto žiarovky?
Prepätie v sieti by som nepredpokladal . Ak ste namerali max 233V, a ste blízko trafa, ste na tom dobre. Napätie na primári až tak veľmi nekolíše.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.10.2007, 22:36 »

Setkal jsem se s obdobnym problemem. Zarovky v svitidlech praskali jak na bezicim pasu, prumerna zivotnost byla mesic - dva. Slo o zrcadlove zarovky Osram do "bodovek" podobnych tomuto typu http://www.svitidla-levne.cz/p121-027936331/#. Po asi trech mesicich a 100 zarovkach jsem se nastval a spinani zapojil v rozvadeci pres stmivace se softstartem (http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/dim-5.htm). Po cca roce od teto zmeny muzu rict, ze bylo potreba vymenit DVE praskle zarovky (z 48 v 16 svitidlech zapojenych do 6 stmivacu a na 3 ovladaci tlacitka respektujic usporadani prostoru).

Pokud vam zarovky praskaji pri zapnuti, zvazil bych toto reseni...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 25.10.2007, 08:25 »

Doporučil bych změřit vnitřní impedanci světelných obvodů, tak jak již bylo řečeno, i vadné spoje mohou toto způsobovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 25.10.2007, 09:58 »

Může to být způsobené nějakým problémem s přívodním N (PEN) vodičem.
Pokud není v třífázové soustavě N (PEN) řádně připojený, sběrnice N "plave" proti potenciálu země.
Na jednotlivých fázích je potom různé napětí proti N sběrnici.
Na víceméně rovnoměrně zatížené instalaci se to nemusí nijak zvlášť projevovat. Problém vznikne při spuštění nějakého většího jednofázového spotřebiče, typicky s induktivním charakterem zátěže (motor, trafo ...).
Na zatížené fázi krátkodobě poklesne napětí proti N sběrnici, zároveň však vzrote napětí na zbývajících fázích.
Dá se na to přijít celkem jednoduše - měřením napětí. Pokud bude napětí na jednotlivých fázích proti N sběrnici rozdílné více než cca o 5V, něco není pořádku. Měření je takné nutné provádět za za provozu, ne v klidovém stavu, kdy budou hodnoty ustálené. Prostě napíchnout měřák a pak zkoušet zapínat vypínat jednotlivé spotřebiče. Pokud se napětí začne nějak výrazně měnit, něco není v pořádku.
Dále se dají ověřit impedanční smyčky nebo spíše "vnitřní impedance sítě". Měření je nutné provádět při vypnutých spotřebičích, aby nebyl výsledek ovlivňován. Nejlépe přímo v podružné rozvodnici, při vypnutých jističích okruhů zkoušet jednotlivé přívodní fáze proti N sběrnici. Impedance by měla být velmi nízká, vzhledem k uvedené vzdálenosti od transformátoru .
Pro laické ověření - je to vidět na osvětlení. Při spuštění jednofázového motoru buď světla pohasnou nebo se rozsvítí více, podle toho na které jsou fázi. Vhodným zkušebním spotřebičem je třeba úhlová bruska pr. 230 mm, nejlépe starší kousek (novější typy mívají omezený rozběhový proud).
Pokud je všechno v pořádku, nemělo by se to na osvětlení nijak výrazněji projevovat, zvláště při tak malé vzdálenosti od transformátoru .
V uvedeném případě bych v první řadě takto vyloučil nějaký problém v instalaci, pak bych se teprve zabýval svítidly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 25.10.2007, 10:14 »

Doporučil bych provést měření vnitřní impedance přímo v objímce svítidla. Setkal jsem již s vadnými spoji v objímce, které toto taky způsobovaly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Somogyi
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.10.2007, 19:26 »

Žárovky praskají prý i za provozu, nejen při zapnutí. Jsou to klasické E 27 na 23OV a halogenové bodovky na 230V, kde se zdá být odvod tepla dostatečný. Problém s volným nulákem znám u starých Al instalací, kdy se taková elektroinstala ce chová jako ve strašidelném hradě, ale u této nové, po revizi jsem tuto závadu nepředpokládal . Impedance a napětí prověřím a stmívače majitelům nabídnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 25.10.2007, 21:16 »

Ještě jsem se zapoměl zeptat, jakým měřákem Jste měřily to přepětí ? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #15 kdy: 25.10.2007, 21:29 »

Tak to jsme na tom stejně. V PC mi odcházely komponenty asi kvůli špičkám. Jsem RT, instalace dělaná loni. Hodnoty jsem měřil dvěmi přístroji a to UNILAP  a EUROTEST XE. Žádný z nich nezjistil závadu, vše O.K. Vyřešili to až přepěťové ochrany tř.C v rozvaděči a , ,D,,  v zásuvkách. Od té doby mám pokoj. Ale štve mě, že jsem nezjistil příčinu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 26.10.2007, 08:41 »

Taky zapátrejte, kde a jak je naposledy uzemněn PEN rozvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hrůza
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.10.2007, 21:25 »

souhlas s p. Mirošem 

doporučil bych žárovky na vyžší napětí, nedělám reklamu, ale doporučil bych navštěvu obchodu osram, ne nákup v super marketu!!  a nechat si najít žárovky na nejvyšší napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
 Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
  Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
 Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
 Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
 Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
 Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
 Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
 Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
 Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
 Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
 Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
 Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
 Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
 Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
 Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Čo z preblikávaním led svietidiel?
 Proč bliká LED světlo v zrcadle?
 Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
 Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
 Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
 Je černající objímka důvod k reklamaci?
 Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
 Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
 Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
 Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
 Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
 Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
 Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
 Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
 Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
 Jak vyměnit startér u starší zářivky?
 Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
 Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
 Proč zářivka svítí pouze po stranách?
 Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
 Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
 Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
 Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
 Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
 Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
 Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
 Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
 Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
 Z jakých příčin může současně odejít více žárovek?
 Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
 Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
 Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
 Problikávající led žárovky?
 Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
 Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč se některé led žárovky rozsvítí a některé ne?
 Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
 Co dělat pokud naměřím napětí na kostře LED lampy v koupelně?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Co způsobuje"lupání" ve světle?
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
 Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
 Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
 Proč mi zářivka svítí i bez startéru?
 Je možné stmívat klasickou žárovku tak, aby po setmění nepískala?
 Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
 Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
 Proč různé LEDky E27 svítí různě?
 Proč žárovka chvilkově problikává a pak normálně svítí?
 Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
 Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
 Je občasné krátkodobé snížení intenzity osvětlení v domě u všech svítidel ok?
 Jak řešit probliknutí led panelů při sepnutí spínače jiného okruhu?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
 Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
 Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
 Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
 Proč bliká diodové noční světýlko?
 Proč odcházejí LED světla?
 Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
 Je 60V na světelném okruhu bez zapojených světel indukce?
 Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí?
 Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
 Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
 Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
 Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
 Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Světla svítí i při vypnutém vypínači. 110V na fázi při vypnutém stavu?
 Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.