Michal Prokop
« kdy: 24.10.2007, 16:28 »

Jaký proudový chránič by měl následovat za hlavní jističem 25A měl by dodržovat poslupnost a být to tento typ 1P+N 20A/30mA
nebo může následovat toto 1P+N 40A/30mA?

Je tam rozhodujicí In?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 24.10.2007, 16:52 »

B je správně.
Polopatisticky: jistič vydrží 25A a chránič za ním ne, protože je jen na 20A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2007, 17:06 »

Hiodnota uváděná v Ampérech je hodnota dovoleného zatížení kontaktů, hodnota In v mA je hodnota vybavovacího proudu. Nepleťte si chránič a jistič, chránič hlídá izolační stavy a nehlídá přetížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Michal Prokop
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2007, 17:30 »

Takže jestli jsem to správně pochopil tak ty hodnoty v Amperech 20,25A atd. jsou hodnoty max. předřazené pojistky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2007, 17:39 »

Tak nějak by se to dalo polopatě říct Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2007, 17:58 »

Ještě bych to doplnil :
Nejde náhodou o chránič s jističem v jednom přístroji ?
Pak by to neplatilo ...
Zatím jsem se totiž nesetkal s jinými chraniči (čistě chránič),  které by měly jiný jmenovitý proud než 25, 40, 63, 80 a 100A.
Jmenovitý proud 20A je u chrániče neobvyklý.

A dále také, záleží na tom, co je z chrániče připojeno dále. Pokud bude za chráničem další jistič, menší nebo rovný 20A, dalo by se to provozovat.
Pokud bylo z chrániče zapojeno více jističů, potom by se u jednofázového chrániče musely sečíst hodnoty jednotlivých jističů.
Sčítání má samozřejmě smysl jen do hodnoty toho hlavního jističe, t.j. 25A, pak už je maximální možný proud omezen tímto jističem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Prokop
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2007, 18:16 »

Jde o klasický 1 pol.chránič, který má být za hlavním jističem 25A a z chrániče následně rozvody do jednotlivích okruhů.Ač jsem se tu dočetl že to není nejvhodnější řešení dosti mi to pomohlo.Děkuji moc za plně polopatické vysvětlení,díky kterému jsem vyhrál 1L Rumu Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Prokop
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2007, 18:18 »

Nějak se mi tam vytratily slova,  za osvětu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.10.2007, 19:23 »

Zde se nesmí dě..ko..va..ti   Systém tyto slova maže, a místo d..í..k..ů se raději s námi o tu flašu rumu podělte Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.10.2007, 21:51 »

Jen pro úplnost, jednopólový chránič neexistuje, nemohl by fungovat  zle.
Ale to asi víte 1p+N = dvoupólový  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 21 dotazů.