Autor Téma: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?  (Přečteno 5969 krát)
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.10.2007, 18:45 »

Je možno zachovat tento kabel při rekunstrukci ostatního zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.10.2007, 18:53 »

A bylo by technicky složité při té rekonstrukci vyměnit se zařízením i ten kabel? Záleží, jaký má ten motor výkon, v jakém stavu je AYKY kabel..Ale osobně bych byl pro ten přívod vyměnit, adekvátně za CYKY 4Bx2.5 mm2 (uvažuji starou sít´TN-C..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 23.10.2007, 18:59 »

Pokud se jedná o rekonstrukci, nelze kabel  AYKY 4x4 mm2 ponechat, protože to je v rozporu s minimálním průřezem fázových vodičů Al, uvedeným v ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.10.2007, 18:59 »

Dimenzování kabelu i jištění je v pořádku, stav kabelu taky, výměna není ani tak moc problematická (ale není ani uplně jednoduchá Mrknutí). Problém je v ceně. Možná jsem měl položit otázku jinak: mohu používat Al kabel s průřezem PE pod 16 mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.10.2007, 19:04 »

To Štefan Beláň:
Nebyl jsem si jist, zda se Vámi citovaný článek vztahuje na PE, nebo jen na PEN. V rámci rekunstrukce bych rád kabel vyměnil, ale napájí pomocný ventilátor na odsávání. Výměna bez hydraulické plošiny bude asi nemožná, navíc problém s okolním terénem. Výsledně se cena pár metrů kabelu pěkně prodraží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.10.2007, 19:07 »

Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.10.2007, 19:12 »

Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Samozřejmě, hliník po rekonstrukci jedině do sběrny druhutných surovin Úsměv
Jen jsem si nebyl jist jestli mohu nutit investora do výměny s ohledem na zmiňovanou ČSN 33 2000-5-52. Nevím, kde jsem nabyl dojmu, že zákaz používání Al vodičů se vztahuje na PEN do 16 mm2 a ne na PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.10.2007, 19:19 »

Ale kabel AYKY 4x4mm2 logicky obsahuje vodič PEN, je to stará TN-C Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 23.10.2007, 19:24 »

Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN  2000-5-54. Super!

Kabely AYKY 4x4 mm2 může obsahovat pouze vodič PE nebo taky PEN. Je to z hlediska ČSN 33 2000-5-52 jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.10.2007, 19:31 »

Tak jsme se tu jednoznačně shodli, že vyměnit :)On to investor pochopi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #10 kdy: 23.10.2007, 19:43 »

Pane Leopold, podle kabelu nemužete poznat sit, proboha je to tak složité. Muže byt i PE pokud je v siti TN-S. A u 3faz motoru vodič N nepotřebujete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.10.2007, 19:52 »

Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN  2000-5-54. Super!

Musím příště pozorněji číst Jsem v rozpacích
 za odpovědi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.10.2007, 19:54 »

To Krikl: Ano, k motoru N vodič nepotřebujete. Uvažoval jsem ve čtyřvodičovém provedení v Al, typickém pro TNC, neuvědomil jsme si ostatní sítě, používané zejména v průmyslu-omluva Jsem v rozpacích   uvažoval jsem, že by v nové TNS už AL nikdo netahal..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.10.2007, 22:07 »

Nevidím důvod proč by nemohl být stávající hliníkový kabel ponechán.
Přečtěte si poznámku N5 k tabulce 52J ČSN 33 2000-5-52:
Ve stávajících zařízeních může být použito i menšího průřezu, nejméně však 2,5mm Al po celou dobu života těchto zařízení. Tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16mm Al, pokud jejich svorky jsou odzkoušeny pro Al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 23.10.2007, 23:00 »

Já osobně vidím důvod ve slově rekonstrukce,  a co bych měl jako důvod uvést ve výchozí revizní zprávě? Rekonstrukce provedena kabelem AYKY?

Kabel AYKY a využití oné poznámky si dovedu představit pouze u pravidelné revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 23.10.2007, 23:48 »

Také by chtělo zvážit jednu věc - ventilátor bude trpět vibracemi (nevývaha od prachu na lopatkách apod.),  takže konečný úsek přívodu ze zdi do svorkovnice motoru by měl být asi slaněným kabelem. A jestli už tam musí být plošina, tak je to za jedny prachy udělat přechodovou svorkovací skříňku někde níže u země a ke stropu jít slaněným kabelem vcelku až do motoru, pokud to uložení a prostředí umožní. Jestli tam ale dodnes přežil AYKY až do svorkovnice motoru, tak tam CYKY s pružící smyčkou před vývodkou motoru vydrží navěky. Ta měď je pespektivnější už když si vezmete cenu práce a plošiny za preventivní utahování hliníkových spojů někde ve výšce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.10.2007, 10:12 »

Ano, jedná se o kompletní rekonstrukci, všechna ostatní zařízení a kabely už byly vyměněny. Problém byl pouze v nákladnější výměně tohoto kabelu. Už jsme se dohodli na výměně za nový Cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno